Грунтобетонные сваи под фундментное кольцо резервуара
инженер-проектировщик, строительный отдел
Омск
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 33
|
||
Просмотров: 2928
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Что за конструкция с кольцом? Обычно днище ложится на землю (фундамент-постель). Обычно давление стенки по периметру 2-3 т/м, а на днище 15 т/кв.м.
Неясно, почему вдруг кольцо? Днище висит? Вся нагрузка на кольцо? И почему слежавшийся грунт решили уплотнить? Типа повышаем показатели? Грунт глубже 30 см вообще сложно уплотнить. И зачем повышать - может достаточно и природных характеристик? В водонасыщенном слстоянии.. В-общем непонятки сплошные...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик, строительный отдел Регистрация: 12.05.2011
Омск
Сообщений: 33
|
Под днищем песчаная подушка с гидрофобным слоем, под стенку ж.б. кольцо 1500 мм шириной, толщиной 400 мм.
Начали уплотнять послойно песок и щебень под кольцо, а грунт "течёт", не получается уплотнение. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
А так нужно подушку потолще. Выбрать грунт на метр (допустим), воду отвести, ПГСа насыпать с уплотнением, и забыть.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик, строительный отдел Регистрация: 12.05.2011
Омск
Сообщений: 33
|
Цитата:
Поэтому и задумались о бетонных столбах, конструктивно. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
И самое главное, что непонятно - если под днищем давление 15 т/кв.м, а под кольцом - 1,5-2 т/кв.м, то почему сваями усиливается основание только под кольцо? Непонятно...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.04.2016 в 11:54. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Мы на стройке подобные вопросы решаем укладкой в основание боя бетона. Самый простой и дешёвый вариант. Замена грунта, втрамбование щебня - дорого.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Насчёт грунтобетонных свай - однозначно нет. Если Вы хотите сделать сваи по внешнему контуру резервуара - под кольцо, тогда чисто конструктивно у Вас в сваях будет изгибающий момент. А неармированный бетон на изгиб/растяжение не работает. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Но непонятно, почему нет проблем с устройством подушки под днищем, а с устройством подушки под кольцом - есть? Т.е. только после того как каток заехал в район катка, был обнаружен текучий грунт? А под днище плюхнули песка и не заметили?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик, строительный отдел Регистрация: 12.05.2011
Омск
Сообщений: 33
|
Грунт растекается везде. Мы решили проработать вариант с грунтобетонными сваями под кольцо, т.к. под кольцом осадка и уменьшится и грунт под днищем будет как бы в обойме из свай.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Ну, хозяин барин. Сваи так сваи. Обыкновенные буровые сваи, расчет по обычной методике, не вижу особенностей. Сваи не гнутся. Берем СНиП и считаем. Сваи не гнутся. Чисто вертикально. На кольцо вертикальная нагрузка равномерная, если нет сейсмики. Кольцо само - на распор, и на изгиб между сваями. А так - кольцо не поможет. Все текучее выдавится днищем под кольцом сквозь сваи, аки вода сквозь пальцы. И сядет резервуар на кольцо, вдавив его в ваше болото. Судьбы не избежать.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.04.2016 в 10:11. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик, строительный отдел Регистрация: 12.05.2011
Омск
Сообщений: 33
|
Цитата:
Именно и нужно конструктивное мероприятие. По геологии верхний слой от 0,5 м до 3,5 м влажный и маловлажный суглинок. IL от 0 до 0,42. Ниже уже идут суглинки щебенистые, полутвердые. Мы не уверены что замена всего верхнего слоя поможет им, дофига грунта получается. Заказывать проверку грунта лабораторий, что там фактически оказалось под кольцом, нет смысла. Тем более это у нас замена резервуара, на этом месте стоял такой же и раньше, сейчас его демонтировали и чуток сместили кольцо в сторону. У подрядчика и заказчика сомнения в грунте, они волнуются. Озадачили нас. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Имеется ввиду не столетнее болото с камышами и лягушками, а то, что сейчас:
Цитата:
Цитата:
Если под ногами жидкая каша, шо вы хотите? На свайках колечко построить и сухими из болота выйти? Я не пойму логику... А канаву по кругу прокопать и воду откачать?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сваи и сейсмика, динамические коэффициенты постели? Лира- САПР 2013 | kostia | Лира / Лира-САПР | 118 | 14.03.2023 07:10 |
Определение несущей способности забивной сваи по результатам стат.зондирования | Julianna | Основания и фундаменты | 9 | 14.04.2015 05:22 |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |