Доброго времени суток, форумчане!

Проектируем (пытаемся) фундаментную плиту под 1-2 этажное производственное здание.
АБК (18*42м) примыкает к производственно-складскому помещению (72*78м).
Каркас стальной. Рамы в одном направлении. Пролеты разные от 10 до 30м.
Сетка колонн в АБК 6*6, в основном здании - полный хаос, т.к. есть еще антресоли в основном здании.

Геология приблизительно следующая:

Рельеф - 118,2 - 118-4 м. (0.00=119,85)

20-40см почвенный слой
ИГЭ - 1,2,3 - суглинки, ИГЭ1-тугопластичный с 2-3% органики, 2 и 3 - суглинки тугопласт. и мягкопластичный соответственно.
ИГЭ - 4 - песок насыщенный водой
ИГЭ - 5 - суглинок тяжелый песчанистый полутвердый, начинается где-то на 114м.
Вода в паводок поднимается до 117,5м. Подтопляемый участок.

Заключение геологов - сажаем фундаменты/ф.плиту на сваи в ИГЭ5.

Были предложены 4 варианта:
- КСП фундамент
- отдельностоящие фундаменты на 3-4 саях под колонны и пол по грунту.
- ф.плита на песчаной подушке без "подпорной стены"
- ф.плита на песчаной подушке с "подпорной стеной" утепленной.

Прикинули кол-во свай и заказчик сказал, что проектируем плиту 0,4м на песчаной подушке 1.5м толщиной, предварительно сняв ИГЭ1 до 117.2, (один из вариантов проектировщика).
Но есть одна проблема, геологи наотрез отказываются соглашаться на данный вариант, без устройства стены по периметру ф.плиты, мол, песок будет вымываться.
Запроектировали стенку высотой 1.8м по типу подпорной с утеплением, но без передней консоли против вымывания песка. После ее возведения идет засыпка песком и далее ф.плита.
С внешней стороны тоже засыпка и далее дороги, подъезды и т.д.

Геологи довольны а заказчик нет, мол, зачем стена? Пошел в НИИОСП за консультацией, а я решил проконсультироваться у ВАС.

Нужна ли стена?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: КЖ0.jpg
Просмотров: 454
Размер:	210.2 Кб
ID:	173383  

Просмотров: 6353
 
Непрочитано 15.07.2016, 14:01
#2
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Стенка может быть защитит от вымывания бока, а дно от вымывания кто защитит? Корыто для песка из бетона делать что ли? Странная комбинация решений на мой взгляд.

Какое отношение геологи имеют к проектированию конструктива что могут "наотрез отказываться"?
Poreth вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2016, 14:12
#3
elokhim

инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.12.2009
default city
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Стенка может быть защитит от вымывания бока, а дно от вымывания кто защитит? Корыто для песка из бетона делать что ли? Странная комбинация решений на мой взгляд.

Какое отношение геологи имеют к проектированию конструктива что могут "наотрез отказываться"?
Геологи и говорили про вымывание подушки в бок. Про вымывание с нижней стороны не упоминалось. Решение и правда странное, но заказчик отказывается делать водопонижение и далее обслуживать систему.
Неужели подушка может притереть вымывание через суглинок, на котором она лежит?

по заключению геологов был принят вариант на сваях. а так как мы решили поменять конфигурацию фундамента, то за ними и последнее слово.

Последний раз редактировалось elokhim, 15.07.2016 в 14:23.
elokhim вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2016, 14:30
#4
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


может геотекстиль на дно подушки положить?
486 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2016, 14:35
#5
elokhim

инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.12.2009
default city
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
может геотекстиль на дно подушки положить?
Хмм, об этом не подумали. Спасибо!
elokhim вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2016, 22:51
#6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


А что суглинок полутвердый на глубинах 4-4.5м? Хоть вся ситуационная картина у Вас описана сумбурно; естественно многие Заказчики теперь финансово хозяева жизни и диктуют всякую ахинею с мелкими плитами и изобретением "лунохода")))). Сваи конечно. Надо тогда войти в содружество с геологами и сделать по периметру противофильтрационную завесу способом "Стена в грунте" любым способом)))) с защемлением в суглинок на метр))).

