Восстановление защитного слоя арматуры подошвы фундамента
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250
|
||
Просмотров: 4957
|
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
В местах оголения арматуры выполнить торкретирование. И везде подстелить рулонную гидроизоляцию.
Бетонная подготовка удобна при строительстве (стелить на нее гидроизоляцию, устанавливать фиксаторы для арматуры ростверка). Как защитный слой арматуры подготовка не рассматривается. Поэтому и смысла ее делать уже нет. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250
|
Здание уже построено. Как туда запихать рулонную гидроизоляцию?
Чтобы выполнить торкретирование нужно откапывать снизу всю поверхность ПОДОШВЫ ростверка... А как потом засыпать? трамбовать? Смыс есть. Если не ошибаюсь, по нормам, при наличии подготовки толщину защитного слоя арматуры можно запроектировать тоньше. Но у нас другой случай, ...дело не в толщине защитного слоя, а в его наличии. Подготовки нет. Поверхность низа ростверка неровная (идет волнами) и в связи с этим в некоторых местах оголена арматура, т.е. в некоторых местах отсутствует защитный слой. Последний раз редактировалось uvl77, 11.01.2016 в 18:55. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
И зачем вам засыпать и трамбовать то, что будет заторкретировано? Откапываете нужное количество грунта под фундаментом, очищаете поверхность низа подошвы, подкладываете гидроизоляцию и производите процесс торкретирования. Дальше засыпаете всё и отчитываетесь о проделанной работе. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250
|
Цитата:
Не уменьшить защитный слой. Защитного слоя в некоторых местах НЕТУ !!! его надо восстановить!!! P.S. ...про уменьшение толщины это относилось к посту #2 где было высказано мнение о том, что наличие подготовки не влияет на защитный слой. Теоретически можно предположить вариант: проектировщик заложил в проекте подготовку и МИНИМАЛЬНУЮ толщину защитного слоя. Прораб забил на все и подготовку не сделал. Минимальная толщина защитного слоя в этом случае - не проходит. И довольно въедливый эксперт при сдаче экспертизы может сказать: "Делайте необходимую толщину защитного слоя" И еще раз повторяю это гипотетически. ...У нас случай другой! ...Нету защитного слоя вообще в некоторых местах. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
P.S. ...Вы считаете, что засыпку можно делать без трамбования? Последний раз редактировалось uvl77, 11.01.2016 в 19:15. |
|||
![]() |
|
||||
Грунты какие непосредственно под подошвой и на 1м глубже?
|
||||
![]() |
|
||||
CAE Building Constructions Регистрация: 22.05.2007
Samara
Сообщений: 14
|
Простого решения Вашей проблемы нет.
Чтобы создать (там, где он отсутствует) нормативный защитный и конструктивный слой бетона (не менее 40 мм) Вам потребуется вскрывать подошву фундамента. Если же считать, что Вам нужен только защитный (например, от коррозии) слой, то в этом случае он может быть выполнен с привлечением иных (например, природных или искусственных) материалов, которые при взаимодействии с грунтом несущего основания превращают последний в гидрофобный и химически стойкий монолит (то есть в гидроизоляцию или защитный экран). Сегодня спектр таких материалов широк (от битумизации, если она допустима, до полимеризации), но всё это "удовольствие" будет стоить Вам дорого. Подобрать нужный состав (рецептуру), а также обосновать технологию можно в лабораторных условиях. С другой стороны, можно подойти к решению Вашей проблемы иначе, оценив степень использования рабочей арматуры ростверка, которая из-за нарушения технологии строительного производства оказалась открытой (оголенной), компенсируя её условное отсутствие добавлением новой рабочей арматуры. То есть вместо решения навязываемой Вам экспертизой задачи, решить другую задачу - задачу усиления ростверка (компенсацию потери несущей способности частью рабочей арматуры) в сочетании с известными (проверенными) технологиями гидроизоляции существующих железобетонных конструкций, которые часто возникают прм реконструкции зданий и сооружений.
__________________
Польза Прочность Красота |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250
|
Под подошвой ростверка насыпной грунт.
