Совмещение cвайного фундамента и техподполья.
Регистрация: 09.02.2015
Сообщений: 27
|
||
Просмотров: 3576
|
|
||||
Регистрация: 09.02.2015
Сообщений: 27
|
Цитата:
Можно ли это решить консолью (переменной высотой) ростверка? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2015
Сообщений: 27
|
Ничего хитрого...
![]() Последний раз редактировалось FamGosha, 23.07.2016 в 13:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2015
Сообщений: 27
|
Не высокий, а "висящий"........Из подполья предполагается выбрать грунт....или, как в моем случае, поднять грунт по периметру дома..
Последний раз редактировалось FamGosha, 23.07.2016 в 13:42. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Нужно больше исходных данных:
сваи - буронабивные? какой диаметр? какая толщина стены 1 этажа? Я так понимаю, что цель - сделать наружные стены техподполья минимальной толщины, сверху по ним широкий ростверк, а на него укладывать стены 1 этажа? Вариант с самостоятельным фундаментом стены техподполья отпадает - как она будет себя вести, предсказать невозможно. Значит остается только цеплять ее к сваям. Для этого нужно представлять последовательность выполнения работ. Допустим, на участке есть уклон. Вы бурите сваи под дом, верх всех свай получается по уровню верха земли (т.е. на разных отметках)? Затем выкапываете по уровню самой низкой отметки (это будет пол техподполья), при этом часть свай оголяется, а "низкие" сваи нужно наращивать, так? Стену техподполья тогда лучше сделать монолитной, толщиной 120-140 мм. Для связи со сваями забивать в них враспор арматурные стержни d10А400 в просверленные отверстия диам. 10 мм и привязывать к арматурной сетке стены. Еще можно рассмотреть, как вариант, - не откапывать сразу весь объем техподполья, а выкопать узкие траншеи между сваями шириной в лопату и заливать монолитную стену сразу в грунт, чтобы не возиться с опалубкой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2015
Сообщений: 27
|
Цитата:
Забить сваи ЖБ (С60/300x3000x6000) по расчету. Срубить под отметку (в моем случае, выше уровня земли на 1 метр). Собрать "ящики" для ростверка "на весу". Далее: залить, снять опалубку, покрыть обмазочной гидроизоляцией, поднять уровень земли под отметку. Пол подполья "посыпать песочком" - для удобства монтажа/обслуживания коммуникаций. Толщина стены - 640 мм. Ростверк, из конструктивных соображений, может быть шире. Возможно ли сделать ростверк подобной формы (как на картинке) , со "свисающей консолью", зауженной на торце, чтобы уменьшить воздействия от морозного пучения грунтов? ...при этом оставить ростверк "на весу"...варианты с ростверком (по сваям) лежащем на грунте не рассматриваю, потому-как много нареканий по подобным конструкциям... Будет ли в тех. подполье положительная температура? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
От региона зависит. Если будет вентилируемое, то будет холодно - минус, если нет - будет вонь.
А зачем их эксплуатировать? Эксплуатируют котел газовый например. Канализация, а чего на нее смотреть - текут какашки куда то. Водопровод тоже - из цельной бухты трубы ПНД сделать и забыть. Можно из бетона все что хочешь - вон сколько лениных отлили)))). Но лицевой торец ростерка у вас свисает и лежит практически на уровне глубины промерзания. Подпучивать))) его будет. Не нужно это все. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
сделать-то можно. Но никто так не делает, потому что огород. Экономия на бетоне, но при этом доп. затраты на сложное производство работ. Если делать своими руками, тогда, может, и имеет смысл.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2015
Сообщений: 27
|
Цитата:
![]() Торец предполагается сделать узким, для уменьшения сил морозного пучения до незначительных....отмостку еще утеплить....А летом проветривать, как без этого... ![]() Последний раз редактировалось FamGosha, 23.07.2016 в 23:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Но вы же планируете сваи - и забивайте, если это возможно по подъезным путям и другим условиям. И делайте классически.
А вот зачем эксплуатировать сети. У меня все в земле и работает - 10 лет. Для канализации - смотровые колодцы, на поворотах. Водопровод - цельная труба ПНД. Один раз уже в скважине насос сломался - вытащил с 22 метров - поменял. В котельной бывает, подтекает, ну и чего - чиню. В прошлую осень резьба на трубе подводки к котлу лопнула - сам не смог - привез слесаря - нарезали новую - перекрутили. Есть теплотрасса из обычных паянных труб ПНД до другого помещения, сам делал, горжусь)))) - работает. В доме постоянно чего то надо чинить, не без этого. Если что не так, когда постоянно живешь, сразу чувствуется, поверьте. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой фундамент лучше выбрать?сваи(столбчатый +монолитный ростверк)или свайный фундамент +ростверк (мон плита) | Эрдэм | Основания и фундаменты | 2 | 19.04.2016 00:22 |
Фундамент под деревянный дом. Свайный. Требуется ваша проверка моих знаний. | nfdv | Основания и фундаменты | 8 | 03.04.2013 11:19 |
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? | Stinger | Основания и фундаменты | 46 | 05.11.2012 12:39 |
Свайный фундамент под воротами гаража | cardinalus | Основания и фундаменты | 8 | 05.04.2011 12:08 |