Нужна помощь в расчёте стены на несущую спосоьность
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужна помощь в расчёте стены на несущую спосоьность

Нужна помощь в расчёте стены на несущую спосоьность

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.09.2015, 17:15 #1
Нужна помощь в расчёте стены на несущую спосоьность
KONKOR GK
 
строительство
 
Москва
Регистрация: 09.06.2014
Сообщений: 5

Всем добрый день или вечер (кому как). Сам в Лире или Скаде работать не умею поэтому я тут. Короже хочу делать фундамент на несъёмной опалубке. Толщина бетона 150мм. + армирование 12мм (в приложении видно). Мне нужно понимание выдержат ли эти стены на нагрузку в 2 этажа. Т.е. Перекрытие на лагах 250х100. Перегородки ГКЛ. По центру несущаяя стена остаётся из газобетона. А вот ограждающий блок Теплостен (около 30кг 1 шт) весит 400х300х190. Высота кладки 6,2м + 2 фронтона также закрываются этими блоками. Если нужны будут дополнительные уточнения помогу чем смогу. Спасибо тем кто не бросит в беде )))

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4 комн  АР-Model.jpg
Просмотров: 110
Размер:	118.6 Кб
ID:	157220  

Просмотров: 1342
 
Непрочитано 20.09.2015, 21:04
1 | #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


1) Несъёмная опалубка из пенополистирола (пожароопасен, ядовит при горении, фактически запрещён в конструкциях зданий) плохо себя зарекомендовала. Проблема в уплотнении бетона по низам. На форуме есть несколько тем про это.
Подозреваю массовое нарушение технологии, но возможно это просто минус.
Кроме прочего её ещё и как опалубку сложно использовать.
2) Армирование стен неверное. Смотри книгу http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124475 или её старую версию в инете.
3) Стены рассчитываются и вручную. Несут собственный вес, вес от перекрытий и кровли, ветер, снег, полезные нагрузки перекрытий.
Как сжато-изгибаемый элемент по СНиП.
4) Отдайте-ка вы работу профи конструкторам за деньги ?
Вы просите сделать за вас расчёт, то есть работу бесплатно. Никто вам так не поможет. Спросите что именно непонятно в расчётах, тогда помогут.
5) Да и вообще домик у вас странный. Неправильный. Нельзя делать без фундамента...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 21.09.2015, 07:53
#3
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611


=о) Ну скажут Вам, что понесет или не понесет, что то изменится?
Проверить то Вы эти утверждения не сможете, а ответственности отвечающему никакой =о)

ЗЫ.
Да там не только стены заармировны не верно, там вообще все сделано неверно.
Как пример, перекрытие по лагам 250*100 и с пролетом 5700, вот это барабан получиться или фундаментная плита 150 мм, с пролетами 10000*6000...

Последний раз редактировалось Boxa, 21.09.2015 в 16:54. Причина: ошибки
Boxa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужна помощь в расчёте стены на несущую спосоьность



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Нужна помощь в расчёте металлической конструкции @lexey Металлические конструкции 1 15.04.2013 20:37
Нужна помощь по конструкции крыши Sssergeyyy Конструкции зданий и сооружений 29 04.02.2013 11:03
Нужна помощь при расчете подпорной стены Sonya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.04.2008 20:24
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47