| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Можно ли завести ленточный ростверк на стену подвала
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81
|
||
Просмотров: 2769
|
|
||||
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81
|
от стены до сваи 1.8 м. Если делать шов, то выводить его придется на всю высоту здания иначе предполагаю будет трещина на стене межу гаражом и зданием. Стены из газосиликата.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
видимо, есть глубокий подвал, поэтому там лента, а под гаражом ничего, поэтому там ростверк + б/н сваи
видимо, сваю вплотную к стене не сделать, только на расстоянии 1,8 м, поэтому ростверк висит консольно. riva, чтобы так сделать, нужно быть уверенным в минимальных осадках, как дома, так и гаража |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81
|
Наличие подвала мешает сделать одинаковый фундамент. Чем плох вариант с заводом ростверка в стену?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81
|
Цитата:
прикрепил |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
сами знаете ответ
Если остановились на этом решении, то заведенный в стену ростверк нужно связывать с монолитным поясом дома (лучше сделать их в одном уровне). Можно для жесткости монолитный пояс добавить в уровне крыши гаража. Ну и для страховки - увеличить ФЛ по оси 3 до ширины 1,0...1,2 м, чтобы минимизировать осадку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Из практики 2х этажные дома почти не садятся ( 1-2 см) сваи почти ок 0. Если бы я строил для себя, то я бы завел ростверк в стену метра на 2, добавил больше арматуры, а поверх фбс положил армопояс ( ФБС не плохо распределят усилия). Для большей надежности в зоне операния ростверка увеличил ФЛ. Монолитный пояс хорошо поможет, вот только на кровле его незачем делать, здание просядет а он висеть над ним будет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли вместо анкеровочных пластин сделать отгибы в ростверк от стержней колонны | dextron3 | Основания и фундаменты | 9 | 10.11.2009 12:58 |
Как укрепить стену подвала сложенную из ФБС? | Lexa85 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 19.06.2009 23:25 |
Можно ли закладывать кирпич в ленточный фундамент? | UNIKum | Основания и фундаменты | 5 | 02.06.2009 22:29 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Можно ли вырубить ростверк? | nevada | Основания и фундаменты | 6 | 23.05.2008 07:28 |