Просьба большая, не забудьте написать, чего НИИОСП насоветовал толстосумам))). Интересно.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2016, 06:47
#7
elokhim

инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.12.2009
default city
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
А что суглинок полутвердый на глубинах 4-4.5м? Хоть вся ситуационная картина у Вас описана сумбурно; естественно многие Заказчики теперь финансово хозяева жизни и диктуют всякую ахинею с мелкими плитами и изобретением "лунохода")))). Сваи конечно. Надо тогда войти в содружество с геологами и сделать по периметру противофильтрационную завесу способом "Стена в грунте" любым способом)))) с защемлением в суглинок на метр))).

Просьба большая, не забудьте написать, чего НИИОСП насоветовал толстосумам))). Интересно.
Да, суглинок полутвердый на 4-4.5м. Насчет хозяев жизни Вы правы! Тренд какой-то - плиты на почвенно-растительном слое. Понаставят палаток...
Про НИИОСП отпишусь обязательно, мне самому интересно да и критику услышим в свой адрес, мол, решение не ок, делайте сваи, я тихо порадуюсь)
elokhim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2016, 15:31
#8
elokhim

инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.12.2009
default city
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
А что суглинок полутвердый на глубинах 4-4.5м? Хоть вся ситуационная картина у Вас описана сумбурно; естественно многие Заказчики теперь финансово хозяева жизни и диктуют всякую ахинею с мелкими плитами и изобретением "лунохода")))). Сваи конечно. Надо тогда войти в содружество с геологами и сделать по периметру противофильтрационную завесу способом "Стена в грунте" любым способом)))) с защемлением в суглинок на метр))).

Просьба большая, не забудьте написать, чего НИИОСП насоветовал толстосумам))). Интересно.
Встретились с экспертом из НИИОСПа и все дружно поржали, когда он достал карту 57 года с указанием максимального уровня грунтовых вод в сезон паводка. Мол, там вода на 114м не выше, а геологи в один голос,"там вода на 117 стоит и в паводок поднимается до 117.5-117.7, о чем вы говорите?". Тогда он задумался и ушел. На след день позвонил толстосумам и посоветовал сделать дренаж, стоимость которого в разы превышает стоимость данной стены.
Но у меня остался один вопрос, он там еще пофыркал по поводу утеплителя, мол, не нужен. Говорит, что достаточно утеплить торец ф.плиты и все. Торец плиты 900мм (уширение под колонны) отметка низа уширения на 10см ниже планировки получается, не будет ли промерзать торец, если не опустить утеплитель по стене хотя бы на метр вниз?
elokhim вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2016, 15:48
#9
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
может геотекстиль на дно подушки положить?
Не только на дно, а сделать обоймы из НСМ
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2016, 16:22
#10
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от elokhim Посмотреть сообщение
Встретились с экспертом из НИИОСПа
А вот интересно сколько эта встреча стоила за показ карты 57 года, дренаж и утеплитель)))), на биг мак точно хватит))).
Цитата:
Сообщение от elokhim Посмотреть сообщение
пофыркал по поводу утеплителя,
Делайте как считаете нужным, того нииоспа, когда составлялась карта 57 года уже нет))). Лишний метр погоду не сделает.
Да и как по п.4 о геотекстиле - дорните подумайте.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2016, 17:51
#11
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от elokhim Посмотреть сообщение
Рельеф - 118,2 - 118-4 м. (0.00=119,85)
20-40см почвенный слой
ИГЭ - 1,2,3 - суглинки, ИГЭ1-тугопластичный с 2-3% органики, 2 и 3 - суглинки тугопласт. и мягкопластичный соответственно.
ИГЭ - 4 - песок насыщенный водой
ИГЭ - 5 - суглинок тяжелый песчанистый полутвердый, начинается где-то на 114м.
Вода в паводок поднимается до 117,5м. Подтопляемый участок.
Заключение геологов - сажаем фундаменты/ф.плиту на сваи в ИГЭ5.
Судя по тому, что Вы написали, там есть напорный водоносный горизонт (в песках), зажатый между двумя водоупорами сверху и снизу (суглинки). Его по возможности лучше не трогать вообще. Если по расчёту проходит без свай, то делать их не нужно. И подпорная стенка тоже не нужна. А вот если вскроете водоносный горизонт - как раз-таки проблем не оберётесь. Вода будет шуровать постоянно, размачивать суглинки, вымывать песок...
Enik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2016, 13:27
#12
elokhim

инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.12.2009
default city
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Судя по тому, что Вы написали, там есть напорный водоносный горизонт (в песках), зажатый между двумя водоупорами сверху и снизу (суглинки). Его по возможности лучше не трогать вообще. Если по расчёту проходит без свай, то делать их не нужно. И подпорная стенка тоже не нужна. А вот если вскроете водоносный горизонт - как раз-таки проблем не оберётесь. Вода будет шуровать постоянно, размачивать суглинки, вымывать песок...
Мы от свай ушли, но стена садится на 117.2 (игэ2-игэ3) до песка минимум 1.5 метра суглинков.
У меня тогда вопрос, откуда подъем воды до 117.5???
Вложения
Тип файла: pdf ИК-343-16-ИГИ.pdf (803.1 Кб, 46 просмотров)
elokhim вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2016, 11:35
#13
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от elokhim Посмотреть сообщение
Мы от свай ушли, но стена садится на 117.2 (игэ2-игэ3) до песка минимум 1.5 метра суглинков.
У меня тогда вопрос, откуда подъем воды до 117.5???
У Вас план рельефа есть? Скорее всего, участок находится в ложбине. Часть подземных вод движется в толще ИГЭ-4, но атмосферные осадки стекают почти по поверхности. Потому что водоупорные ИГЭ-1,2,3 не позволяют атмосферным осадкам впитываться глубже. Этого а) никак не избежать и б) опасаться не стоит. Потому что притоки там небольшие. Даже не вполне уверен, нужен ли в этом случае дренаж.

Да и вообще, судя по описанию, Вы строите в болоте или где-то возле него. У нас, в Новой Москве, тоже многие районы стоят на болотах. Никаких проблем.
Enik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2016, 11:48
#14
elokhim

инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.12.2009
default city
Сообщений: 127


Строим в Дубне, неподалёку река. И вы правы, там низина, дорога идёт по двум сторонам участка и выше рельефа на 1.5 м. Поэтому и делаем насыпь, предварительно срезав почву и игэ1 чтобы выйти на уровень дороги. Там есть дренаж, но он обслуживается хреново и он только вдоль дороги. Нам же надо бы по хорошему сделать его по контуру с учётом 2 и 3 очереди строительства. Но заказчик, маму его, хочет сделать из Г конфетку, не заплатив ни копейки. Поэтому оставим стену, а дренаж умрет в зародыше.

Последний раз редактировалось elokhim, 24.07.2016 в 12:24.
elokhim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2016, 12:24
#15
elokhim

инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.12.2009
default city
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
У Вас план рельефа есть?
Это все что есть)
Вложения
Тип файла: pdf карта фактического материала Дубна.pdf (293.4 Кб, 46 просмотров)
elokhim вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2016, 21:34
#16
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Посмотрел. А теперь давайте вместе проанализируем принятые и возможные проектные решения.

Цитата:
Сообщение от elokhim Посмотреть сообщение
проектируем плиту 0,4м на песчаной подушке 1.5м толщиной, предварительно сняв ИГЭ1 до 117.2
Цитата:
Сообщение от elokhim Посмотреть сообщение
делаем насыпь, предварительно срезав почву и игэ1 чтобы выйти на уровень дороги
Срезаете почву и ИГЭ-1 - правильно. Что касается ИГЭ-1, тут у Вас суглинки с небольшим количеством органики. Но это на бумаге. По факту там будет многослойная и анизотропная толща не пойми из чего. Вплоть до ила и сапропели. Просто геологи не любят заморачиваться по поводу современных озёрных/болотных отложений. Написали, что типа суглинки - и ладно. Поэтому оставлять такой грунт в основании нельзя.

Цитата:
Сообщение от elokhim Посмотреть сообщение
Вода в паводок поднимается до 117,5м. Подтопляемый участок.
Цитата:
Сообщение от elokhim Посмотреть сообщение
Поэтому и делаем насыпь,
Сажаете здание на насыпь. Правильно.

Цитата:
Сообщение от elokhim Посмотреть сообщение
Запроектировали стенку высотой 1.8м по типу подпорной с утеплением, но без передней консоли против вымывания песка.
Цитата:
Сообщение от elokhim Посмотреть сообщение
против вымывания песка.
Устройство стенки для защиты насыпи от размыва - ну о-о-очень сомнительное решение. ВО-первых, тогда эту стенку нужно делать по всему периметру насыпи и закладывать под неё дренаж. А ещё лучше сделать её в виде несущей конструкции методом "стена в грунте". Одно тянет за собой другое, и вместе всё это увеличивает сметную стоимость колоссально. Для Вашего здания это неоправданно дорого. Никакая экспертиза не пропустит. Никогда.

