Интересует такой вопрос: можно ли использовать ферму молодечно в качестве прогона?
Её крепление не должно выходить за высоту плоскости верхнего пояса главной фермы, чтоб не сверху ее крепить (ГФ - трапециевидная из прямоугольных труб). Какой именно узел - не знаю.
Посчитали швеллер и ферму, так по весу ферма почти в 2 раза легче.

Буду рад выслушать любые мысли по этому поводу, можно и с картинками.

Заранее спасибо!
Просмотров: 5378
 
Непрочитано 08.02.2016, 16:40
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от замшевая голова Посмотреть сообщение
можно ли использовать ферму молодечно в качестве прогона?
в оригинальной серии она и есть прогон - выше неё ничего нет, а стропильные молодечненские уложены с шагом 4 метра.

Цитата:
Сообщение от замшевая голова Посмотреть сообщение
Посчитали швеллер и ферму, так по весу ферма почти в 2 раза легче
Если не секрет - и какой швеллер вышел на 12-15 18 метров пролета?
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2016, 16:52
#3
замшевая голова


 
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 14


Смотрите, ферма, которая НЕ молодечно (27,5м) стоит с шагом 6м, по ней и предполагалось делать молодечно в качестве прогона.
замшевая голова вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 16:57
#4
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от замшевая голова Посмотреть сообщение
Смотрите, ферма, которая НЕ молодечно (27,5м) стоит с шагом 6м, по ней и предполагалось делать молодечно в качестве прогона.
А швеллер то на 6м чем не устроил? тяжелый слишком?
h5r32 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2016, 16:58
#5
замшевая голова


 
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 14


Сказали, что тяжелый, нужно легче.
Я б с радостью его поставил, гемора меньше.
замшевая голова вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 17:00
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


замшевая голова, молодечно шестиметровых не бывает. И фермы шестиметровые - это очень смешно. Дешевле они никогда не выйдут. Нагрузки какие? С каким шагом прогоны класть собираетесь? Прогоны легче, чем прокатными швеллерами в районе номеров 16-24 вы вряд ли изобретете. Чего вы насчитали в два раза легче? Из 20 трубы ферму?
 
 
Непрочитано 08.02.2016, 17:01
#7
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Offtop:
Цитата:
Сообщение от замшевая голова Посмотреть сообщение
Сказали, что тяжелый,
Страшные люди
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 19:02
#8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Ферма 6 метров?
Совсем "эффективные менеджеры" охренели.

ТС, интервал актуальности варианта "ферма" начинается (с учетом изготовления, монтажа, стоимость проката, необходимости дополнительных связей-распорок и т.д.).. Примерно с 12 метров. Но обычно их используют с 18 метров. 12...18 метров - "пограничная зона", где применяют и фермы, и сплошные сечения.
На 6 метров фермы нормальные люди не ставят.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 08.02.2016 в 19:10.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 20:52
#9
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от замшевая голова Посмотреть сообщение
Посчитали швеллер и ферму, так по весу ферма почти в 2 раза легче.
Расчет в студию швеллера и фермы
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 21:37
#10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Наверное, из арматуры забубенили... Швеллер 24 - масса 24кг/м. пог. В 2 раза легче - это 12 кг/м. пог. Даже если выкинуть весь узловой лист и решетку - это по 6кг/м.пог. на пояс фермы. Т.е., труба примерно 60х3. А связи вертикальные по фермам да распорки - учитывали? = )) бредятина, в общем.

да и крепление прогонов "в плоскости" вп стропильной фермы - тоже интересно. Узелочки будут инновационно-нанотехнологичными, судя по теме.


ТС, а где это все будет-то? ну, чтобы знать, куда не ходить (жить охота)...

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 08.02.2016 в 21:47.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 21:40
#11
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Расчет в стиле момент поделить на расстояние между поясами и по N площадь подобрать. Высота в 2 раза больше площадь в 2 раза меньше)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 21:49
#12
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Есть серия где сквозные прогоны ставят, но шаг рам 12м. Меньше - швеллер.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 23:44
#13
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


Как страшно жить
svk вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 01:55
#14
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от svk Посмотреть сообщение
Как страшно жить
это Вы про шаг рам 12м со сквозными прогонами?
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 08:49
#15
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


замшевая голова, схему дайте, пожалуйста, быстрее решим.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 09:13
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Offtop: Где-то на просторах форума встречались сквозные прогоны типа фермы Веренделя. Было даже фото со стройки.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2016, 09:27
#17
замшевая голова


 
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 14


Очередной раз фигею от здешних специалистов, не от всех, конечно.
Все умные-разумные такие.
Все умничаете-умничаете.
А так чтоб по делу что-то кому-то подсказать, фигу.

Я так понимаю, тут все родились с умением фермы рассчитывать и серии все небось наизусть знали.
Имейте хоть чуточку понимания и уважения и к другим людям.
Все с чего-то начинают.

И, кстати, хочу сказать, что разные фермы бывают!
Какую нужно, такую и делаем.
И 6-ти метровые бывают высотой 400, делали.
А если вы до такого не додумались, то это не значит, что это неправильно, ибо все стоит и работает.

Удаляюсь отсюда.
А то почитав форум, по большей части только на зазнаек каких-то попадаю.
И не только я. Многие.
Адьёс.
замшевая голова вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 09:39
#18
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 09:41
1 | #19
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


обиделся Винни-Пух))) А ведь много по делу писалось... Вот и помогай "начинающим" после этого...
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 09:43
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Offtop: Ну а ты как хотел? Без антагонизма нет прогресса. Диалектика, однако.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма молодечно в качестве прогона



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ферма по типу Молодечно, но из уголков. Помогите с опорными узлами и связями. Vladimir_T Металлические конструкции 2 08.07.2015 07:37
Не могу разобраться с расчетом тентовой конструкции (в качестве каркаса используется ферма) Sora Лира / Лира-САПР 2 28.10.2014 21:14
Ферма на болтах. Ферма "будущего" =) Помогите разобраться с жесткостью wikarr Конструкции зданий и сооружений 5 10.05.2011 11:07
Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны ЛАПИДУС2009 Конструкции зданий и сооружений 77 29.06.2009 03:45