Расчетная длина составной колонны по СП 16.13330.2001 Приложение И
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина составной колонны по СП 16.13330.2001 Приложение И

Расчетная длина составной колонны по СП 16.13330.2001 Приложение И

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.03.2016, 10:46 #1
Расчетная длина составной колонны по СП 16.13330.2001 Приложение И
МРНН
 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 25

Здравствуйте! Делаю в Скаде 21.1 поэтажную проверку устойчивости колонн. Все узлы жесткие. Колонна состоит из 3х разных сечений, монтажные стыки расположены между этажами. Все видно на вложенном jpeg'e.
ВОПРОС: Не знаю какой брать коэф. расчетной длинны для колонны на участке 2 и 3 (см. вложенный jpeg). Для колонны на участке 1 - все понятно: мю=1, т.к на этаже каркаса есть связь. А вот на 2м и 3м участке - не понятно, т.к. на середине второго этажа имеется монтажный стык и для участка 2 и 3 нужно назначать отдельные мю. Какие их назначать?: либо мю на обоих участках брать по 1 (т.к. на этаже есть связь), либо рассматривать как составную колонну на всем втором этаже и смотреть "СП 16.13330.2011 приложение И" ?! Подскажите пожалуйста, буду признателен.


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вид на фронт.JPG
Просмотров: 1066
Размер:	78.1 Кб
ID:	166345  

Просмотров: 5943
 
Непрочитано 02.03.2016, 11:15
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Нужно прям точно? А так для прикидки третьему участку взят расчетную длину равную высоте второго этажа
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 11:21
#3
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


...

Последний раз редактировалось Evgeny31, 02.03.2016 в 11:22. Причина: Не правильно понял стартовое сообщение...
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 11:23
#4
МРНН


 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 25


Чем точнее тем лучше. У меня такие ситуации сейчас часто будут попадаться. Нужны коэффициенты расчетной длинны Мю. Я в Скаде именно их задаю.
МРНН вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 11:35
#5
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


МРНН, коэффициент для конечных элементов задаете или создаете конструктивные элементы?

Цитата:
Сообщение от МРНН Посмотреть сообщение
Чем точнее тем лучше.
Ну тогда считать, но разница не особо большая должна быть
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 11:41
#6
МРНН


 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 25


Назначаю конструктивные элементы. А мю=1 для обоих участков нельзя взять, так же как и для 1ого этажа? Прост, если по СП 16 высчитывать, то там в куче нюансов придется разобраться.
МРНН вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 11:51
#7
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от МРНН Посмотреть сообщение
мю=1 для обоих участков нельзя взять
нет, если у вас каждое сечение в пределах одного этажа это один конструктивный элемент, то коэффициент для каждого будет больше 1
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 12:05
#8
МРНН


 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 25


Понятно. Считаю тогда по СП16. И сразу не ясно: как применить формулу (И.4), если в пояснении под формулой для Мю12 и Мю11 написано "..,коэффициенты расчетной длины нижнего участка колонны при нагрузках F1 = 0 и F2 = 0 соответственно, ...". Как тогда в формулу (И.4) подставлять коэффициент В, если он состоит из F1 и F2, которые = 0?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП 16 прил. И.JPG
Просмотров: 730
Размер:	121.3 Кб
ID:	166355  
МРНН вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 12:14
#9
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


читаем внимательнее:
коэффициенты расчетной длины нижнего участка колонны при нагрузках F1 = 0 и F2 = 0
коэффициент бетта определяем от фактических усилий. В вашем случае можно принять F1=F2
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 12:32
#10
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


МРНН, по СП расчетные длины для вашего случая не посчитать, так как у вас оба конца шарнирно закреплены. Считайте в скаде отдельно нужный этаж на устойчивость для определения расчетных длин.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 12:41
#11
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


ZVV, почему не провести аналогию с таблицей И6?
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 12:41
#12
МРНН


 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
по СП расчетные длины для вашего случая не посчитать, так как у вас оба конца шарнирно закреплены
Почему шарнирно закреплены? У меня везде все жестко. Никаких шарниров не назначал.

