Максимальная нагрузка на плиты перекрытия жилых домов
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимальная нагрузка на плиты перекрытия жилых домов

Максимальная нагрузка на плиты перекрытия жилых домов

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.06.2016, 17:35 1 | #1
Максимальная нагрузка на плиты перекрытия жилых домов
RusMike
 
ЮФО
Регистрация: 30.06.2016
Сообщений: 32

Добрый день, господа проектировщики. Я работаю в сфере строительства (служба заказчика, девелопмент) и кое-что представляю, но давно мучает один вопрос, на который не могу получить внятный ответ. Вот берём проект, раздел КЖ, смотрим нормативное значение нагрузки на перекрытие - 150 кг/м2. Запас по прочности, если не ошибаюсь, принимается 1,5-2, не больше. И смотрим на реальную жизненную ситуацию: обычный санузел, стяжка эдак сантиметров 10-12, чугунная ванна, плюс с водой, плюс в ней плещатся 2 человека, плюс рядом стоит шкаф со всяким хламом. И без расчёта понятно, что там на 2-3 м2 кратное превышение 150кг на м2. Вот как это учитывается при проектировании, и учитывается ли вообще? А если в 20-ти этажке все такие "банщики", да каждый день? Или другой пример: на этапе стройки посреди перекрытия аккуратно выставляются поддоны с кирпичом, весом явно больше, чем 150 кг. Что чувствует перекрытие в этот момент? Как это учитывается? Спасибо большое за развернутые ответы.
Просмотров: 15685
 
Непрочитано 30.06.2016, 18:11
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от RusMike Посмотреть сообщение
Я работаю в сфере строительства
хреновый из вас строитель
Цитата:
Сообщение от RusMike Посмотреть сообщение
Запас по прочности, если не ошибаюсь, принимается 1,5-2, не больше.
1,3
Цитата:
Сообщение от RusMike Посмотреть сообщение
стяжка эдак сантиметров 10-12
стяжка в 150 не входит и должна учитываться отдельно
Цитата:
Сообщение от RusMike Посмотреть сообщение
чугунная ванна, плюс с водой, плюс в ней плещатся 2 человека, плюс рядом стоит шкаф со всяким хламом
ну вот если реально всё это посчитать, то превышения, скорее всего, не будет
Цитата:
Сообщение от RusMike Посмотреть сообщение
Вот как это учитывается при проектировании, и учитывается ли вообще?
всё учитывается
Цитата:
Сообщение от RusMike Посмотреть сообщение
А если в 20-ти этажке все такие "банщики", да каждый день?
для этого есть аппарат теории вероятностей
Цитата:
Сообщение от RusMike Посмотреть сообщение
Или другой пример: на этапе стройки посреди перекрытия аккуратно выставляются поддоны с кирпичом, весом явно больше, чем 150 кг. Что чувствует перекрытие в этот момент? Как это учитывается?
это называется "монтажные нагрузки" и на них перекрытие так же должно быть рассчитано.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2016, 18:21
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


1)
Цитата:
Сообщение от RusMike Посмотреть сообщение
И без расчёта понятно, что там на 2-3 м2 кратное превышение 150кг на м2
а если всё же посчитать? Ванна 1.7 м * 0.7 м = 1.19 м2. Вмещает в себя 170 литров полная. Это 142 кг/м2. Запас по нагрузке на полы в жилых квартирах - 1.3 - то есть в расчет берется цифра в 195 кг/м2. Всё, что вокруг ванны стоит - легче, я Вас уверяю.

Стяжка и все остальные конструкции пола учитываются при расчете отдельно.

Перегородки - отдельно.

