| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Какие величины допускаемых напряжений принять в расчете для С235
Инженер-конструктор
г. Бабушкин (бывш. Лосиноостровск)
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 7302
|
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Для расчетчика КМ библия - это СП16.13330.2011
В данном СП таблица В.5 приложения В говорит нам что расчетное сопротивление проката из стали С235 Ry=230Н/мм2 И та же таблица нам говорит что прокат из стали С235 можно применять до толщин не более 8 мм. Про коэффициент надежности по нагрузкам - там от 1,05 (с.в. металла), до 1,4 (ветер). Усредненная может быть и 1,1. Это расчеты надо смотреть.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
эксплУатации.
Прям сразу готов браковать. 6 метров - не тот шаг, который нужно мельчить подстропильными конструкциями. Почти уверен, что без подстропилок смогу сделать легче ^_^ Коэффициент надежности по каждой нагрузке принимается отдельно. Для нагрузки от веса стальных конструкций он принимается равным 1.05, для снегового покрова - 1.4. Цитата:
Цитата:
Если хотите - можем провести экспертизу выданной Вам документации и написать лист замечаний с полноценными обоснованиями и все такое. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Если подходить по нормам:
1 Все из С235 изготавливать нельзя. Фасонки ферм к примеру это первая группа конструкций, ну или вторая при толщине 6мм, а это как минимум 245 сталь. Т.е. в расчете по прочности С235 пойдет в запас 2 Расчетные сопротивления сталей указаны в приложении В СП 16.13330.2011, таблички с сайта непонятно откуда выбраны, не стал разбираться 3 Коэффициент надежности по нагрузке для каждого типа нагрузок свой, если один общий, то как правило усредненный берется, возможно вычисленный точно, возможно в запас, возможно нет. Зависит от того, как и где он его использует. Склоняюсь что Вы перемудрили. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Пока отвлекся уже все разжевали)) |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Конструктора - тоже гнать. нанять нормального строителя-проектировщика. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Можно и так. Официально - состояние.
Есть состояния, имеющие отношения не к напряжением, а к деформациям. И т.д.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Множиство строительных состояний деформации измеряется в промилле
![]()
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие характеристики грунта принять после его замачивания (грунт просадочный 2-й кат)) | engineer_a | Основания и фундаменты | 29 | 19.08.2013 21:13 |
Всплески напряжений в оболочках SCAD, игнорировать или учитывать в расчете? | 3,1415926... | SCAD | 50 | 04.05.2013 18:25 |
При теплотехническом расчете какие коэффициенты теплопроводности стоит использовать | Jedavi | Архитектура | 12 | 21.03.2013 13:26 |
Коэффициент длительности нагрузки: в расчете на какие предельные сост. и параметры используется отличным от единицы? | danola | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 12.06.2011 11:39 |