Нет, я понимаю ход мысли тех, кто предложил такую стенку. Типа, чтобы не размывалось, не осыпалось, да и вообще чутка в запас... Чисто интуитивно оно понятно. Но с инженерной точки зрения это бред.

Единственное что, можно устроить 2 подпорные стенки с 2х противоположных от дорог сторон. Но уже не из соображений защиты насыпи от размыва. Такие стенки делают в том случае, если вплотную к зданию примыкает существующая застройка, и откос насыпи негде разместить. Но, скорее всего, у Вас не так.

Это была лирика. Теперь по сути.

Я считаю, делать нужно следующим образом.
1. Срезать почву и ИГЭ-1 - это безусловно.
!!! Никакие котлованы не копать, никакие стенки, сваи не сооружать.
2. Отсыпать тело насыпи из песка или песчаного грунта. Как Вы и собирались.
3. А вот теперь следите за ходом мысли. Для защиты насыпи нужно сделать следующее.
3.1 Для предотвращения размыва при паводке нужно до отметки 117,5м + (0,5...1,0 м) откосы насыпи укрепить либо каменной/щебёночной наброской, либо уложить матрацы Рено (это такие мешки из сетки, в которые набивается щебень). Второй вариант предпочтительнее, но подороже.
3.2 Также наброской или матрацами Рено следует укрепить те части насыпи, которые испытывают динамические нагрузки от движущегося транспорта (заезды, проезды..)
3.3 Все остальные части укрепляются посевом трав. Вполне достаточно.
3.4 Для предотвращения размыва атмосферными осадками верх насыпи делается с разуклонкой и по периметру устраиваются водоприёмные жб лотки с решётками. И с двух противоположных сторон - сбросные сборные жб лотки. В местах выхода воды из сбросных лотков нужно сделать водобойную часть (уложить тот же самый матрац Рено или ещё что угодно). Далее, от основания насыпи - и до места сброса воды в водоём выкапываются водоотводящие канавки и укрепляются посевом трав.

И всё, ничего тут больше мудрить не надо.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2016, 17:02
#17
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Чем обусловлен ур.ч.п. 0,000=119,85 ?

Цитата:
Сообщение от elokhim Посмотреть сообщение
Но есть одна проблема, геологи наотрез отказываются соглашаться на данный вариант, без устройства стены по периметру ф.плиты, мол, песок будет вымываться.
Запроектировали стенку высотой 1.8м по типу подпорной с утеплением, но без передней консоли против вымывания песка. После ее возведения идет засыпка песком и далее ф.плита.
а что если оставить только стенку (без задней консоли) сместить ее под ребро плиты, с анкеровкой верт. арматуры в ребро плиты ?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2016, 17:36
#18
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
а что если оставить только стенку (без задней консоли) сместить ее под ребро плиты, с анкеровкой верт. арматуры в ребро плиты ?
Дождёмся автора, но мне эта идея не нравится.

А как быть с неравномерностью осадок плиты в этом случае?
Enik вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2016, 17:42
#19
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Есть такая штука - шпунт, но не Ларсен))) не пугайтесь, а виниловый или шпунт Ларсена из ПВХ. или пластиковый, еще геошпунт. В принципе нормально, мороки с бетоном-арматурой-опалубкой не будет. Не работал с ним честно, по пескам самое то.... В интернете есть, в Москве продается, я на Дмитровке в конторе по продаже одной подержал в руках)))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2016, 21:30
#20
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
как быть с неравномерностью осадок плиты в этом случае?
ее не будет, она не придет..
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужна ли подпорная стена?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чем является подпорная стена? Сооружением или ограждением? proekt Прочее. Архитектура и строительство 11 06.03.2015 15:15
Многократно заанкерованная подпорная стена pbykov Конструкции зданий и сооружений 29 12.01.2009 20:40
Подпорная стена пандуса для заезда машин Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 9 15.09.2008 08:40
Сборная подпорная стена Rokir Конструкции зданий и сооружений 24 09.05.2008 01:09