Как выполнить гидроизоляцию шва резеруаров
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить гидроизоляцию шва резеруаров

Как выполнить гидроизоляцию шва резеруаров

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.10.2016, 16:35 #1
Как выполнить гидроизоляцию шва резеруаров
Валакин
 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322

Резервуары для воды три штуки в ряд
железобетонные
высота 8 метров
размеры 5*5
текут швы, стенки и днище строились отдельно

может быть вариантом ватерплаг или ересь?)
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Просмотров: 1894
 
Непрочитано 04.10.2016, 17:01
1 | #2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


узел стенки-днище? Гидрошпонки заложить забыли?) Недавно тут обсуждалось - штраба в шве, внутрь запихивается расширяющийся гидроизолятор... профит!)
 
 
Непрочитано 04.10.2016, 17:36
1 | 1 #3
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Много есть всяких ремонтных составов для ГИ бассейнов, резервуаров и проч. Особенно импортных. У технониколя куча всего.
Пенетрон наш - уже не один объект чинили. Не дешев, но эффективен - где стояли лужи по пояс теперь сухо.
Гидрошпонки различных видов (резиновые и набухающие) - для нового стр-ва.

Не ересь - все работает и проверено десятками лет уже. Сталкиваются все с протеканием швов, кто ленится сразу заложить гидрошпонки.
ki-ka вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2016, 14:03
1 | #4
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


В каком городе резервуары?
adstern вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2016, 14:09
1 | #5
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Не могу не отметить вариант иньекции полиуретановой смолы через пакеры, только дорого.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2016, 14:21
1 | #6
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
текут швы, стенки и днище строились отдельно
Ни как не могу привыкнуть к таким сообщениям... Бетон лопатами бросали, не глядя, из кузова, что ли? Без вибратора? Если шов ответственный, почему было не положить тоненький слой раствора на расширяющемся цементе? Все эти прокладки не устраняют коррозии арматуры, плюс в сечении пустого шва не работает на сжатие бетон...
Ужас.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2016, 20:39
1 | #7
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Waterplug в принципе не предназначен для длительного действия. Выбор решения зависти от конструкции резервуара и шва.Т.е. если он не работает,нет никких пермещений то может быть жесткая изоляция , если шов работает то гибкая.
Полиуритановые или акрилатовые инъекции то же работают хорошо, но опять же надо правильно подобрать.У нас это ,кстати, самый дешевый способ , можно работать снаружи не опорожняя резервуар. Самое долговременное решение , если есть возможность ремонт бетонными смесями. Гибкие варианты это еще полиуритановые мастики и наклейка резиновых полос вроде sikadur combiflex
Bel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2016, 09:19
#8
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


Бетонировали частями, так же потекли швы бетонирования,
прокладку изначально положили между дном и стенками, вроде той которыми изолируют швы панельных домов,
столб воды сказал свое веское слово
спасибо за советы

на счет перемещений - нет гарантии что их не будет, под дном есть какие то жбк, никто не обследовал,
резервуары сделаны без проекта(
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2016, 18:14
#9
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Починить швы специальными смесями для ремонта бетонов в соответсвии с указаниями производителя.Если после этого потечет произвести инъекции , только подобрать правильно.Инъекции можно повторять по мере надобности.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2016, 15:36
#10
разлив


 
Регистрация: 12.10.2016
СПб
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
текут швы, стенки и днище строились отдельно
Решений данной проблемы множество. Начиная от прижимных гидрошпонок, заканчивая инъектированием спец. составами для гидросооружений. Я бы предпочел все таки инъектирование и выполнение работ предоставить ПРОВЕРЕННОЙ организацией! Да, будет стоить дорого, но по другому тут никак=)))

Цитата:
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
резервуары сделаны без проекта(
скупой платит дважды
разлив вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить гидроизоляцию шва резеруаров



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить гидроизоляцию цоколя по экструдированному пенополистиролу? Worldling Технология и организация строительства 25 23.09.2014 00:54
Как правильно выполнить гидроизоляцию низа фундаментной плиты? eilukha Железобетонные конструкции 29 19.06.2014 15:27
Как выполнить гидроизоляцию опоры под вентилятор, которая на шпильки крепят к плите перерпытия? Нужно ли всё заливать битумом? как правильно? Татьяна_85 Инженерные сети 1 26.05.2011 10:07
Как выполнить гидроизоляцию усиленного деревянного перекрытия? мозг Деревянные конструкции 9 04.06.2009 22:44
Как решить гидроизоляцию подвала? Liliya Конструкции зданий и сооружений 20 04.06.2008 16:40