Как смоделировать сталежелезобетонный элементы в ЛИРА 9.6 R9?
Jambetto
 
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50

Здравствуйте. Помогите разобраться с расчетной схемой опоры напорной трубы. Напор 40 кг/см2 или же 400 т/м2. В расчетной схеме железобетонной опоры деформации бетона малы, кажется логично они и должны быть малы. Но напряжения в бетоне очень и очень велики. Ведь основное напряжение должно было взять на себя стальная труба у нее и модуль упругости больше и толщина подобрана под этот напор, вне зоны железобетонной опоры, где стальная труба сама по себе без бетона. Ощущение что напор сразу принимает на себя бетон без работы стали, но когда смотрю деформации бетона они малы, если бы не учитывалась работа стали деформации были бы больше. Поэтому прошу помощи.

----- добавлено через ~18 ч. -----
Что то никто не отвечает. Хоть скажите Nх как его понимать? он на конечный элемент или же на м2

----- добавлено через ~18 ч. -----
Что то никто не отвечает. Хоть скажите Nх как его понимать? он на конечный элемент или же на м2

Вложения
Тип файла: pdf Труба коллект Model (11).pdf (35.2 Кб, 138 просмотров)
Тип файла: lir труба колектора.lir (149.2 Кб, 40 просмотров)

Просмотров: 7500
 
Непрочитано 24.02.2016, 08:32
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Jambetto Посмотреть сообщение
Но напряжения в бетоне очень и очень велики
Всё относительно. Так и должно быть - труба ведь расширяется. Четвёртый закон сопромата, однако.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 08:57
#3
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Jambetto Посмотреть сообщение
Хоть скажите Nх как его понимать? он на конечный элемент или же на м2
На кв. м.

Цитата:
Сообщение от Jambetto Посмотреть сообщение
Ощущение что напор сразу принимает на себя бетон без работы стали
Узлы потому что принадлежат и трубе и бетону.
Напимер, в отдельно взятом узле растяжение с стержне N=64,4 т, прижимная сила Q=2*19,64 =39,64 т, с учетом трения N=64,4 т больше 39,64*0,45=17,7 т, узел для бетона смещается относительно того же узла для трубы.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 10:48
#4
Jambetto


 
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так и должно быть
но, при подборе арматуры на такие напряжения мне надо 40 арматура шагом 200 мм, а в действительности же она не требуется, должна быть просто конструктивная арматура
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Четвёртый закон сопромата
надо посмотреть про это, спасибо
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Напимер, в отдельно взятом узле растяжение с стержне N=64,4 т, прижимная сила Q=2*19,64 =39,64 т, с учетом трения N=64,4 т больше 39,64*0,45=17,7 т, узел для бетона смещается относительно того же узла для трубы.
конечно не до конца понял (думаю не правильно вас понимаю), выходит усилие в трубе которое направлено по кругу затягивает за собой узел. А как же тогда смоделировать данную область?
Вот еще ручной расчет, правильно или нет?
Вложения
Тип файла: pdf сталежб.pdf (53.6 Кб, 96 просмотров)
Jambetto вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 11:18
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Jambetto Посмотреть сообщение
выходит усилие в трубе которое направлено по кругу затягивает за собой узел
Примитивно, если, то да. Задав стенку трубы стержнем, вы лишили возможности материаллу "металл" деформироваться в обойме из бетона. По сему в расчетной схеме напряжения воспринимает бетон.

Цитата:
Сообщение от Jambetto Посмотреть сообщение
А как же тогда смоделировать данную область?
КЭ 264 вам в помощь.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 11:43
#6
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Jambetto , если просто поизголяться над собой, то можно продолжать. Если для реального проектирования, то получите нормальное задание... В жизни таких расчетных схем не бывает....
shifr вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 12:00
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
В жизни таких расчетных схем не бывает....
Это точно. На фига делать такую опору? А просто сверху трубу положить и не заливать её бетоном? Смысл такой опоры?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 12:20
#8
Jambetto


 
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50


вот примерно такие, кто что сказать может?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 18(4).jpg
Просмотров: 117
Размер:	28.6 Кб
ID:	165884  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23(2).jpg
Просмотров: 113
Размер:	26.9 Кб
ID:	165885  
Jambetto вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 12:22
#9
Jambetto


 
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50


вот еще одна
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1350997272.jpeg
Просмотров: 115
Размер:	166.6 Кб
ID:	165887  
Jambetto вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 12:29
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Жуть. Оберни трубы стекло- или минеральной ватой перед заливкой. Или ещё проще - дай давление перед заливкой.
Offtop: А вот не надо было в лире считать - многие знания рождают лишние проблемы (с)
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 12:44
#11
Jambetto


 
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50


да есть зазор, есть даже готовые опоры вот фото, просунешь в трубу и будет зазор напор не передастся на бетон. Меня же интересует именно сталежелезобетонные совместная работа их. Такие встречаются в гидротехническом строительстве например турбинные водоводы, там можно с экономить на толщине трубы, так как он более дорогой чем арматура. Я в посте №4 выложил такой расчет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2052c1d041107a1a2fbf8e6620873ebf.jpg
Просмотров: 62
Размер:	351.2 Кб
ID:	165890  
Jambetto вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 13:21
#12
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Jambetto,
День добрый,

Вероятно между железобетонной опорой и стальной трубой есть смысл промоделировать платформенный стык
Вот тут что то подобное...
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1497199&postcount=36
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 13:41
#13
Jambetto


 
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Вероятно между железобетонной опорой и стальной трубой есть смысл промоделировать платформенный стык
не подскажете как это сделать в лире?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1497199&postcount=36
и как на общую тему то попасть?