2) Поддоны с кирпичом и прочие нагрузки на этапе возведения (распорки приставных кранов, небольшие подъемники, если они используются и т.д.) должны быть рассчитаны отдельно и/или в проекте должны быть указания где именно ставить поддоны и какие и все такое.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Offtop: swell{d}, да ну тебя, пока я калькулировал, успел накидать ответ(
 
 
Непрочитано 30.06.2016, 19:32
1 | #4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Arikaikai, ну на самом деле не совсем так. 142 кг/м2 - это высота воды всего лишь 14,2 см - всегда столько набираешь?
сантиметров 35-40 обычное дело, т.е. 350-400 кг/м2. Плюс сама чугунная ванна 100-120 кг - это еще примерно 100 кг/м2. Вес самого человека в воде не считаем? )) А их ведь может быть двое
Итого набирается порядка 0,5 т/м2. Но это даже меньше, чем поддон с кирпичом, поэтому никто почти никто в расчете это не учитывает.
Вспомнил, мой коллега в ванных комнатах и туалетах при расчете всегда берет нагрузку 240 кг/м2 вместо 195 кг/м2, именно из этих соображений ))
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2016, 20:51
2 | #5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


если 2 человека в ванне, то воды там остаётся 2л
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2016, 21:16
#6
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Так если ванная даст и 500 кг/м2 - это не страшно. Главное, чтобы эквивалентная нагрузка "размазанная" по всей плите (от ванны с водой, людей, стиральной машины, умывальника, шкафа и т.п.) не превышала 150 кг/м2 нормативной. И чаще всего (всегда) не превышает.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2016, 23:15
2 | #7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


mainevent100, а что - ванна представляет собой параллелепипед? Эт я про 14 см.

Тут примерно как считать нагрузку под ножкой стула, забывая, что вокруг нагруженной ножки есть пространство без нагрузки вообще. Если в ванне с водой стоят два человека, а на остальных двух квадратах стоят, сидят, лежат еще человек 6-8, то это уже не ванная комната в жилом помещении, а порностудия какая-то.
 
 
Непрочитано 30.06.2016, 23:58
1 | #8
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Я работаю в сфере ... (строительства (служба заказчика, девелопмент) ... и кое-что представляю
Вот эту фраза отлично охарактеризовывает сложившуюся в стране ситуацию с кадрами практически в любой сфере.
Цитата:
Сообщение от RusMike Посмотреть сообщение
Что чувствует перекрытие в этот момент?
Хоть ты тресни, но ничего не чувствует. Увы, неодушевленный предмет.
RusMike
Есть несущие элементы конструкций, рассчитываемые на прочность, устойчивость и прогибы/трещины. Эти элементы разработал конструктор в альбоме КЖ. А стяжка где-то в другом альбоме. Ищите.
---
Есть вот такая книжка, там на стр. 52 приведены данные по реальным величинам полезных нагрузок на перекрытия: ссылка.
---
Offtop: Такое подозрение, что автор - все-таки перелогинившийся инженер.
Sam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2016, 00:02
1 | #9
RusMike


 
Регистрация: 30.06.2016
ЮФО
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
хреновый из вас строитель
Узнаю российский форум. Пришёл с вопросом - в первом же посте услышал, какой я дурак

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
если 2 человека в ванне, то воды там остаётся 2л
Меньше теоретизируйте

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
ну вот если реально всё это посчитать, то превышения, скорее всего, не будет
Ну давайте посчитаем. Ванна Roca Swing, 170х80, 1,36 м2 (ножки не учитываем, пусть стоит плашмя). Вес 102 кг. Вместимость 190л. Допустим, набрано около половины, литров 100. Итого только ванна с водой - уже 200 кг, что равно 147 кг/м2. Теперь в ванну заходит мужчина весом 90 кг и женщина весом 50 кг. И на закуску - стяжка 14 см при проектных 8 см. Ну как, нет превышения?

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
Вот эту фраза отлично охарактеризовывает сложившуюся в стране ситуацию с кадрами практически в любой сфере.

