Какие величины допускаемых напряжений принять в расчете для С235
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие величины допускаемых напряжений принять в расчете для С235

Какие величины допускаемых напряжений принять в расчете для С235

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.09.2016, 09:40 #1
Какие величины допускаемых напряжений принять в расчете для С235
Wild Mechanic
 
Инженер-конструктор
 
г. Бабушкин (бывш. Лосиноостровск)
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 25

Здравствуйте.
Помогите решить спор. (я от службы эксплоатации)
Заново строящийся навес для хранения имущества. Полностью металлический. Район - ближнее ПодМосковье.
Два ряда колонн (от ряда до ряда 8 метров, шаг колонн в ряду 6 метров), на колонны в ряду кладутся двутавровые балки, на балки - фермы, по фермам - прогоны, на прогоны - профнастил. Все изготавливается из С235
Расчетчик принял в расчете величину пределтно допускаемых напряжений 235 МПа и коэффициент надежности по нагрузке 1,1.
Насколько такое решение верно?
Вот тут, например, http://skmash.ru/str8.php допускаемая величина напряжений для углеродистых сталей С3 ( С235) указана равной при изгибе всего 110 МПа, а коэффициент надежности по нагрузке для равномерно распределенных нагрузок следует принимать равным 1,2 - Согласно СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* «8.2.2 ….

Я перемудрил или расчетчик ошибся?
Просмотров: 7302
 
Непрочитано 01.09.2016, 09:59
#2
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Для расчетчика КМ библия - это СП16.13330.2011
В данном СП таблица В.5 приложения В говорит нам что расчетное сопротивление проката из стали С235 Ry=230Н/мм2
И та же таблица нам говорит что прокат из стали С235 можно применять до толщин не более 8 мм.

Про коэффициент надежности по нагрузкам - там от 1,05 (с.в. металла), до 1,4 (ветер). Усредненная может быть и 1,1. Это расчеты надо смотреть.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 10:02
1 | #3
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Wild Mechanic Посмотреть сообщение
я двутавровые балки, на балки - фермы, по фермам - прогоны, на прогоны - профнастил. Все изготавливается из С235




Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 2789
Размер:	20.2 Кб
ID:	175484  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.PNG
Просмотров: 2791
Размер:	31.2 Кб
ID:	175485  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.PNG
Просмотров: 2789
Размер:	64.2 Кб
ID:	175486  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 01.09.2016, 10:02
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Wild Mechanic Посмотреть сообщение
эксплоатации
эксплУатации.

Цитата:
Сообщение от Wild Mechanic Посмотреть сообщение
на колонны в ряду кладутся двутавровые балки, на балки - фермы
Прям сразу готов браковать. 6 метров - не тот шаг, который нужно мельчить подстропильными конструкциями. Почти уверен, что без подстропилок смогу сделать легче ^_^

Цитата:
Сообщение от Wild Mechanic Посмотреть сообщение
коэффициент надежности по нагрузке 1,1.
Коэффициент надежности по каждой нагрузке принимается отдельно. Для нагрузки от веса стальных конструкций он принимается равным 1.05, для снегового покрова - 1.4.

Цитата:
Сообщение от Wild Mechanic Посмотреть сообщение
Вот тут, например, http://skmash.ru/str8.php допускаемая величина напряжений для углеродистых сталей С3 ( С235) указана равной при изгибе всего 110 МПа
В машиностроении другие нормы. В строительном проектировании С235 вообще почти не используется (посмотрите группы 3 и 4 приложения В СП 16.13330.2011), если что, а для С245 допускаемые напряжения подходят к цифре 240 МПа. Для С235, соответственно, 230.
Цитата:
Сообщение от Wild Mechanic Посмотреть сообщение
коэффициент надежности по нагрузке для равномерно распределенных нагрузок следует принимать равным 1,2
Тоже не верно. Для разных нагрузок - разные коэффициенты.

Если хотите - можем провести экспертизу выданной Вам документации и написать лист замечаний с полноценными обоснованиями и все такое.
 
