Временный навес без фундамента. как осуществить опорный узел ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Временный навес без фундамента. как осуществить опорный узел ?

Временный навес без фундамента. как осуществить опорный узел ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.07.2016, 13:04 #1
Временный навес без фундамента. как осуществить опорный узел ?
rustam93
 
Регистрация: 15.03.2016
Сообщений: 18

Нужно запроектировать временный навес пролетом 12м,опыта маловато Встал вопрос как осуществить опору колонны, если предполагается опирание непосредственно на площадку . как осуществить сие решение?
иль литературу посоветуете ?Нажмите на изображение для увеличения
Название: Навес над подиумом(ферма).jpg
Просмотров: 249
Размер:	84.8 Кб
ID:	173012

Просмотров: 4478
 
Непрочитано 06.07.2016, 13:07
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от rustam93 Посмотреть сообщение
как осуществить сие решение?
опорную подушку с закладной, на нее уже стойку. лучше бы и навес переработать...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2016, 13:08
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


площадка из чего? Щебень, песок, асфальт, бетон, железобетон, крошка резиновая по грунту, плитка тротуарная? Может там под навесом вообще крыша бомбоубежища.

----- добавлено через ~2 мин. -----
v.psk, опорную подушку такую, чтоб своим весом держала ветер на навес? Не зная характеристик основания как такую подушку спроектировать?
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2016, 13:13
#4
rustam93


 
Регистрация: 15.03.2016
Сообщений: 18


никаких анкеров не допускается
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0000000041-2--.jpg
Просмотров: 362
Размер:	76.7 Кб
ID:	173018
rustam93 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2016, 13:17
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Arikaikai, как как, никак. считать надо.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2016, 13:17
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Ветром снесёт. Анкера нужны хотя бы временные (вкручивающиеся)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2016, 13:23
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


v.psk, дык я о том и говорю - как считать-то? Вот есть у тебя момент в стойке и подушка бетонная на неизвестном грунте или на тоненьком слое свежего асфальта, который вскорости потрескается. Как посчитать, какой должна быть подушка?)

rustam93, судя по цветам на трибунах - Башкирия?)
 
 
Непрочитано 06.07.2016, 13:30
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Вот есть у тебя момент в стойке и подушка бетонная на неизвестном грунте или на тоненьком слое свежего асфальта, который вскорости потрескается. Как посчитать, какой должна быть подушка?)
Ну если буквально - собрать нагрузки...определить напряжения ... ... Тс же не спрашивает как считать. Думаю, что для временного сооружения /тем более если сезонное/ такой вариант оптимален.
Вот конструкцию навеса я бы переработал..
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2016, 13:44
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


v.psk, да не ТС спрашивает, я спрашиваю)) Какие напряжения-то определять?) В "свесах" бетонной/железобетонной подушки все элементарно и довольно предсказуемо там можно арматуры накидать. А вот банальный размер самой подушки... С упругим основанием определенной жесткости все несложно - нужно ориентироваться на отрыв. А если подушка стоит хрен знает на чем?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Вот конструкцию навеса я бы переработал
перевернуть фермы и опустить НП связевых ферм в узлы стропильных? Ну и прогоны в узлы...
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2016, 13:49
#10
rustam93


 
Регистрация: 15.03.2016
Сообщений: 18


Arikaikai, она родимая !!!
rustam93 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2016, 13:50
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Я думаю показателен ее вес. У опорной подушки не будет значительной осадки, уж если принять площадь хотя бы в расчете на 100кПа. Да даже если будет - каркас к этому нечувствителен .
И армировать её строго говоря необязательно ятд.
... определить усилия "на обрезе" ... многое можно принять конструктивно

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
перевернуть фермы и опустить НП связевых ферм в узлы стропильных? Ну и прогоны в узлы...
ну или рама с раскосами ...
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Временный навес без фундамента. как осуществить опорный узел ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жизнеспособен ли такой опорный узел фермы из ГСП? Shustaya Металлические конструкции 83 27.06.2016 07:58
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Опорный узел фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 8 12.07.2010 18:52
ищу узел свайного фундамента vega193 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.06.2009 08:40
Имеет ли право на существование следующий узел столбчатого фундамента? Forttort Основания и фундаменты 40 06.05.2009 14:20