Усиление конструкции пола над ливневым коллектором
Agalofix
 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 22

Проектировали реконструкцию промздания. Прошли экспертизу. Теперь заказчику не выдают разрешение на строительство. Причина - под зданием проходит действующая ливневая канализация ф900. Проектом никаких решений в её отношении не предусмотрено. Предлагают усилить полы, чтобы в случае порыва они не уползли под землю. У кого-нибудь есть идеи, как это можно сделать?

Конструкция здания такова: наружные стены несущие кирпичные 510 мм, колонны по средней продольной оси также кирпичные. Стены стоят на сборном ленточном бетонном фундаменте (пара ФБС в глубину). Пол - железобетонная плита. Про каналью ничего толком не известно. На какой глубине и в каком виде никто не знает. Труба проходит наискосок в осях 11-13. Здесь ритм колонн сбивается и вместо одной стоят две (как я понял, как раз между ними - труба), что может указывать на то, что некоторые мероприятия в отношении коллектора были предусмотрены во время первого строительства.

Иногда трубы прокладывают в П-образных ж/б лотках и каналах разных конструкций собранных из них. Если проложить канализацию в таком канале под зданием, будет ли это достаточной защитой, чтобы в случае аварии на трубе здание устояло?

Сводный план сетей (наше здание № 10) и планчик 1 этажа по ссылкам https://yadi.sk/i/W4Z5U9hgjtMtK https://yadi.sk/i/KPAfQEaDjtMuY

П.С.: Не уверен, что выбрал правильную ветку. Подскажите, если не прав.
Просмотров: 1147
 
Непрочитано 21.10.2015, 11:07
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Agalofix, а приложить картинки в пост что-то мешает?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2015, 11:40
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Agalofix Посмотреть сообщение
Причина - под зданием проходит действующая ливневая канализация ф900.
Фига себе.
Цитата:
Сообщение от Agalofix Посмотреть сообщение
Про каналью ничего толком не известно. На какой глубине и в каком виде никто не знает.
Ну так, для начала, надо узнать. И не что-нибудь, а всё: глубина заложения, способ прокладки, состояние, материал. А только потом давать какие-нибудь рекомендации. Чем, вообще, у Вас обследователи занимались (заодно с ГИПом)? Одним лотком тут не обойтись, да и как в него запихнуть уже существующую трубу такого диаметра? В подобных случаях применяют футляры, обоймы + всё это хорошо бы в проходном канале сделать.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 11:40
#4
Agalofix


 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 22


Ссылки на яндекс-диск, по-моему, работают не хуже. А картинки большие - занимают много места на экране.
Agalofix вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Усиление конструкции пола над ливневым коллектором



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет конструкции пром пола floorman Конструкции зданий и сооружений 35 02.11.2012 14:44
Расстояние между деформационными швами в конструкции пола. alexNAP Конструкции зданий и сооружений 6 30.04.2009 09:37
Размещение утеплителя и гидро(паро)изоляции в конструкции пола Builder's Maker Архитектура 2 21.08.2008 20:48
Размещение утеплителя и гидро(паро)изоляции в конструкции пола Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 1 16.08.2008 13:14
Расчет конструкции пола. СПб и Москва Complesso Архитектура 1 11.08.2006 09:36