Хоть ты тресни, но ничего не чувствует. Увы, неодушевленный предмет.
RusMike
Есть несущие элементы конструкций, рассчитываемые на прочность, устойчивость и прогибы/трещины. Эти элементы разработал конструктор в альбоме КЖ. А стяжка где-то в другом альбоме. Ищите.
---
Есть вот такая книжка, там на стр. 52 приведены данные по реальным величинам полезных нагрузок на перекрытия: ссылка.
---
Offtop: Такое подозрение, что автор - все-таки перелогинившийся инженер.
Уважаемый, я не проектировщик, тем более не конструктор. Я строю то, что разработали и выдали проектировщики. Уверяю вас, ошибок, ляпов и несуразиц мне от них перепадает в разы больше, чем им от меня. И факт того, что я пытаюсь разобраться и вникнуть в смежную область, должен если не поощряться, то хотя бы обходиться без брюзжания и подколок. Я в курсе, в каком разделе находится толщина стяжки, а про чувствительность перекрытия - это юмор, знаете ли, шутка, аллегория. На что рассчитывается ЖБ я тоже слыхал краем уха.
RusMike вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 00:14
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


RusMike, эта нагрузка потом куда идёт. Она нагружает плиту перекрытия с пролётом 3-7 м. И по этому пролёту соседние нагрузки меньше.
И получается что в сумме на опоры приходится сколько и должно в сумме, только нагрузка из равномерной сгруппировалась к центру/боку. От этого усилия будут чуть-чуть побольше и всё.
А считать руками в СССР проще было равномерно-распределённую нагрузку, чем какую-нибудь хрен-образную. И для упрощения и убыстрения расчётов ввели понятие эквивалентной нагрузки, которой заменяем фактическую с минимальными погрешностями в усилиях.
Да нагрузка другая, а усилия в плите в итоге почти те же.

Ко всему прочему у нас в РФ действует СП и нагрузку инженер самовольно увеличивать не имеет права, хоть там 10 человек будут рядом стоять с режиссёром.
Offtop: Есть проектировщики, которые учитывают реальное количество человек по штату и т.п. Увидите одного - сразу стреляйте.
Тогда он может классифицировать нагрузку иначе, но если не сможет, то обязан принимать сколько в нормах.
То есть есть и несовершенство норм небольшое...
Но в Америке тут недавно толстяки толпой упали на нижний этаж, а у нас ещё вроде бы не падали. То есть у нас СП в этом месте чуть лучше чем у них.
Но теоретически и у нас бы упали в том случае...
В подобных случаях служба заказчика обязана выдавать хотелки в задании на проектирование. Хочу увеличенную нагрузку на пол в таких то помещениях. Тут это не надо, а в целом именно хотелками и надо закрывать наши недонормы.

swell{d} вообще редко ругается. Вы его довели. Он из-за службы заказчика постоянно страдает, мучается, плохо ест и спит... Кроме шуток.
Действительно маловато знаете.
Надо вам как-то образоваться. Сходите, вон, хотя бы на курсы переподготовки от 9 месяцев?
До них у меня были примерно схожие вопросы, после них уже попроще стало работать...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 01.07.2016 в 00:21.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 00:17
#11
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


RusMike, вам же объяснили, вес стяжки в нормативную кратковременную нагрузку не входит. Она сидит в постоянной.
А перекрытие считается на сплошную кратковременную нагрузку 150 кг/м2 (когда на всем перекрытии одновременно приложена кратковременная нагрузка 150 кг/м2) В квартирах такого не бывает. Если где-то 500 кг, то где то 0 кг.
Вес мебели, как правило вообще приходится у стены. И часто у несущей. Поэтому мебель на перекрытие мало влияния оказывает. Но бывают и исключения.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 00:26
#12
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от RusMike Посмотреть сообщение
Что чувствует перекрытие в этот момент? Как это учитывается?
В таком случае почитайте главы 2 и 3 вышеуказанной книжки.
Цитата:
Сообщение от RusMike Посмотреть сообщение
Уверяю вас, ошибок, ляпов и несуразиц мне от них перепадает в разы больше, чем им от меня.
А как вы думаете, в чем причина этих ляпов и несуразиц? Может, стоит сменить проектировщика на того, что подороже?
Цитата:
Сообщение от RusMike Посмотреть сообщение
На что рассчитывается ЖБ я тоже слыхал краем уха.
Так знайте, что ванна - это локальная область с повышенной нагрузкой, а плита железобетонная на что-то опирается (колонны, стены) и на остальной площади, видимо нагрузка-то поменьше будет. Нормативная временная нагрузка 150 и расчетная 150*1,3 на всей площади плиты с достаточным запасом покрывает перечисленные вами значения. Плюс стяжка - это дополнительная нагрузка постоянная, которая учитывается отдельно. Попросите конструктора перечислить все нагрузки, которые он учитывал и он вам все скажет.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 00:30
#13
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от RusMike Посмотреть сообщение
Ну как, нет превышения?
А дальше - как в мультиках - пёрышко садится и весь дом разом рушится, ага.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 01:24
#14
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611


