При расчете поперечной рамы в лире не проходит ферма
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 3819
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
сделайте упаковку схемы с удалением висячих узлов
выделите пояса ферм и создайте конструктивные элементы разберитесь с расчетными длинами поясов - бардак, не могут быть они равны еденицам (относительно оси Z=растояние между узлами связей или прогонов, если прогоны учавствуют; относительно У = растоянеие между узлами решетки (панели) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.07.2015
Сообщений: 9
|
Цитата:
Справедливости ради прилагаю срин где указывал расчётные длинны для нижнего пояса, вроде бы всё указано и не равно единице ![]() ----- добавлено через 50 сек. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 22
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Катерина2012, у вас ошибка в жесткостях жб колонн
надо вот так сделать (англ.) ----- добавлено через ~2 мин. ----- всегда при расчетах проверяйте перемещения узлов, потому как у вас перемещения по 60-70м, значит ошибка в исходных данных после исправления верхний пояс = 200х160х7 ----- добавлено через ~17 мин. ----- вот поэтому если не уверены ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 22
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 22
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
какой именно?
Цитата:
прогибы по СП 20 определяли? От нормативных нагрузок? ----- добавлено через 42 сек. ----- почитайте данный СП внимательно ----- добавлено через ~4 мин. ----- У вас сталь С245, посмотрите на полученные сечения, усилия в поясах и сравните с расчетным сопротивлением стали, я бы сечения чуток побольше взял ----- добавлено через 33 сек. ----- сигма=усилие/площадь меньше R Последний раз редактировалось wvovanw, 31.07.2015 в 11:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 22
|
[quote=wvovanw;1433102]какой именно?
Тормозную нагрузку вместо тон в кг приложила, получилось не 0,14т 140т ( ----- добавлено через ~1 мин. ----- сечений положенных на что?) прогибы по СП 20 определяли? От нормативных нагрузок? да по таблице 19, получается предельный прогиб 24000/250=96, а у меня от постоянной и длительной 104мм! сейчас я пояс раскреплю нижний, все получиться наверно ----- добавлено через ~2 мин. ----- ----- добавлено через ~4 мин. ----- У вас сталь С245, посмотрите на полученные сечения, усилия в поясах и сравните с расчетным сопротивлением стали, я бы сечения чуток побольше взял Ой, спасибо Вам большое) у меня должна ферма такая получиться
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет балки на кручение ? Сколько срезов поперечной арматуры в одном сечении? | rvp | Железобетонные конструкции | 14 | 09.01.2014 21:27 |
Расчет ферма из ГСП для экспертизы | vl74 | Металлические конструкции | 11 | 07.10.2013 20:47 |
Расчет поперечной рамы производственного здания в ПК Лира | alexryzhkov | Лира / Лира-САПР | 10 | 07.05.2013 08:15 |
расчет каркаса четырехпролетного здания с кранами в четырех пролетах в Лире и Scad | vlasctelin | Расчетные программы | 2 | 20.01.2011 21:24 |
Расчет фермы в Лире. | ChernyshevDenis | Лира / Лира-САПР | 4 | 10.03.2009 05:53 |