Оцените узел Главная балка/Второстепенная балка
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените узел Главная балка/Второстепенная балка

Оцените узел Главная балка/Второстепенная балка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.08.2016, 11:27 #1
Оцените узел Главная балка/Второстепенная балка
Evgen_Fefelov
 
Проектирование
 
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 18

Здравствуйте!
Мне попался на проверку вот такой неоднозначный узел.
Верхняя и нижняя полки второстепенной балки не защемлены и жестким такой узел считать нельзя. Но при этом, мне кажется, что полный провар стенки по всей длине дает будет воспринимать момент.
Может кто-то встречал что-то подобное в сериях?

P.S. Решил сначала создать тему и параллельно разбираться сам.

Вложения
Тип файла: pdf Узел.pdf (22.3 Кб, 659 просмотров)

Просмотров: 8089
 
Непрочитано 08.08.2016, 11:34
#2
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Да - это шарнирный узел(будет потеря устойчивости стенки или не будет, хз) ,я бы сделал на фасонке или на опорный столик по серии 2.440.

А тут слишком сложно все при монтаже..... как ее приваривать? ставить на опорный столик только если?

Вывод: переделать по серии 2.440, узлы 7а/8а или через фасонку . =)

Последний раз редактировалось Homel, 08.08.2016 в 12:56.
Homel вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2016, 11:45
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Не понятно, зачем тут продольное ребро у главной балки и как его приваривать?
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2016, 18:02
#4
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от Evgen_Fefelov Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Мне попался на проверку вот такой неоднозначный узел.
Верхняя и нижняя полки второстепенной балки не защемлены и жестким такой узел считать нельзя. Но при этом, мне кажется, что полный провар стенки по всей длине дает будет воспринимать момент.
Может кто-то встречал что-то подобное в сериях?

P.S. Решил сначала создать тему и параллельно разбираться сам.
Именно так сделать нельзя. Нельзя просто взять полку второстепенной балки и приварить во фланец главной балки. Нужно сделать зазор 20 мм. Добавить пластинки слева и справа, и варить через них.
И да, узел шарнирный.
Можно сделать накладки сверху и снизу, с главной на второстепенную балку, и сделать узел жестким, но это нужно смотреть весь план площадки, Есть ли там ответные балки, развязана ли вся конструкция, чем обеспечивается общая жесткость.
И начать нужно сначала. Если это консоль, тут нужен жесткий узел. И исходя из этого раскладывать балки площадки, а потом уже подбирать узлы.

Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Не понятно, зачем тут продольное ребро у главной балки и как его приваривать?
это фланец, его просто надо короче сделать немножко и все.
__________________
куплю справку

Последний раз редактировалось str02, 08.08.2016 в 18:08.
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2016, 18:36
#5
Evgen_Fefelov

Проектирование
 
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Именно так сделать нельзя. Нельзя просто взять полку второстепенной балки и приварить во фланец главной балки. Нужно сделать зазор 20 мм. Добавить пластинки слева и справа, и варить через них.
И да, узел шарнирный.
Можно сделать накладки сверху и снизу, с главной на второстепенную балку, и сделать узел жестким, но это нужно смотреть весь план площадки, Есть ли там ответные балки, развязана ли вся конструкция, чем обеспечивается общая жесткость.
И начать нужно сначала. Если это консоль, тут нужен жесткий узел. И исходя из этого раскладывать балки площадки, а потом уже подбирать узлы.


это фланец, его просто надо короче сделать немножко и все.
Спасибо за ответ. Внесу ясность, согласно расчетной схеме этот узел должен быть шарнирным. Но мне кажется, что его таковым однозначно назвать нельзя. Свободного поворота сечения (как это есть за счет "черноты" болтовых соединений) не будет. Стенка будет воспринимать момент пока будет хватать ее момента сопротивления, а дальше произойдет потеря устойчивости стенки и образование пластического шарнира.



Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Да - это шарнирный узел(будет потеря устойчивости стенки или не будет, хз) ,я бы сделал на фасонке или на опорный столик по серии 2.440.

А тут слишком сложно все при монтаже..... как ее приваривать? ставить на опорный столик только если?
Спасибо за ответ, согласен с Вами.
Evgen_Fefelov вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2016, 09:16
#6
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Evgen_Fefelov Посмотреть сообщение
Свободного поворота сечения (как это есть за счет "черноты" болтовых соединений) не будет
Будет поворот. Не совсем свободный конечно, ограниченный жесткость главной балки на кручение, но тем не менее.
А узел конечно корявенький
Особенно если помножить на криворукость монтажников (ну мне по крайней мере последнее время пряморукие не попадаются )
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 23:29
#7
Владимир Зайцев


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 44


Узел как уже сказали шарнирный. Момент сопротивления отдельно стенки и всего сечения второстепенной балки в сравнение не идут друг с дуром.Узел просто провернется до того как сможет передать момент,который бы могло воспринять сечение балки.Мне узел не нравится т.к. нет монтажных зазоров. Не знаю как монтируется другой конец балки,если так же, то это будет геморой собирать.Надо будет как-то все это стягивать. Даже чтобы тупо приварить стенку нужно ее прижать ,как в данном узле это сделать? Приварили бы просто уголок к главной балке, а к нему стенку второстепенной,как все по рабоче-крестьянски делают. Болты бы монтажные нарисовали, столик монтажный. Все равно его приварят, не будут же балку краном держать. Пока каркас выставят проверят и начнут обваривать.
Владимир Зайцев вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 00:15
#8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Узел... Как бы сказать. он не жесткий и не шарнирный, он неправильный.
Лично я такой узел никогда бы не пропустил.

Точнее, не совсем верно выразился. Узел, конечно, шарнирный, за счет кручения ГБ. Но это просто неважно, т.к. узел сделан отвратно и, имхо, применять его нельзя.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 06:50
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Узел... Как бы сказать.
Да порнография это. Причём жёсткая.
Evgen_Fefelov, удали этот "узел" и диск почисти.
Offtop: Ещё объясняют что-то
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 11:25
#10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да порнография это.
Это не порнография, а дурость и незнание матчасти.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 11:46
#11
Igorek1975


 
Регистрация: 24.05.2013
Сообщений: 12


Полный бред.
Igorek1975 вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 11:57
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Это не порнография
Ты считаешь, что в порнографии всё таки присутствует элемент здравого смысла? Ну не знаю, не знаю... Возможно.
Я бы даже в БСК не рискнул данный "узел" поместить.

Цитата:
Сообщение от Igorek1975 Посмотреть сообщение
Полный бред.
Это точно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 12:12
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ты считаешь, что в порнографии всё таки присутствует элемент здравого смысла?
Теоретически - элемент здравого смысла, красота, некоторый элемент новизны....

Ну а про узел и говорить нечего.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 12:36
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


как будто соревнование "кто сможет сильнее оскорбить узел".

Я бы не воткнул этот узел даже в топ-20 виденных мною плохих узлов. Не пойму, чего вы тут прям так разволновались)
 
 
Непрочитано 18.08.2016, 13:03
#15
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


Как думаете, что в этом узле сначала сломается? Какой механизм разрушения?
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 17:19
#16
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


День добрый. Что бы не создавать новую тему решил задать вопрос здесь, в аналогичной.
Есть такой узел. См. вложение. В котором второстепенные балки опираются на главную в одно точке.
Вопрос собственно в том, как учесть ослабление в стенке двутавра главной балки от сварного шва с двух сторон? Или так вообще делать не желательно?
В типовых сериях если где и видел, то узлы с опиранием второстепенной балки с одной стороны.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 164
Размер:	84.8 Кб
ID:	174888  
Viacheslav вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 18:06
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
День добрый....Вопрос собственно в том, как учесть ослабление в стенке двутавра главной балки от сварного шва с двух сторон?
Так же, как и "ослабление" при одностороннем примыкании. То бишь никак. Кто там кого ослабляет? Угловой шов передает на стенку силу. Ну, возможен дефект по краю шва в виде бороздки (подрез или кратер), однако дефекты шва не допустимы вообще-то.
Цитата:
Или так вообще делать не желательно?
Нормальный узел, ничего дурного.
Цитата:
В типовых сериях если где и видел, то узлы с опиранием второстепенной балки с одной стороны.
Т.е. в сериях двусторонние примыкания ни разу не рассмотрены? Как так? Как же балочные клетки?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 18:16
#18
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нормальный узел, ничего дурного.
... при условии обеспечения монтируемости. Второстепенные балки внутрь главной заведены, просто так их в проектное положение не поставишь.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 18:27
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
... при условии обеспечения монтируемости. Второстепенные балки внутрь главной заведены, просто так их в проектное положение не поставишь.
Да, заводимость ВБ в ГБ требуется проверить.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 18:35
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
Есть такой узел.
Вы что сговорились? На фига уголок засунул?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нормальный узел, ничего дурного.
Ненормальный. Нормальный, если вместо уголков поставить рёбра.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените узел Главная балка/Второстепенная балка



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел: фланцевый или фрикционный или...? Tlelaxu Металлические конструкции 48 30.11.2016 13:58
Оцените шарнирный узел д.Федор Металлические конструкции 57 01.05.2013 15:33
Оцените узел крепления к железобетонной стене Romegv Железобетонные конструкции 1 22.08.2012 12:06
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Оцените жесткий узел сопряжения фермы с колонной Kotor Конструкции зданий и сооружений 16 30.09.2009 18:27