RusMike, Плита в ванной не сама по себе, а составе много пролетной плиты перекрытия, если вся съемочная группа ушла из комнаты в ванную, то нагрузки перераспределились и в итоге моменты на опорах и в пролете остались приблизительно теми же. Плюс, необходимо учитывать, что в ванной комнате пролеты маленькие, а в комнатах большие и как правило считают армирование по комнатам и так как плита общая, то и в мелкую ванную запихивается дофига арматуры, так что если выдрать плиту ванной, как сферического коня в вакууме, то там плита и по 700 кг на м2 бывает несет (рядом пролет 8 метровый...).
Вам правильный совет дали, подойти к конструктору и расспросить про всякое...
Boxa вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 06:52
#15
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Автору темы советую почитать учебник по ж.б., Байкова например.
Там будет понятно разобран сбор нагрузок на перекрытие и вы увидите что входит в 150 кг/м2 полезной нагрузки, в том числе там будет разобрана система коэфф. запаса. Для полезной нагрузки он 1,3, то есть в расчет вводится нагрузка 195 кг/м2.
Потом в учебнике вы увидите как выполняют расчет плиты. То есть как рассчитывается момент и поперечная сила. Потом на основании M и Q выполняется проверка прочности.
Вам лучше все это изучить, благо там все просто, и тогда будете обосновано проверять несущую способность плиты.
На то что в Байкове расчет выполнен по старым нормам не обращайте внимания, результаты вполне реальные.
А сейчас Ваш вопрос не грамотно сформулирован. поэтому такие ответы.
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2016, 09:47
#16
RusMike


 
Регистрация: 30.06.2016
ЮФО
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
swell{d} вообще редко ругается. Вы его довели. Он из-за службы заказчика постоянно страдает, мучается, плохо ест и спит... Кроме шуток.
Ну, а у нас при упоминании проектировщиков у людей случаются приступы тошноты, рвоты и головокружения. Кроме шуток.
Масштаб вашей личности определяется величиной проблемы, которая способна вас вывести из себя (с). Я всего лишь задал вопрос

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Действительно маловато знаете.
Надо вам как-то образоваться. Сходите, вон, хотя бы на курсы переподготовки от 9 месяцев?
До них у меня были примерно схожие вопросы, после них уже попроще стало работать...
Мне не зазорно признать пробел в знаниях, но вы, конечно, лихо его определили по одному вопросу, тема которого не является моим образованием или работой.

Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
А как вы думаете, в чем причина этих ляпов и несуразиц? Может, стоит сменить проектировщика на того, что подороже?
Наш проектировщик в тендере по цене был выше среднего, но вроде как с "именем", потому и выиграл.

Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Вам правильный совет дали, подойти к конструктору и расспросить про всякое...
А я что сделал? Пришёл на форум конструкторов и спросил.

Всем ответившим по существу большое спасибо, более-менее разъяснили, за литературу отдельное спасибо
RusMike вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 09:59
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
А сейчас Ваш вопрос не грамотно сформулирован. поэтому такие ответы.
да нормально сформулирован и ответы нормальные - одно и то же разжевано каждым третьим форумчанином, но автор пытается хвататься за соломинки и убеждать их, что они не правы.

Цитата:
Сообщение от RusMike Посмотреть сообщение
Итого только ванна с водой - уже 200 кг, что равно 147 кг/м2. Теперь в ванну заходит мужчина весом 90 кг и женщина весом 50 кг.
Вода уходит в переливное отверстие и её становится меньше литров на 40-50. Говорю как мужчина весом 85 кг, который пробовал ванну с женщиной (её массу не уточнял, извините).

