riva
 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81

Проектирую двухэтажный ИЖД с пристроенным гаражом. Фундаменты дома из ФЛ, стены подвала ФБС. Гараж на буровых сваях, с ростверком. Можно ли завести ростверк гаража в стену подавала, чтобы не было деформационного шва между гаражом и домом?

Вложения
Тип файла: pdf Сечение.pdf (34.1 Кб, 64 просмотров)

Просмотров: 2769
 
Непрочитано 20.04.2016, 20:17
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


riva, т.е. опереть ростверк на ленточный фундамент, тем самым разгрузив сваи и нагрузив ленту? А смысл?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 20:19
#3
riva


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
riva, т.е. опереть ростверк на ленточный фундамент, тем самым разгрузив сваи и нагрузив ленту? А смысл?
от стены до сваи 1.8 м. Если делать шов, то выводить его придется на всю высоту здания иначе предполагаю будет трещина на стене межу гаражом и зданием. Стены из газосиликата.
riva вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2016, 20:23
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от riva Посмотреть сообщение
от стены до сваи 1.8 м
не понял
схема фундамент есть?

Цитата:
Сообщение от riva Посмотреть сообщение
Стены из газосиликата.
Цитата:
Сообщение от riva Посмотреть сообщение
будет трещина на стене
потому как это гавнозосиликат
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2016, 20:31
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Что мешает сделать один тип фундаментов везде (с перевязкой) и не делать деформационный шов? Либо, наоборот, сделать его (что в нем страшного?) при разных типах фундаментов?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2016, 20:38
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Что мешает сделать один тип фундаментов везде
видимо, есть глубокий подвал, поэтому там лента, а под гаражом ничего, поэтому там ростверк + б/н сваи
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
не понял
видимо, сваю вплотную к стене не сделать, только на расстоянии 1,8 м, поэтому ростверк висит консольно.
riva, чтобы так сделать, нужно быть уверенным в минимальных осадках, как дома, так и гаража
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 20:42
#7
riva


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Что мешает сделать один тип фундаментов везде (с перевязкой) и не делать деформационный шов? Либо, наоборот, сделать его (что в нем страшного?) при разных типах фундаментов?
Наличие подвала мешает сделать одинаковый фундамент. Чем плох вариант с заводом ростверка в стену?
riva вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 20:43
#8
riva


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
видимо, сваю вплотную к стене не сделать, только на расстоянии 1,8 м, поэтому ростверк висит консольно.
Сваю так поставил в связи с опиранием ростверка на стену
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
схема фундамент есть?
прикрепил
Вложения
Тип файла: pdf Фундамент.pdf (36.0 Кб, 62 просмотров)
riva вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2016, 20:48
#9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от riva Посмотреть сообщение
Чем плох вариант с заводом ростверка в стену?
лента расчитана на такую нагрузку?

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
чтобы так сделать, нужно быть уверенным в минимальных осадках, как дома, так и гаража
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 20:58
#10
riva


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
лента расчитана на такую нагрузку?
да. там нагрузки особо и нет от гаража.

по осадкам нет никакой уверенности. геологии нет
riva вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2016, 21:00
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от riva Посмотреть сообщение
Сваю так поставил в связи с опиранием ростверка на стену
ну так и поставьте сваю поближе и не опирайте ростверк на стену, чтобы получить классический деф. шов.
почему не хотите
Цитата:
Сообщение от riva Посмотреть сообщение
выводить его на всю высоту здания
?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 21:16
#12
riva


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81


не хотят иметь шов по фасаду. Плюс конструкция кровли гаража крепится к стене здания.
Что может произойти в случае заведения в стену ростверка?
riva вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2016, 21:37
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от riva Посмотреть сообщение
Что может произойти в случае заведения в стену ростверка?
сами знаете ответ
Цитата:
Сообщение от riva Посмотреть сообщение
предполагаю будет трещина на стене межу гаражом и зданием
Если остановились на этом решении, то заведенный в стену ростверк нужно связывать с монолитным поясом дома (лучше сделать их в одном уровне). Можно для жесткости монолитный пояс добавить в уровне крыши гаража.
Ну и для страховки - увеличить ФЛ по оси 3 до ширины 1,0...1,2 м, чтобы минимизировать осадку.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 07:48
#14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Ну и для страховки - увеличить ФЛ по оси 3 до ширины 1,0...1,2 м
mainevent100, там гавнозобетон, один фиг всё трещать будет.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 08:01
#15
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от riva Посмотреть сообщение
не хотят иметь шов по фасаду. Плюс конструкция кровли гаража крепится к стене здания.
Что может произойти в случае заведения в стену ростверка?
Разные фундаменты, разные нагрузки ( на сваи меньше) будут давать разные осадки, если осадки выдут за предельные, то треснет стена, поэтому эту трещину закладывают вертикально при строительстве и называю осадочный шов.
Из практики 2х этажные дома почти не садятся ( 1-2 см) сваи почти ок 0.
Если бы я строил для себя, то я бы завел ростверк в стену метра на 2, добавил больше арматуры, а поверх фбс положил армопояс ( ФБС не плохо распределят усилия). Для большей надежности в зоне операния ростверка увеличил ФЛ. Монолитный пояс хорошо поможет, вот только на кровле его незачем делать, здание просядет а он висеть над ним будет.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 09:31
#16
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от riva Посмотреть сообщение
Наличие подвала мешает сделать одинаковый фундамент.
Сделайте выпуски ФБС из стен подвала со ступенчатыми перепадами кверху. Будет некоторый перерасход блоков, но, если хозяевам не хочется иметь шов на фасаде, за удовольствие надо платить.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли завести ленточный ростверк на стену подвала



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли вместо анкеровочных пластин сделать отгибы в ростверк от стержней колонны dextron3 Основания и фундаменты 9 10.11.2009 12:58
Как укрепить стену подвала сложенную из ФБС? Lexa85 Конструкции зданий и сооружений 12 19.06.2009 23:25
Можно ли закладывать кирпич в ленточный фундамент? UNIKum Основания и фундаменты 5 02.06.2009 22:29
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Можно ли вырубить ростверк? nevada Основания и фундаменты 6 23.05.2008 07:28