----- добавлено через ~4 ч. -----
Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
платформенный стык
не совсем понял. Что за стык такой?
Цитата:
Сообщение от Jambetto Посмотреть сообщение
Вероятно между железобетонной опорой и стальной трубой есть смысл промоделировать платформенный стык
как смоделировать объясните пожалуйста
Jambetto вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 18:20
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Offtop: shifr, а вот не надо читать форум перед ужином(с)

Цитата:
Сообщение от Jambetto Посмотреть сообщение
там можно с экономить на толщине трубы
Ты что ли сечение трубы на опоре уменьшить?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 21:00
#15
Jambetto


 
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50


Есть к примеру стальная труба диаметром 1020 мм, что бы ей воспринять 500 т/м2 требуется допустим толщина стали 16 мм. А что бы применить трубу толщиной 8 мм которую данная нагрузка порвет, ее можно одеть в бетон и поставить круговую арматуру по расчету, такое применяется в сталежб водоводах приплотинных ГЭС. Такое применили к примеру для водовода саяношушенской ГЭС. И методы расчета в пособияХ есть именно для работы САЛЕЖБ, пдф файл скидывал. Вот именно что ручной счет показывает что арматура не требуется, так как толщина стенки сама воспринимает все. Хотел данную схемку смоделировать в лире, но там косяки выходит слишком большое напряжение, что бы воспринять нужны огромные арматуры. Просто хотел все таки смоделировать в лира. Я понимаю что опыта у меня мало и в лира начинаю тока разбираться, время от времени, а вы прямо какой то негативной критикой, впечатление такое сложилось у меня.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так и должно быть - труба ведь расширяется.
Так не должно быть, хоть и труба расширяется

Последний раз редактировалось Jambetto, 24.02.2016 в 21:10.
Jambetto вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 08:11
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Jambetto Посмотреть сообщение
Я понимаю что опыта у меня мало и в лира начинаю тока разбираться
Контактные задачи решаются при помощи спец. контакных элементов, допускающий и отрыв одного материала от другого и скольжение на границе двух материаллов.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 10:28
#17
Jambetto


 
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
при помощи спец. контактных элементов,
Как вы и упоминали про КЭ 264? КЭ 264 это двух узловой, выходит нужно узел принадлежащей трубе и бетону разбить на два узла, чтоб у бетона был свой узел и у стали свой узел и их объединить этим кэ 264? В этих контактных элементах нужно вводить параметры, как вычислить R? R это примерно тоже что и коэф. постели? R - жесткость на сжатие бетона (бетон препятствует свободному деформации стали)собранная с какой то площади? Коэффициент трения покоя -это трение стали по бетону? Так как труба сжимает бетон ставлю СЖАТИЕ, а про зазор ваще не понял, допустим просто стальная труба без бетона, у нее деформации, перемещения узлов менньше 1 мм, примерно 0.2 мм.
Не могли бы вы скинуть примерчик подсчета параметров КЭ264 и как смоделить это сопряжение, если есть свой пример то его, если же нет то на данном примере, если же вас это не затруднит

----- добавлено через ~5 мин. -----
А еще там наверно надо будет еще в узлах поставить локальные оси , что бы жесткость R препятствовала по локальной оси х?
Jambetto вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 10:37
#18
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Да узлы нужно разъединить, зазор не нужен (=0), погонная жесткость R в вашей схеме будет жесткость на сжатие в поперечном направлении стальной трубы толщиной 1,6 мм, вычисляется из закона товарисча Гука.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 10:43
#19
Jambetto


 
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50


R жесткость=ЕА. Е - модуль упругости бетона, А - площадь узла? Длина элемента между узлами в трубе =0.098м. А=1х0.098=0.098 м2; Еб=2350000 т/м2; ЕА=2350000х0.098=230300т

----- добавлено через ~2 мин. -----
Ой не успел, ответ пришел раньше. Сорри поста #19 нет. Щас что то немогу между узлами поставить кэ 264
Jambetto вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 11:35
#20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Jambetto Посмотреть сообщение
Щас что то немогу между узлами поставить кэ 264
Нужно сначала поставить между узлами обычный стержень без жесткости, затем переименовать его в КЭ 264, затем задать жесткость КЭ 264.

Цитата:
Сообщение от Jambetto Посмотреть сообщение
что бы жесткость R препятствовала по локальной оси х?
Зачем. Погонная R всегда вдоль Х1 КЭ 264.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как смоделировать сталежелезобетонный элементы в ЛИРА 9.6 R9?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
ЛИРА Супер элементы -для чего они? L`esprit Лира / Лира-САПР 11 26.06.2014 18:44
[Autocad MEP 2011 ENG] Параметрические элементы. cdholder Вертикальные решения на базе AutoCAD 23 02.04.2013 15:05
Лира - импорт из dxf - SCAD - геометрия схемы abris Лира / Лира-САПР 4 10.05.2012 01:05
Монолитный каркас здания в Лира 9.0 LIrina Лира / Лира-САПР 12 18.10.2007 04:39