Цитата:
Сообщение от RusMike Посмотреть сообщение
И на закуску - стяжка 14 см при проектных 8 см.
Да што ж за... криворуким некомпетентным исполнителем работ нужно быть, чтоб столько стяжки напихать? Это уже камень в огород строителей, извините-извините. Но даже если и так, сообщаю, что для стяжки принимается коэффициент надежности по нагрузке 1.3, что подразумевает, что из 8 см проектной стяжки (кто вообще закладывает аж 8 см стяжки в проект?) в расчете учитывается 10.4.

И про всё остальное уже сказали 10 раз. Вы цепляетесь за маленький кусок под ванной (полтора квадрата из 16 в ячейке колонн 4х4), забывая, что вокруг - ПУСТО.
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2016, 10:04
#18
RusMike


 
Регистрация: 30.06.2016
ЮФО
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
RusMike, вам же объяснили, вес стяжки в нормативную кратковременную нагрузку не входит. Она сидит в постоянной.
Я же писал, что проектная толщина 80, по факту до 120-140 бывает. Или стяжка считается по типу есть/нет, а там хоть полметра ЦПС? Внимательнее читайте. Такая тема уже обсуждаласть, кстати: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=29816
RusMike вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2016, 10:14
#19
RusMike


 
Регистрация: 30.06.2016
ЮФО
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
да нормально сформулирован и ответы нормальные - одно и то же разжевано каждым третьим форумчанином, но автор пытается хвататься за соломинки и убеждать их, что они не правы.
Где вы это нашли? Это мне тут пытались доказать, что в ванне с двумя людьми остаётся два литра воды, и что там нет такого веса, и что стяжка столько не весит, а если весит, то это учтено, и т.д. Все ответы по существу я принял к сведению, спасибо. Написал пост, он на проверке модератора.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Вода уходит в переливное отверстие и её становится меньше литров на 40-50. Говорю как мужчина весом 85 кг, который пробовал ванну с женщиной (её массу не уточнял, извините).
Это если лечь, и начать вытеснять воду телом. Если стоять и мылить друг другу спину, то объём вытесняемой воды от четырёх ног позволить держать ванну почти полностью наполненной.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Да што ж за... криворуким некомпетентным исполнителем работ нужно быть, чтоб столько стяжки напихать? Это уже камень в огород строителей, извините-извините. Но даже если и так, сообщаю, что для стяжки принимается коэффициент надежности по нагрузке 1.3, что подразумевает, что из 8 см проектной стяжки (кто вообще закладывает аж 8 см стяжки в проект?) в расчете учитывается 10.4.
Конечно, криворукость имеет место быть, не спорю. Сначала криворукие монолитчики могут допустить "яму", потом криворукие стяжечники могут перелить стяжку. Но это жизненные реалии, из которых надо исходить. А стяжка в 8 см - вполне обычное и правильное дело, потому что надо закрывать коммуникации (минимум 4-6 см), а над ними нужен слой не менее 2 см, иначе стяжка растрескается.
RusMike вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 11:02
#20
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от RusMike Посмотреть сообщение
Ну как, нет превышения?
Нет. Нормативная нагрузка для жилья - 150 кг/м2. На каждый метр квадратный. А вы считаете только под ванной. Вот "размажьте" нагрузку от ванны по всей площади - тогда можно сравнивать. Только "размазывать" тоже нужно не простым делением нагрузки от ванны на площадь плиты, а через внутренние усилия в плите.
Сет вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимальная нагрузка на плиты перекрытия жилых домов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? Андрей321 Железобетонные конструкции 4 31.10.2013 14:06
Монтаж перегородки из ПГП вдоль плиты перекрытия devastator Конструкции зданий и сооружений 1 27.10.2013 10:46
Подскажите откуда взята цифра 240 кг/кв.м. - расчетная нагрузка на плиты перекрытия для помещений фармацевтических предприятий Domovoj Конструкции зданий и сооружений 2 22.06.2011 10:54
Опирание плиты перекрытия на плиту перекрытия. Serg45 Конструкции зданий и сооружений 10 13.05.2011 09:59
нагрузка на перекрытия в жилье vv Конструкции зданий и сооружений 6 06.03.2004 18:21