Пробовал кто-нибудь упростить узел стыка Н, ПЧ, НЧ, ТБ и ПБ?
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
СССР версия 2.0
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 11,241
|
||
Просмотров: 1463
|
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Ребят, 229 просмотров и только Хмурый) Неужели херню предложил?
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
У меня только один вопрос. Каркас уже смонтирован, фермы покрытия все висят, балки стоят, Когда дело доходит до тормозных конструкций уже и стены зачастую смонтированы. Как, КАК автор собирается забивать свою конструкцию с фигурными вырезами на место? ну и потом. Весь этот грешный узел сделан чтобы не приваривать тормозные балки к колоннам.
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
День добрый, Саша. Прости, но мне совсем не нравиться предложенный тобой узел, хоть режь. Кроме проблемы монтажа на которую указал str02 в 5 посте.
Есть еще проблема ремонто-пригодности, подкрановые балки(даже на легких режимах работы) летят со страшным свистом. А как ты предлагаешь заменять балку без резака? Хуже только неразрезные подкрановые балки(на северстали все маты сложили, когда делали реконструкцию с такими балками). Это раз. У тебя горизонталка от в.п. балки передается через сварные швы, а не через строганые поверхности(как деды завещали) - динамика на сварные швы, не есть хорошо. Да еще расслоение поперек проката(здравствуйте холодные слоистые трещины). Это одно из тех мест, которое вылетает в узлах опирания со сваркой. Это два. Выставлять балку с твоим узлом будет сложнее чем с традиционным. Это три. Хотя я возможно для легкого крана до 5 тонн, режима 1-3К я бы такое и заложил, но только в том случае если бы заказчик просил слезно(официальное письмо с запросом на такое решение и моим ответом почему так делать не надо и повторным письмом заказчика, что он все понимает, но по другому сделать не может) и заказчиком проекта была бы та же организация, что его эксплуатирует ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
неудачный узел
дополнительно к #7: 1 пишем примечание "швы со стороны стенки двутавра варить гнутым электродом" 2 накладка по тормозному листу справа от оголовка превращает балку в почти неразрезную и не дает поворачиваться опорному сечению балки вслед за прогибом балки под нагрузкой - даст трещину через неделю эксплуатации и куда эта трещина пойдет - хз , но вероятнее всего - просто перережет тормозной лист вплоть до швеллера тормозной 3 от углов вырезов в тормозной опять же могут пойти трещины |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел стыка на опоре стальной неразрезной балки | metalirk | Металлические конструкции | 2 | 16.01.2015 18:13 |
Как сделать узел стыка нижнего пояса из разный сечений уголков? | Начинающийй | Металлические конструкции | 17 | 13.10.2014 15:14 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
узел стыка деревянных прогонов | andreiov | Деревянные конструкции | 1 | 03.04.2007 13:37 |
Узел стыка железобетонных балок (двух опорная+консоль балки) | Zydrunas | Железобетонные конструкции | 25 | 05.12.2005 20:53 |