Грунтобетонные сваи под фундментное кольцо резервуара
Gizmo2k
 
инженер-проектировщик, строительный отдел
 
Омск
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 33

При строительстве вертикального резервуара 5000м3 возникла проблема, не уплотняется грунт под фундаментным кольцом резервуара.
По расчёту, на характеристики грунта из геологии, было достаточно обычного ж.б кольца с щебеночной подушкой, но на практике, грунт оказался влажным и не захотел уплотнятся. Растекается под катком как пластелин.

По геологии (под одним краем резервуара и противоположным):
1 слой - 2,5 м и 3,5 м (Насыпные слежавшиеся крупнообломочные грунты: смесь щебня, дресвы с суглинком или супесью до 20-40%, маловлажные и водонасыщенные)
2 слой - 5,3 м и 3,4 м (Делювиально-элювиальные суглинки, супеси, дресвяные и щебенистые, твердые)
3 слой - твёрдый скальник

Посовещавшись, решили что замена грунта не избавит его от обводнения в дальнейшем, да и получается очень большой объем. Предложили сделать грунтобетонные сваи (полость заполняется просто бетоном без армирования) под фундаментное кольцо.

Подскажите, где почитать наиболее доступно про эти грунтобетонные сваи, раньше с таким не сталкивался. Какие конструктивные требования?
Есть ли какой-то расчёт необходимой длины такой сваи и шага? У подрядчика в наличии бур диаметром 250 мм. Несут ли вообще такие сваи что-то?
Требуется ли проверка фундментного кольца, как балки на опорах (между сваими).
Просмотров: 2928
 
Непрочитано 21.04.2016, 08:04
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Что за конструкция с кольцом? Обычно днище ложится на землю (фундамент-постель). Обычно давление стенки по периметру 2-3 т/м, а на днище 15 т/кв.м.
Неясно, почему вдруг кольцо? Днище висит? Вся нагрузка на кольцо?
И почему слежавшийся грунт решили уплотнить? Типа повышаем показатели? Грунт глубже 30 см вообще сложно уплотнить. И зачем повышать - может достаточно и природных характеристик? В водонасыщенном слстоянии..
В-общем непонятки сплошные...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 08:17
#3
Gizmo2k

инженер-проектировщик, строительный отдел
 
Регистрация: 12.05.2011
Омск
Сообщений: 33


Под днищем песчаная подушка с гидрофобным слоем, под стенку ж.б. кольцо 1500 мм шириной, толщиной 400 мм.

Начали уплотнять послойно песок и щебень под кольцо, а грунт "течёт", не получается уплотнение.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: картинка1.jpg
Просмотров: 91
Размер:	93.2 Кб
ID:	169177  
Gizmo2k вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 08:51
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Gizmo2k Посмотреть сообщение
...Начали уплотнять послойно песок и щебень под кольцо, а грунт "течёт", не получается уплотнение.
Дык у вас там под кольцом практически и нет подушки. Вы непосредственно водонасыщенный слой месите. Уплотнить водонасыщенный грунт не поле перейти. Это воду надо отжать. Т.е. если бы дренаж устроили, может и что получилось бы.
А так нужно подушку потолще. Выбрать грунт на метр (допустим), воду отвести, ПГСа насыпать с уплотнением, и забыть.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 10:59
#5
Gizmo2k

инженер-проектировщик, строительный отдел
 
Регистрация: 12.05.2011
Омск
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Уплотнить водонасыщенный грунт не поле перейти. Это воду надо отжать. Т.е. если бы дренаж устроили, может и что получилось бы.
А так нужно подушку потолще. Выбрать грунт на метр (допустим), воду отвести, ПГСа насыпать с уплотнением, и забыть.
Там будет позднее делаться водоотвод верховодный, но выбирать 2-3 метра грунта, смысла нет, потом этот грунт всё равно увлажниться. там проверили на месте, капнули экскаватором 1 метр, грунт вроде всё такой же глинистый влажный.
Поэтому и задумались о бетонных столбах, конструктивно.
Gizmo2k вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 11:25
#6
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Посмотрите на этом сайте книгу "Основания и фундаменты резервуаров"
TVN вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 11:39
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Gizmo2k Посмотреть сообщение
...выбирать 2-3 метра грунта, смысла нет, потом этот грунт всё равно увлажниться...
Не понял, какие 2-3м? Откуда такая подушка?
И самое главное, что непонятно - если под днищем давление 15 т/кв.м, а под кольцом - 1,5-2 т/кв.м, то почему сваями усиливается основание только под кольцо? Непонятно...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 21.04.2016 в 11:54.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 12:28
#8
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Мы на стройке подобные вопросы решаем укладкой в основание боя бетона. Самый простой и дешёвый вариант. Замена грунта, втрамбование щебня - дорого.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Насчёт грунтобетонных свай - однозначно нет. Если Вы хотите сделать сваи по внешнему контуру резервуара - под кольцо, тогда чисто конструктивно у Вас в сваях будет изгибающий момент. А неармированный бетон на изгиб/растяжение не работает.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 12:34
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Доля зависимости осадки резервуара (а лучше неравномерной осадки резервуара) от горизонтальных смещений грунта в сторону (наружу) от краев резервуара достаточно велика. Поэтому и кольцо и усиление грунта по периметру резервуара.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 14:17
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Доля зависимости осадки резервуара (а лучше неравномерной осадки резервуара) от горизонтальных смещений грунта в сторону (наружу) от краев резервуара достаточно велика. Поэтому и кольцо и усиление грунта по периметру резервуара.
Это понятно. Какой-то расчет видимо был.
Но непонятно, почему нет проблем с устройством подушки под днищем, а с устройством подушки под кольцом - есть?
Т.е. только после того как каток заехал в район катка, был обнаружен текучий грунт? А под днище плюхнули песка и не заметили?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2016, 08:52
#11
Gizmo2k

