На самом деле пособие выпускалось позже СП, поэтому там и появился этот пункт, учитывающий то, что разрушения от продавления не может произойти при малой N и большом М.
В новом СП 63.13330.2012 это условие тоже есть:
Цитата:
При действии сосредоточенных моментов и силы в условиях прочности соотношение между действующими сосредоточенными моментами М, учитываемыми при продавливании, и предельными Mult принимают не более половины соотношения между действующим сосредоточенным усилием F и предельным Fult.
|
А Fb.ult+Fb.sw.ult не более 2Fb.ult и Mb.ult+Mb.sw.ult не более 2Mb.ult - это другое условие, ограничивающее применение поперечной арматуры от продавливания (несущая способность поперечной арматуры принимается не более несущей способности бетонного сечения). Оно никак не связано с соотношением расчетных М и N