| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Бетонирование заглубленного фундамента с поверхности
конструктор
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
||
Просмотров: 14671
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023
|
Да, реально. Подобные объекты у меня были. Для свай: Можно и не песком засыпать, а выбуренным грунтом если он песчаный)))))). Пример ЖК Олимпия в Москве, в Строгино, такие же проблемы были. На Садовом кольце у Таганки. Если вспомнить все.... Если так не сделать - бурилам в котловане будет не сладко))))). Распорки кататься не дадут. Для ПФЗ - х/з - диаметр большой, а глубина маленькая. От станков зависит. Может какой и под распорками проедет. А может и выборочно - в зоне распорок. Хорошие допобъемы, для субчиков, но куда деваться)))).
И это реально, но подсчитать сложно. В стенке рабочая арматура вертикальная, горизонтальная распределительная. Контрофорсы можно выполнить стеной в грунте по той же технолигии. Шаг их желательно уменьшить. Но тогда у Вас между колонными будут торчать. Можно использовать как разделитель машино/мест))))). Последний раз редактировалось Podpolie, 20.04.2015 в 16:08. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Чего-то блин "в огороде бузина а в киеве дядька".
У вас система распорок, зачем ещё контрфорсы-то? А противофильтрационную завесу видимо иначе не сделать, но опять-таки она не завязана на ваши стенки в грунте и колонны ни коим образом. ----- добавлено через ~4 мин. ----- а вообще, вот в питере не так давно строили, идея та же, как мне кажется ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023
|
Нет это если уйти от распорок. Типа такого, только в обратку - сочи выгородка под бензоколонку в горке))))). Крепить анкерами не куда - за ней свайное поле жилого дома на горке)))). По на создавали природу....))))
----- добавлено через ~5 мин. ----- На фото это просто - технология старая, как у "опускного колодца" - эпюра гуляет по кругу - распор воспринимается монолитными горизонтальми балками. Последний раз редактировалось Podpolie, 20.04.2015 в 16:20. |
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Цитата:
Если это струйная цементация, а именного она создает грунтоцемент, то "выбуривается" только пульпа 20-40% от объема грунтоцемента. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Цитата:
да, рассматриваю именно вариант уйти от распорок по схеме, предложенной Podpolie. я плохо себе представляю производство работ с распорками... ) Нам вообще настойчиво предлагают даже не раскосы в дно котлована, а распорную систему по верху ограждения от одной стены в другую. Говорят, в Москве это последний писк моды )) Контрфорсы ведь можно и в другую сторону развернуть и не связываться с колоннами здания. Еще, как вариант, добавить пару уровней обвязочных балок, жаль только длина большая 35 метров |
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Цитата:
Я раньше "пихал" завесы толщиной до 5м. С каждым годом пихать их через экспертизу становилось сложнее. ) Учесть пфз в качестве распорки поможет расчет (плаксис или что ближе). Тут нюанс есть - иногда она помогает уменьшить заделку ограждения (если надо экономить, хотя какая экономия с джетом )) ) Верхняя распорка это хорошо, тем более у вас будет габарит почти 7м - можно легко приличным экскаватором махать. У вас 40м на 40м? Делаем середину фундамента в откосах, на него стойки 2 ряда, на стойки пояса, в пояса распорки (или как на вашем фото) и ... вперед копать под распорками - габарит есть. Контрфорсы наружу не встречал, были только во внутрь. Последний раз редактировалось Fland, 20.04.2015 в 20:59. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Цитата:
Fland, какие сложности могут быть с цементацией в экспертизе? какие есть приемлемые альтернативы? предполагается, что дно котлована будет прилично заболочено... котлован 40х65 м. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Я пока догадался, что это за новый вид свай...
![]() Цитата:
Цитата:
Буронабивную сваю можно заполнять бетоном с поверхности. Как иначе ? Это шо ? Возможно по расчёту на давление воды на дно котлована. Возможно добавляет вес ограждению против всплытия. Возможно из технологических соображений минимальная глубина, когда возможно уменьшить редкие щели между цилиндрами. А что такое ПФЗ ? Цитата:
Придумать технологию работ с распорками/диафрагмами - задача КЖ0 и ПОС. Это реально. Думайте. Если не придумаете, поищите или пишите новые темы. Извините, мне лень сейчас думать. Однажды давно прикидывал, технология реальна. В данном случае предлагаю рассмотреть ещё одно из оптимальных решений - метод "топ-даун". Вместо распорок выполняются постоянные диафрагмы включаемые в конструкцию как перекрытия. Работы ведутся через отверстия. Если будете делать ТЭО (сравнивать варианты) прошу выложить в тему. Это будет всем интересно. Вызывает сомнение существующее решение толщины ограждения методом струйной цементации. Визуально очень тонкое. Как будете связывать два цилиндра ? Или там 2-3 ряда ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
б/н - буронабивные
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
два подземных этажа надо ----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
|
|||||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
можно так, рассчитав откос.
сложности ПФЗ в экспертизе в ТЭ обосновании. что за слово "предполагается"? у вас проект или сочинение? что значит "прилично заболочено" на глубине 8м? где гидрогеологический разрез? т.е. вы мастрячите "проект" под подрядчика...? тогда мало денег зарываете, можно больше. )) Последний раз редактировалось Fland, 21.04.2015 в 09:40. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Да, но с заполнением скважин песком по верху это никак ведь не связано... Или связано ?
Цитата:
Я никогда не считал стены в грунте и вообще ограждение котлованов. Но есть имхо, которому научили в вузе и на форуме. Требуется и обычно делается в ПД раздел "Геотехническое обоснование". Выполняется в тяжёлых МКЭ АНСИС, Плаксис и т.п. Стоимость раздела от 1-2 млн.руб. и выше. В СПб приняты местные нормы делающие такой раздел обязательным. В Москве вроде бы тоже. Ограждение котлованов и распорки рассчитываются и решаются в этом разделе. Плаксис стоит 0,5 млн.руб. Откуда он у подрядчика ? Следовательно он ничего предлагать не может. Заказывайте расчёт на стороне.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Цитата:
Цитата:
........ Цитата:
Ксати, плаксис посчитал, что осадка рядом расположенного дома на фунд. плите должна быть 20 см (без учета нашего котлована). По факту такой осадки нет. Понятно, что давление на ограждение котлована при таких осадках соседнего дома будет огромное. Последний раз редактировалось mainevent100, 21.04.2015 в 10:09. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Если есть расчёт в МКЭ, тогда разговор на форуме беспредметный. Как решит расчётчик МКЭ, так и будет. Что сейчас гадать ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Цитата:
Т.е. проектировщик ограждения настаивает на ПФЗ. ПФЗ это приличные ПИРы - я их понимаю, а проектировать джет несложно. )) В принципе ... можно у вас все заджетить, небольшое обоснование этому есть. Но у вас будет заместительный джет, ибо суглинок не песок, его можно только предварительно вымыть и заменить на ЦГВ раствор, это дороже джета в песках раза в 2-3 и свинороя в 3-4 раза больше. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
И за соточку делали в СКАДе и экспертиза принимает....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента | ACAD | Основания и фундаменты | 2 | 02.06.2008 23:37 |
Расчет фундамента под фонарный столб | Kural | Основания и фундаменты | 9 | 18.04.2008 12:47 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Помогите проверить выбранный тип фундамента! | lady_sumerki | Основания и фундаменты | 9 | 08.05.2007 11:56 |