| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Имеет ли место быть шарнир в монтажном стыке полуферм
Регистрация: 19.10.2016
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 3735
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
возьмите простейшую стойку, закрепите её шарнирно. Сожмите. А теперь возьмите ту же стойку, только в середине воткните шарнир и опять сожмите. Просто мысленно. Вы считаете, что никакой разницы не будет?
Плюс, посмотрите на работу своей рамы на половину снега (левую или правую). Катюшин - здания из рам переменного сечения - страница 389. С другой стороны, при такой решетке Ваша рама и без того трехшарнирная. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
https://dwg.ru/dnl/12449
----- добавлено через 32 сек. ----- s7onoff, что конкретно тебя смущает в данной схеме? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
1. Убрать ненужный момент в центральных панелях верхнего пояса от нагрузки на ферму, т.е. привести ее в узлы. 2. Убрать смертельно опасный момент в центральных панелях верхнего пояса от продольной силы в поясе и его несоосности. 3. Закрепить сжатую панель пояса от потери устойчивости в плоскости фермы. Не очень хорошо, что элемент в середине пролета работает на сжатие по консольной схеме с м=2. |
||||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Получается, что две верхние связи-лишние.. Если поставить еще стойку посередине-тогда шарниры только на опорах останутся. В общем, как обычно, все упирается в расчетную схему. И в статическую определимость)))
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Я и об этом. На миниатюрах четко показано. У автора путаница с этими схемами.. Любой учебник по строймеху в самом начале подробно описывает разные схемы, в т.ч. дает понятия "статической определимости". Вопрос "шарнир или нет" не имеет большего значения, чем схема, а с ней, похоже, проблемы...
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Можно такую херовину поставить. Быстроразборные здания такую вещь имеют.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Я понял что меня смущало в данной схеме.
Центральные раскосы. Они должны сходится в верхний узел, который сжатый и шарнирный. А тут раскосы сходятся в нижний узел, и нормальный фланцевый стык на в.п. болтах уже не сделать. Остается или расцентровывать раскосы, с приличным плечом, или смещать нижний узел на полтора метра относительно верхнего и один раскос приваривать на монтаже. По самому же верхнему узлу нужно уточнить: Вы его делаете в реальном здании или это какой то курсовик? Если данная работа реальная, под изготовление и монтаж, то данный узел излишне усложнен в изготовлении и массивен по отношению к самой ферме. А если это курсовик, то ничего не мешает сделать такой верхний узел. Нужно только не забыть поставить стойку, проработать нижний узел, и помнить что беспрогонная ферма уже не выйдет.
__________________
куплю справку Последний раз редактировалось str02, 20.10.2016 в 17:56. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? | shiko | Прочее. Архитектура и строительство | 250 | 03.01.2018 14:05 |
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? | Padlo Escobar | Инженерные сети | 8 | 15.07.2016 06:20 |
Когда в расчетной схеме указывать шарнир? | Biovstu | Металлические конструкции | 58 | 02.12.2012 17:52 |
Шарнир или не шарнир, вот в чем вопрос | Roman DT | Конструкции зданий и сооружений | 47 | 14.06.2010 19:23 |
Жесткая заделка, шарнир или что? | GGCAT | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 23.09.2008 08:11 |