Чем перекрыть пролет 12 метров?
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 26824
|
|
||||
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 9
|
Фермы не предполагаются.
Балки (двутавр 36У или 40У) - 12м. По ним - поперек - деревянные балки, а дальше уже стропилы, стойки, раскосы деревянные. Покрытие - металлический профнастил. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
А если поставить горизонтальные связи? |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Offtop: двутавр 36У? Что за зверь такой?
И не гибкость, а прогиб. Гибкость - совершенно иное понятие ----- добавлено через ~5 мин. ----- Offtop: дядь, не швеллера, а швеллеры. ![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- ну я не вижу разреза вдоль буквенной оси. Возможно, шаг продиктован балками Б2... А вообще, стремная конструкция. ----- добавлено через ~10 мин. ----- нужно. Профлист в качестве жесткого диска не поможет, нужны именно связи. И именно по балкам. С распорками (в том, что роль распорок выполнят деревянные Б2 - есть сомнения). С10... ну, по сплошной обрешетке пойдет, наверное. Хотя не уверен, все-таки перехлест воды через волну и протечки по продольным швам возможны. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.02.2016 в 17:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 9
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Offtop: А вообще.. имхо - хрень. Поставить "ломаную" балку, сделать затяжку для обезраспоривания и не городить всю эту вертикальнодеревянную "решетку".
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Offtop: я бы на вашем месте выкинул эти картинки, намылил шею студенту, их нарисовавшему, и сделал нормальную конструкцию |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Расчет какой красивый. Как то хитро вы нагрузку от линейных элементов на м.кв. собрали, и снега многовато (180 это уже расчетная по СП).
Offtop: С W коробки из швеллеров это вы лихо)) |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как дешевле перекрыть пролет 6 метров при нагрузке 5 тонн м.п. | miha749 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 31.05.2013 18:15 |
Чем перекрыть пролет 9 (нужна стальная конструкция) | kittytheone | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 07.01.2013 17:28 |
каким двутавром перекрыть пролет 12 метров | Гаражник | Металлические конструкции | 3 | 19.12.2012 09:48 |
Чем перекрыть пролет спортивного сооружения(Бассейн) 26м?.Отметки высот на концах пролета разные(-6м.) | Артур Торрес | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 18.04.2010 16:35 |
Как перекрыть 12 метров? | Tuffert | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 02.10.2009 12:01 |