 
Непрочитано 01.09.2016, 10:09
#5
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Если хотите - можем провести экспертизу выданной Вам документации и написать лист замечаний с полноценными обоснованиями и все такое.
Offtop: Боюсь в лист не уложимся
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 10:13
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: gorbun, цифра "4" в названии формата всегда намекает нам, что это далеко не предел))
 
 
Непрочитано 01.09.2016, 10:15
#7
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Если подходить по нормам:
1 Все из С235 изготавливать нельзя. Фасонки ферм к примеру это первая группа конструкций, ну или вторая при толщине 6мм, а это как минимум 245 сталь. Т.е. в расчете по прочности С235 пойдет в запас
2 Расчетные сопротивления сталей указаны в приложении В СП 16.13330.2011, таблички с сайта непонятно откуда выбраны, не стал разбираться
3 Коэффициент надежности по нагрузке для каждого типа нагрузок свой, если один общий, то как правило усредненный берется, возможно вычисленный точно, возможно в запас, возможно нет. Зависит от того, как и где он его использует.
Склоняюсь что Вы перемудрили.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Пока отвлекся уже все разжевали))
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 10:21
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
таблички с сайта непонятно откуда выбраны
там сайт называется "справочник машиностроителя" и это большими буквами наверху написано)
 
 
Непрочитано 01.09.2016, 10:25
#9
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Offtop: Arikaikai, говорила мне мама заголовки первым делом читать)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 18:04
1 | 1 #10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Wild Mechanic Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Помогите решить спор. (я от службы эксплоатации)
Заново строящийся навес для хранения имущества. Полностью металлический. Район - ближнее ПодМосковье.
Два ряда колонн (от ряда до ряда 8 метров, шаг колонн в ряду 6 метров), на колонны в ряду кладутся двутавровые балки, на балки - фермы, по фермам - прогоны, на прогоны - профнастил. Все изготавливается из С235
Расчетчик принял в расчете величину пределтно допускаемых напряжений 235 МПа и коэффициент надежности по нагрузке 1,1.
Насколько такое решение верно?
Вот тут, например, http://skmash.ru/str8.php допускаемая величина напряжений для углеродистых сталей С3 ( С235) указана равной при изгибе всего 110 МПа, а коэффициент надежности по нагрузке для равномерно распределенных нагрузок следует принимать равным 1,2 - Согласно СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* «8.2.2 ….

Я перемудрил или расчетчик ошибся?
Расчетчика гнать.
Конструктора - тоже гнать.

нанять нормального строителя-проектировщика.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 12:14
#11
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Wild Mechanic Посмотреть сообщение
Вот тут, например, http://skmash.ru/str8.php допускаемая величина напряжений для углеродистых сталей С3 ( С235) указана равной при изгибе всего 110 МПа, а коэффициент надежности по нагрузке для равномерно распределенных нагрузок следует принимать равным 1,2 - Согласно СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* «8.2.2 ….
Не путайте теплое с мягким... На ссылке даны допускаемые напряжения для машиностроителей, которые не стоит превышать, строители считают до предельных напряжений, но считают они несколько иначе, у них при расчете учитывается коэффициент надежности (пусть меня строители поправят) и расчетные напряжения у строителей несколько другие получаются.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2016, 10:05
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
... строители считают до предельных напряжений...
Можно и так. Официально - состояние.
Есть состояния, имеющие отношения не к напряжением, а к деформациям. И т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 05.09.2016, 10:29
#13
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Можно и так. Официально - состояние.
Множиство строительных состояний деформации измеряется в промилле
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 05.09.2016, 11:46
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
.... деформации измеряются в промилле ..
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие величины допускаемых напряжений принять в расчете для С235



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие характеристики грунта принять после его замачивания (грунт просадочный 2-й кат)) engineer_a Основания и фундаменты 29 19.08.2013 21:13
Всплески напряжений в оболочках SCAD, игнорировать или учитывать в расчете? 3,1415926... SCAD 50 04.05.2013 18:25
При теплотехническом расчете какие коэффициенты теплопроводности стоит использовать Jedavi Архитектура 12 21.03.2013 13:26
Коэффициент длительности нагрузки: в расчете на какие предельные сост. и параметры используется отличным от единицы? danola Конструкции зданий и сооружений 37 12.06.2011 11:39
Завтра на объект приезжает пожарный надзор!!! Какие меры принять до их приезда? Я ГОРЮ... S A S Технология и организация строительства 11 24.09.2010 21:36