Помогите разобраться достаточно ли заглублен фундамент пожарной стены.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите разобраться достаточно ли заглублен фундамент пожарной стены.

Помогите разобраться достаточно ли заглублен фундамент пожарной стены.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.12.2015, 03:42 #1
Помогите разобраться достаточно ли заглублен фундамент пожарной стены.
serpamolot
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 17

Ветровая нагрузка 500 Па (29м/с)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 265
Размер:	345.5 Кб
ID:	162745  


Последний раз редактировалось serpamolot, 23.12.2015 в 08:46.
Просмотров: 2065
 
Непрочитано 23.12.2015, 06:22
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


а кто упасть-то должен?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 06:44
#3
solnishek


 
Регистрация: 09.07.2006
Сообщений: 109


Цитата:
Сообщение от serpamolot Посмотреть сообщение
Ветровая нагрузка 500 Па (29м/с)
А что ветер? мы еще грунты не видели- её если по фундаменту повернет и в штиль может)


Всё когда -то упадёт
__________________
С уважением, solnishek :)
solnishek вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 06:45
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: мы еще конструктивную схему здания/сооружения не видели
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 07:29
#5
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Вечного ничего нет, когда-нибудь обязательно упадет.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 07:42
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


5 метровый забор заглубленный на 0,5 метра- обязательно упадет
igr вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 07:50
#7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


момент удерживающий должен быть больше момента опрокидывающего
в вашем случае удерживать нечему
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 08:25
#8
serpamolot


 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 17


Бармаглотище
Одиноко стоящая пожарная стена высотой 5,5 метров, разделяющая два трансформатора.
serpamolot вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 08:26
#9
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


5-метровая стена толщиной в кирпич нормально стоять будет. Если, конечно, не упадет.

п.9.16 СП 15.13330.2012 это гарантирует.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 09:28
#10
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Так стена же перевязана с жб каркасом, вернее является заполнением жб каркаса. А по разрезу 1-1 этот каркас раскреплен из плоскости.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 09:57
#11
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
А по разрезу 1-1 этот каркас раскреплен из плоскости.
Не думаю, ибо:
Цитата:
Сообщение от serpamolot Посмотреть сообщение
Одиноко стоящая пожарная стена
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 10:07
#12
serpamolot


 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 17


Спасибо! Написали замечание, пусть проектировщики доказывают, что стена будет стоять . Тему можно закрывать.
serpamolot вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 11:40
#13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Не думаю, ибо:
а вот енто что за фиговина?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 62
Размер:	146.9 Кб
ID:	162760  
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 11:48
#14
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а вот енто что за фиговина?
1. Вы меня спрашиваете?
2. И где там написано, что стена раскреплена этой фтговиной? Это не более, чем Ваше предположение. Я же склоняюсь к мнению, что стена ничем на раскреплена. Во-первых, в условии сказано, что брандмауэрная и свободно стоящая; во-вторых, только этим можно объяснить такой хитропопый ЖБ каркас для стены в целый кирпич и высотой всего-то 4,5 метра.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 12:56
#15
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
1. Вы меня спрашиваете?
2. И где там написано, что стена раскреплена этой фтговиной? Это не более, чем Ваше предположение. Я же склоняюсь к мнению, что стена ничем на раскреплена. Во-первых, в условии сказано, что брандмауэрная и свободно стоящая; во-вторых, только этим можно объяснить такой хитропопый ЖБ каркас для стены в целый кирпич и высотой всего-то 4,5 метра.
а я и не говорил, что ента фиговина что-то раскрепляет. я лишь спросил - шо цэ такэ?

если раскрепления нет - станет стеночка пизанской (это в лучшем случае. Ибо может и пиз упасть совсем, а не просто наклониться).
если раскрепление есть - вопросы с морозным пучением и т.д. (хотя не факт, что стеночка не в гоби стоит).
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите разобраться достаточно ли заглублен фундамент пожарной стены.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите разобраться с показаниями прибора Оникс 2.5 Marya Обследование зданий и сооружений 36 18.10.2019 14:25
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться с эвакуацией людей TatiTati Прочее. Архитектура и строительство 10 09.11.2011 17:05
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться Mozgunov Программирование 18 27.11.2008 01:14