Есть стойка 20м, состоит из 2 двутавров 30К2 СТО АЧСМ, расстояние между ними от оси стенки до оси стенки 540мм, полки соед. между собой планками. ширина получается 840мм, а высота 20000мм.
Какой коэф. аэродинамичности взять?
Или какой пункт приложения Д применить?
Если рассматривать как сквозную конструкцию =, то коэф. фи должен быть <=0.8, у меня выходит 14,07/16,8=0,83.
Просмотров: 3032
 
Непрочитано 04.05.2016, 11:15
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


2,6.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2016, 11:23
#3
brokman


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 491


Бахил
Я так понимаю это Сх, а можно узнать его историю?
brokman вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2016, 11:35
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Всё довольно просто. Для плоских поверхностей Сх=Са+Сп =1,3. А далее тупо умножаешь на площадь.
Если конструкции находятся друг за другом то на заветренную Сх*(коэф. затенения, который зависит...). Короче см. СП.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2016, 11:54
#5
brokman


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 491


Спасибо, что помогаете...Но, что значит Са и Сп? наветренная и подветренная сторона? какой пункт приложения Д применить? я склоняюсь к Д1.13, но тогда Сх=Кламбда*Схбеск.=0,84*2,6
brokman вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2016, 12:02
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
наветренная и подветренная сторона
да.
Д1.14 - решётчатые конструкции. b=540, h=840.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2016, 12:17
#7
brokman


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 491


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
да.
Д1.14 - решётчатые конструкции. b=540, h=840.
Так я ж и говорю, что не могу это применить фи получается больше 0,8, а в "Нагрузки и воздействия на здания и сооружения. Справочное пособие" Гордеева, сказано что фи должно быть <0,8, так же в таблице Д.8 фи только до 0,6!
brokman вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2016, 12:33
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Бери 1 и не парься. 2,6!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2016, 12:49
#9
brokman


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 491


Так чтобы вопросов таких не задавать надо же разобраться и не мучать ни Вас, ни кого-либо ещё.

Если считать по Д.1.14, то Cxi=2,6??
brokman вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2016, 14:04
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Offtop: Бармаглотище, иди... узлы конструируй[b]
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 04.05.2016 в 14:15.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2016, 14:19
#11
brokman


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 491


Бахил
Бахил, и все же, объясни)
brokman вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2016, 14:26
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


У тебя двухветвевая колонна. Ветер дует либо вдоль (ветви друг за другом), либо поперёк (ветви во фронт).
В обоих случаях рассматривается как ферма.
В первом случае b=540, h=840.
Во втором - b=30, h=540.
Для каждого элемента (полки, стенки, планки) Сх=1,3.
Сумма ветра W=Сумма(Ai)*1,3*(1+этта). Если фи>0.8 то этта=0.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2016, 14:41
#13
brokman


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 491


И где я это должен увидеть в СП?
Как тогда Сх=2,6 получалось?
brokman вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2016, 14:45
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
Как тогда Сх=2,6 получалось?
Когда этта=1.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2016, 14:48
#15
brokman


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 491


А откуда эта формула взята?
brokman вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2016, 15:00
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Да, и 2,6 когда ветер вдоль.
Цитата:
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
А откуда эта формула взята?
из СП 20.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2016, 15:02
#17
brokman


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 491


Бахил,
Я не докапываюсь, просто хочу выяснить для себя как правильно по нормативам брать Сх.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Видимо у меня СП 20 какой то не такой, но я в упор не вижу её!
brokman вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2016, 15:22
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Да, и фи на самом деле "коэффициент непроницаемости".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2016, 15:43
#19
brokman


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 491


Все стало понятнее, только почему вы говорите CtxAi, если Сt надо умножать на WoхK(Ze)?
Откуда берется 1,3? если в старом СНиПе 1,4 брали для профилей?
brokman вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2016, 16:09
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


В новом 1,3. В старом 1,4.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой коэф. аэродинамичности взять?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
Перекрытие по профнастилу, какой профиль взять Romancheg Конструкции зданий и сооружений 2 28.10.2010 22:42
Бетон какой марки взять? REDS Железобетонные конструкции 36 05.11.2009 17:36
Коэф. условий работы для плоской фермы из одиночных уголков keflhar Конструкции зданий и сооружений 4 18.11.2008 20:16
Покупаем новый плоттер - посоветуйте какой взять. Pilot Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 41 05.12.2007 09:50