А как отдельно каждый этаж считать на устойчивость в Скаде, эт я чего-то не смекну сразу.
МРНН вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 12:42
#13
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Значение моментов и жесткость ригелей ведь не участвуют в определении коэффициентов

----- добавлено через 27 сек. -----
МРНН, зачем связи если жестко?

----- добавлено через ~1 мин. -----
И подкосы жестко? Вы себе представляете эти узлы? Какая надобность в таком конструктиве?
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 12:59
#14
МРНН


 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 25


Это я проверяю существующий каркас. Проверяю, потому что его надо будет догружать и мне надо выявить запасы по прочности и устойчивости. Сейчас покопаюсь в чертежах этого каркаса и уточню, действительно ли там все жестко.

----- добавлено через ~36 мин. -----
В чертежах написано, что "принятая конструктивная схема обеспечивает пространственную жесткость и геометрическую неизменяемость каркаса". От себя скажу, что данный каркас несет большую нагрузку от котельного оборудования и расположен в зоне с сейсмичностью 8 баллов, на что и просчитан. К слову MAX продольная сила в проверяемой колонне по самой наиневыгоднейшей комбинации составляет 233 тонны.
Цитирую руководящий документ, по которому мы работаем: "если отсутствуют специальные конструктивные мероприятия, обеспечивающие шарнирное закрепление в узле, то такой узел предполагается в расчетной схеме жестким".
МРНН вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 13:41
1 | #15
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
ZVV, почему не провести аналогию с таблицей И6?
Попробуйте и расскажите что получилось. Мне очевидных аналогий не видно.
Цитата:
Сообщение от МРНН Посмотреть сообщение
Почему шарнирно закреплены? У меня везде все жестко. Никаких шарниров не назначал.
Почему же вы тогда для перого и третьего этажа берете мю=1, если у вас все жестко?
Цитата:
Сообщение от МРНН Посмотреть сообщение
А как отдельно каждый этаж считать на устойчивость в Скаде, эт я чего-то не смекну сразу.
Задаете стержень с длиной раной высоте этажа, задаете шарнирное закрепление концов, нагружаете его продольной силой, выбираете расчет на устойчиость, считаете и смотрите в результатах отчет о расчетных длинах. На форуме было много тем -посмотрите поиском.

Дайте длины участков и геометрические характеристики сечений.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 13:51
#16
МРНН


 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Почему же вы тогда для перого и третьего этажа берете мю=1, если у вас все жестко?
Потому, что на этаже стоит связь. Это я у Горева когда-то вычитал. Поправьте, если я неправ.

Длины участков и жесткости сейчас дам...
МРНН вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 14:00
#17
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Попробуйте и расскажите что получилось.
Да, что-то маловато получается. При равенстве длины и сечений верхней и нижней части коэф. к верхней всего 1,18, при шарнирной верхушке коэф. 1,68 но до 2х не дотягивает
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 14:11
#18
МРНН


 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 25


Вот параметры. Хватит или еще чего дать? Напомню, что все узлы жесткие.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рама.JPG
Просмотров: 653
Размер:	58.4 Кб
ID:	166366  
МРНН вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 14:17
#19
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от МРНН Посмотреть сообщение
все узлы жесткие.
быть не может. Скорее все шарнирные. В ведомости для каждого элемента дан момент закрепления?
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 14:20
#20
МРНН


 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 25


балки к колоннам - жесткое, колонны в фундаменты - жесткое. Связи - сейчас буду уточнять...
МРНН вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина составной колонны по СП 16.13330.2001 Приложение И



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчетная длина колонны rar255 Конструкции зданий и сооружений 10 25.09.2009 20:00
Расчетная длина колонны в стальной балочной клетке Фабио Металлические конструкции 7 18.05.2009 14:54
Расчетная длина колонны в двухэтажной раме. nrenat_kazan Конструкции зданий и сооружений 4 20.02.2009 14:06
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37