Примерный состав суглинок мягкопластичный с включением строительного мусора (кирпич, щебень). На глубине 1,5 м ниже подошвы ростверка начинается суглинок легкий мякгопластичной консистенции. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
А не подскажите где поискать обоснование этих методов. В литературе или нормативных документах встречается ли упоминание о том, что можно защитить от коррозии арматуру подошвы фундаментов инъекционными методами. |
|||
![]() |
|
||||
Если был песок было бы проще - сделать безнапорное инъецирование.
А в такой грунт как у вас только под давлением - не так просто(можно здание перекосить). С шириной ростверков 3-6м откапываться под них на всю ширину пока не могу себе представить даже захватками. Как вариант правильно подсказали сделать "дублирующий" ростверк. Если есть место в подвале, то можно сделать новый ростверк поверх(а не с боков) старого с соблюдением всех требований. Старый учесть как бетонную подготовку ))). |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
http://dwg.ru/dnl/8057
----- добавлено через ~2 мин. ----- uvl77, чертеж есть? Сопряжение свай с ростверком какое? А то может и не проканать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250
|
Цитата:
Кстати есть некоторые облегчающие моменты. Под некоторыми ростверками грунт просел и образовалась щель примерно 50 мм. Но таких ростверков не так много. Под некоторыми ростверками есть прослойка песка примерно 50-100 мм, но не везде. Так же под подошвой некоторых ростверков обнаружен асфальт ~60 мм толщиной (старый асфальт который был на этой строительной площадке, и который не демонтировали при стороительстве). Некоторые фундаменты прямо на нем лежат. Я думаю эти ростверки вообще не трогать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
uvl77, торкретированием восстанавливаете защитный слой. Гидроизоляцию подстеливаете для защиты от грунтовых вод. Там где ростверк чересчур широк, этого можно и не делать, потому как никто никогда не узнает что там оголено. Тогда экспертиза пропустит. А битумизацию, цементизацию применяют при укреплении грунтов. И даже ели это эффективней, экспертизе самое главное чтоб прокуратура до них не докапалась, а ей хер докажешь, что битумизацией можно арматуру ростверка защитить от грунтовых вод.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
роль защитного слоя бетона , не только обеспечить долговечность арматуры, но и (1-ая по значимости) обеспечить совместную работу арматуры и бетона.
в Вашем случае, при частичном отсутствии защитного слоя нужно ставить вопрос об усилении конструкций фундаментов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250
|
Цитата:
Это есть такое расхожее мнение у строителей: "Делай фундаменты так и так... все равно никто не раскопает и не узнает". Представляете, есть умельцы. У нас при обследовании этого дома как раз таки и откопали.. почти пол здания раскопали, и тоннель на 3 м длиной под широкой лентой откопали. Взяли просто и откопали. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Для экспертизы вам нужен проект и больше ничего. Цитата:
То есть в проекте описать последовательность работ, дать сечения, расходы и т.п. Удалить грунт под ростверками на 50-100мм, тем более что он частично уже просел и инъецировать, возможно одновременно с нескольких сторон. А вот насчет качества выполнения этих работ конечно вопрос. То главное ведь чтобы экспертиза успокоилась, так ведь? ![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
Цитата:
Цитата:
Вот именно поэтому я и говорю про торкретирование. Потому что бетонные конструкции можно усилять торкретированием. А инъецированием, трещины заполняют... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Вы видели процесс торкретирования? Куда вы пушку подгонять собрались?
Назовем это заполнением зазора с целью восстановления защитного слоя.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Ростверк считали?
Может это конструктивная арматура(от усадки)? |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Извлечение грунта из под подошвы фундамента | F0xik | Технология и организация строительства | 9 | 23.10.2015 08:43 |
Площадь подошвы центрально загруженного фундамента | Sanechek | Основания и фундаменты | 23 | 26.03.2013 17:44 |
Увеличение защитного слоя монолитного перекрытия | Andrey88 | Железобетонные конструкции | 4 | 21.01.2013 08:44 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |