Можно ли пробить шурф под балкой оконного проёма?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли пробить шурф под балкой оконного проёма?

Можно ли пробить шурф под балкой оконного проёма?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.08.2016, 09:23 #1
Можно ли пробить шурф под балкой оконного проёма?
Кулибин1
 
Регистрация: 26.08.2016
Сообщений: 4

Начал делать шурф под балкой оконного проёма вынимая кирпич из кладки, но как то страшновато продолжать работы дальше. Дело в том, что сама бетонная перемычка оконного проёма имеет опору шириной всего на полкирпича - где то 130мм. Я вынимаю полкирпича по ширине на длину стены в 500мм на два ряда ниже. В шурфе будет размещаться приточный воздуховод наружным диаметром 80мм настенного газового котла.Конечно потом всё будет замазано раствором, но тем не менее....


Один кирпич вынул, дальше пока боюсь. Может на место вынутого кирпича замуровать стальную трубу-гильзу соответствующего диаметра или мои опасения напрасны?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 004.jpg
Просмотров: 72
Размер:	262.6 Кб
ID:	175200  

Просмотров: 1620
 
Непрочитано 26.08.2016, 09:35
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Кулибин1 Посмотреть сообщение
Начал делать шурф под балкой оконного проёма вынимая кирпич из кладки ... В шурфе будет размещаться приточный воздуховод наружным диаметром 80мм
Если вас волнует техническая сторона, то лучше перестраховаться.
Однако я не понимаю, почему приток размещается там, а не в другом простенке например, или не под окном.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 09:41
2 | #3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Поставь кирпич на место!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2016, 10:48
#4
Кулибин1


 
Регистрация: 26.08.2016
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Если вас волнует техническая сторона, то лучше перестраховаться.
Просто так красивее.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Поставь кирпич на место!
А если вместо кирпича я вмажу два отрезка швеллера навстречу полками создав своеобразный металлический короб на этом участке?
Кулибин1 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 10:51
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Кулибин1 Посмотреть сообщение
А если вместо кирпича я вмажу два отрезка швеллера навстречу полками создав своеобразный металлический короб на этом участке?
вмазать можно.
Лучше выполнять работу поэтапно, по аналогии с расширением проема.
Там где вынут кирпич устроить гильзу (можно и из швеллера), затем вынимать второй (наружный ) кирпич
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 10:55
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


По хорошему, надо бы поддомкратить перемычку, перед выемкой кирпичей.
А то может лечь на оконную коробку. Сразу конечно не упадёт.
И да
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Лучше выполнять работу поэтапно, по аналогии с расширением проема.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2016, 11:49
#7
Кулибин1


 
Регистрация: 26.08.2016
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
вмазать можно.
Лучше выполнять работу поэтапно, по аналогии с расширением проема.
Там где вынут кирпич устроить гильзу (можно и из швеллера), затем вынимать второй (наружный ) кирпич
Спасибо - так и планировал поступить. На швеллер если позволит место наварю прутки арматуры чтобы лучше в растворе конструкция сидела.
Кулибин1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 08:36
1 | #8
Кулибин1


 
Регистрация: 26.08.2016
Сообщений: 4


Шурф благополучно сделал в два эта, как и советовали. Между железными коробами оставил расстояние в 20 мм. Теперь опасаюсь только одного - выпадения конденсата зимой.
Кулибин1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли пробить шурф под балкой оконного проёма?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? eilukha Основания и фундаменты 6 15.06.2016 11:48
Можно ли устраивать шов бетонирования между балкой развитой вверх и перекрытием? konstryktor Железобетонные конструкции 5 27.08.2015 19:13
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Расчет углового оконного проёма Beavis Конструкции зданий и сооружений 23 01.12.2008 14:48