|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Сваи и сейсмика, динамические коэффициенты постели? Лира- САПР 2013
проектировщик
Чита
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 80
|
||
Просмотров: 64508
|
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790
|
Сваи и сейсмика несовместимы.
Или забей на сейсмику или на сваи. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: kostia, лучше найми специалиста. Который не будет задавать таких вопросов.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80
|
Не знаю
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80
|
21 шт
----- добавлено через ~8 мин. ----- Как для столбчатых или ленточных. Получается фундаментной плите присваивать коэффициенты постели? Да возможно она там возьмет на себя упругость основания в пределах 30% остальное на сваи уйдет, но в Лире мы не учитываем что плита вступает в работу и нафиг ей коэффициенты присваивать. Получается, что точно не совместимы сваи и сейсмика! Тогда 2 схемы считать: первая со сваями без сейсмики, где заармируем сваи, вторая без свай с закрепленными узлами в оголовках, но с сейсмикой - где армируем всю макушку |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
2х, я думаю, тоже будет мало. Т.к. сваю еще и на особое сочетание нужно будет рассчитать.
Сваи будут держать здание от сдвига и, соответственно, в них возникнут моменты и поперечные силы, которые будут больше чем в статической задаче. А что касается рекомендаций, то тут основное - влияние податливости на период колебаний, а соответственно и на силы инерции. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
КЭ57 - просто пружинка. Математика при определении его жесткости проста: прикладываются единичные силы/моменты, выполняется расчет сваи на совместное действие вертикальной, горизонтальной силы и изгибающего момента, определяются перемещения оголовка сваи x,y,z,ux,uy,uz, а затем жесткость Rx=1/x и т.д. Причем не учитывается жесткость узла свая-ростверк при жестком сопряжении. В итоге имеем пружину, которая моделирует работу одиночной сваи.
Сваю по прочности можно посчитать как стержень, жестко защемленный в грунте (см. вложение). Т.е. из расчета на сейсмику вытянуть N и M от здания (функция суммирование нагрузок) и приложить их к ростверку, который сидит на стержнях-сваях защемленных на нужной отметке. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2010
Сообщений: 23
|
Сваи в сейсмике считают согласно п. 12.2 СП 50-102-2003. Моделируют согласно приложения Д СП 50-102-2003. Расчет ведется совместно со всем зданием. Если закручивает здание, значит несимметрично распределены элементы создающие жесткость здания - надо вносить изменения согласно п. 6.8.9 СП 14.13330.2014. В СП 24.13330.2011 все тоже самое, только говорится теперь в приложении В, что возможно использование компьютерных программ, актуализация так сказать.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Не верно. Offtop: Впрочем, можете считать как угодно - расчётное землетрясение всё спишет.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790
|
Цитата:
смело вешай это "Руководство" на гвоздик в клозете.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Учитывать или нет - дело конкретного расчетчика.
Но, думаю, не зря в литературе по сейсмике есть разделы об учете податливости основания. Понятно, что защемление даст минимальный период и максимальные силы инерции, а за ними и усилия в каркасе. Вопрос этот открыт и пока в нормах не появятся конкретные указания единого мнения по этому вопросу не будет. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования | мозголом из Самары | Основания и фундаменты | 25 | 16.02.2021 08:16 |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |
Определение коэффициента постели на боковой поверхности буронабивной сваи | Sarman | Основания и фундаменты | 11 | 01.11.2009 18:12 |