инженер-проектировщик, строительный отдел
 
Регистрация: 12.05.2011
Омск
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но непонятно, почему нет проблем с устройством подушки под днищем, а с устройством подушки под кольцом - есть?
Т.е. только после того как каток заехал в район катка, был обнаружен текучий грунт? А под днище плюхнули песка и не заметили?
Грунт растекается везде. Мы решили проработать вариант с грунтобетонными сваями под кольцо, т.к. под кольцом осадка и уменьшится и грунт под днищем будет как бы в обойме из свай.
Gizmo2k вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 10:03
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Gizmo2k Посмотреть сообщение
Грунт растекается везде. Мы решили проработать вариант с грунтобетонными сваями под кольцо, т.к. под кольцом осадка и уменьшится и грунт под днищем будет как бы в обойме из свай.
На кольцо нагрузок и нет существенных. Весь продукт давит на дно. Распорное кольцо оно и есть распорное.
Ну, хозяин барин. Сваи так сваи. Обыкновенные буровые сваи, расчет по обычной методике, не вижу особенностей. Сваи не гнутся. Берем СНиП и считаем. Сваи не гнутся. Чисто вертикально. На кольцо вертикальная нагрузка равномерная, если нет сейсмики. Кольцо само - на распор, и на изгиб между сваями.
А так - кольцо не поможет. Все текучее выдавится днищем под кольцом сквозь сваи, аки вода сквозь пальцы. И сядет резервуар на кольцо, вдавив его в ваше болото. Судьбы не избежать.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 22.04.2016 в 10:11.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2016, 10:51
#13
Gizmo2k

инженер-проектировщик, строительный отдел
 
Регистрация: 12.05.2011
Омск
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На кольцо нагрузок и нет существенных. Весь продукт давит на дно. Распорное кольцо оно и есть распорное.
Ну, хозяин барин. Сваи так сваи. Обыкновенные буровые сваи, расчет по обычной методике, не вижу особенностей. Сваи не гнутся. Берем СНиП и считаем. Сваи не гнутся. Чисто вертикально. На кольцо вертикальная нагрузка равномерная, если нет сейсмики. Кольцо само - на распор, и на изгиб между сваями.
А так - кольцо не поможет. Все текучее выдавится днищем под кольцом сквозь сваи, аки вода сквозь пальцы. И сядет резервуар на кольцо, вдавив его в ваше болото. Судьбы не избежать.
Да нет там по геологии болота, и по расчёту все осадки и крен проходят, на естественном основании. По расчёту не нужны сваи. Сезонная вода сейчас мешает уплотнять подушку, пока не ясно это грунтовая поднялась или со склонов вода наверху. Водоотвод будет делаться со склонов позднее.
Именно и нужно конструктивное мероприятие. По геологии верхний слой от 0,5 м до 3,5 м влажный и маловлажный суглинок. IL от 0 до 0,42. Ниже уже идут суглинки щебенистые, полутвердые.
Мы не уверены что замена всего верхнего слоя поможет им, дофига грунта получается. Заказывать проверку грунта лабораторий, что там фактически оказалось под кольцом, нет смысла.
Тем более это у нас замена резервуара, на этом месте стоял такой же и раньше, сейчас его демонтировали и чуток сместили кольцо в сторону.
У подрядчика и заказчика сомнения в грунте, они волнуются. Озадачили нас.
Gizmo2k вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 13:25
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Gizmo2k Посмотреть сообщение
Да нет там по геологии болота....
Имеется ввиду не столетнее болото с камышами и лягушками, а то, что сейчас:
Цитата:
Сезонная вода сейчас мешает уплотнять подушку
Если эта вода должна быть, то вот оно и есть болото. Если этой воды не должно быть, то:
Цитата:
Водоотвод будет делаться...
Вот и надо водоотвод делать, и не позднее, а утром стулья, а вечером деньги.
Если под ногами жидкая каша, шо вы хотите? На свайках колечко построить и сухими из болота выйти? Я не пойму логику...
А канаву по кругу прокопать и воду откачать?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Грунтобетонные сваи под фундментное кольцо резервуара



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сваи и сейсмика, динамические коэффициенты постели? Лира- САПР 2013 kostia Лира / Лира-САПР 118 14.03.2023 07:10
Определение несущей способности забивной сваи по результатам стат.зондирования Julianna Основания и фундаменты 9 14.04.2015 05:22
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45