| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как смоделировать сталежелезобетонный элементы в ЛИРА 9.6 R9?
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50
|
||
Просмотров: 7500
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
На кв. м.
Узлы потому что принадлежат и трубе и бетону. Напимер, в отдельно взятом узле растяжение с стержне N=64,4 т, прижимная сила Q=2*19,64 =39,64 т, с учетом трения N=64,4 т больше 39,64*0,45=17,7 т, узел для бетона смещается относительно того же узла для трубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50
|
но, при подборе арматуры на такие напряжения мне надо 40 арматура шагом 200 мм, а в действительности же она не требуется, должна быть просто конструктивная арматура
надо посмотреть про это, спасибо Цитата:
Вот еще ручной расчет, правильно или нет? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Цитата:
КЭ 264 вам в помощь. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Это точно. На фига делать такую опору? А просто сверху трубу положить и не заливать её бетоном? Смысл такой опоры?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Жуть. Оберни трубы стекло- или минеральной ватой перед заливкой. Или ещё проще - дай давление перед заливкой.
Offtop: А вот не надо было в лире считать - многие знания рождают лишние проблемы (с)
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50
|
да есть зазор, есть даже готовые опоры вот фото, просунешь в трубу и будет зазор напор не передастся на бетон. Меня же интересует именно сталежелезобетонные совместная работа их. Такие встречаются в гидротехническом строительстве например турбинные водоводы, там можно с экономить на толщине трубы, так как он более дорогой чем арматура. Я в посте №4 выложил такой расчет
|
|||
![]() |
|
||||
Jambetto,
День добрый, Вероятно между железобетонной опорой и стальной трубой есть смысл промоделировать платформенный стык Вот тут что то подобное... http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1497199&postcount=36
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- и как на общую тему то попасть? ----- добавлено через ~4 ч. ----- не совсем понял. Что за стык такой? как смоделировать объясните пожалуйста |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50
|
Есть к примеру стальная труба диаметром 1020 мм, что бы ей воспринять 500 т/м2 требуется допустим толщина стали 16 мм. А что бы применить трубу толщиной 8 мм которую данная нагрузка порвет, ее можно одеть в бетон и поставить круговую арматуру по расчету, такое применяется в сталежб водоводах приплотинных ГЭС. Такое применили к примеру для водовода саяношушенской ГЭС. И методы расчета в пособияХ есть именно для работы САЛЕЖБ, пдф файл скидывал. Вот именно что ручной счет показывает что арматура не требуется, так как толщина стенки сама воспринимает все. Хотел данную схемку смоделировать в лире, но там косяки выходит слишком большое напряжение, что бы воспринять нужны огромные арматуры. Просто хотел все таки смоделировать в лира. Я понимаю что опыта у меня мало и в лира начинаю тока разбираться, время от времени, а вы прямо какой то негативной критикой, впечатление такое сложилось у меня.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Так не должно быть, хоть и труба расширяется Последний раз редактировалось Jambetto, 24.02.2016 в 21:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50
|
Как вы и упоминали про КЭ 264? КЭ 264 это двух узловой, выходит нужно узел принадлежащей трубе и бетону разбить на два узла, чтоб у бетона был свой узел и у стали свой узел и их объединить этим кэ 264? В этих контактных элементах нужно вводить параметры, как вычислить R? R это примерно тоже что и коэф. постели? R - жесткость на сжатие бетона (бетон препятствует свободному деформации стали)собранная с какой то площади? Коэффициент трения покоя -это трение стали по бетону? Так как труба сжимает бетон ставлю СЖАТИЕ, а про зазор ваще не понял, допустим просто стальная труба без бетона, у нее деформации, перемещения узлов менньше 1 мм, примерно 0.2 мм.
Не могли бы вы скинуть примерчик подсчета параметров КЭ264 и как смоделить это сопряжение, если есть свой пример то его, если же нет то на данном примере, если же вас это не затруднит ----- добавлено через ~5 мин. ----- А еще там наверно надо будет еще в узлах поставить локальные оси , что бы жесткость R препятствовала по локальной оси х? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50
|
R жесткость=ЕА. Е - модуль упругости бетона, А - площадь узла? Длина элемента между узлами в трубе =0.098м. А=1х0.098=0.098 м2; Еб=2350000 т/м2; ЕА=2350000х0.098=230300т
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ой не успел, ответ пришел раньше. Сорри поста #19 нет. Щас что то немогу между узлами поставить кэ 264 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Нужно сначала поставить между узлами обычный стержень без жесткости, затем переименовать его в КЭ 264, затем задать жесткость КЭ 264.
Зачем. Погонная R всегда вдоль Х1 КЭ 264. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. | Supermax | Программирование | 716 | 22.07.2024 11:04 |
ЛИРА Супер элементы -для чего они? | L`esprit | Лира / Лира-САПР | 11 | 26.06.2014 18:44 |
[Autocad MEP 2011 ENG] Параметрические элементы. | cdholder | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 23 | 02.04.2013 15:05 |
Лира - импорт из dxf - SCAD - геометрия схемы | abris | Лира / Лира-САПР | 4 | 10.05.2012 01:05 |