Корректировка узла крепления балки к колонне на опорном швеллере
5N5
 
Регистрация: 11.11.2014
Сообщений: 26

В проекте сделали узел по серии 2.440-5 на опорном швеллере. Но заказчик упорно не хочет делать данный узел на швеллере и просит заменить его на трубу и выполнить крепление только на сварке без болтов.
Вопрос заключается в том как подобрать сечение трубы, может кто сталкивался?

Вложения
Тип файла: pdf узел.pdf (237.3 Кб, 189 просмотров)

Просмотров: 1813
 
Непрочитано 13.07.2016, 09:21
#2
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Подобрать как и швеллер Трубу рассчитать как балку шарнирную, швы - на срез+момент, стенки трубы на МУ.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 15:33
#3
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от 5N5 Посмотреть сообщение
проекте сделали узел по серии 2.440-5 на опорном швеллере. Но заказчик упорно не хочет делать данный узел на швеллере и просит заменить его на трубу и выполнить крепление только на сварке без болтов.
Вопрос заключается в том как подобрать сечение трубы, может кто сталкивался?
Болты там просто монтажные. Не хотите? Не ставьте. Просто приварите балку к опоре швами длиной по 4 см с каждой стороны нижней полки двутавра балки, и этим ограничтесь.
Швеллер можно сделать сварной из листов. (Если уж ТАК ЖАБА ДУШИТ купить прокатной швеллер). Там ребро ставят в швеллер под стенкой балки (чтобы стенка швеллера не потеряла местную устойчивость). Этот швеллер считают просто как балку на двух опорах с нагрузкой в виде силы посередине пролета. А эта сила равна опорной реакции от балки.
У вашего заказчика ТАК много прямоугольных труб, что их прямо девать некуда? В прямоугольную трубу ребро не вставить. Как вариант - отрезать у нее одну стенку, превратить в швеллер и вварить ребро.
В принципе, можно и трубу посчитать как балку на двух опорах. А местную устойчивость стенок проверить по "Руководство по проектированию стальных конструкций из гнутосварных замкнутых профилей. ЦНИИПСК 1978" глава 2.6 смотрите https://dwg.ru/dnl/3335
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Корректировка узла крепления балки к колонне на опорном швеллере



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет узла крепления консольной балки. SNIIP Металлические конструкции 15 21.01.2016 08:15
Конструирование узла опирания второстепенной балки по узлу 1 серии 2.440-2 с учетом примечания 1 Antonio_v Металлические конструкции 15 17.03.2015 09:51
Жесткий узел крепления металлической балки к закладной в ж/б колонне Якорь Металлические конструкции 6 16.09.2011 11:13
Узел крепления мет. балки к ж/б колонне Eldari4 Железобетонные конструкции 3 21.01.2011 08:08
Крепление м/к консольной балки к ж/б колонне Stitch Железобетонные конструкции 4 25.01.2010 15:57