Имеет ли место быть шарнир в монтажном стыке полуферм
kolyokrus
 
Регистрация: 19.10.2016
Сообщений: 3

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Можно ли использовать шарнир в верхнем поясе при стыковке двух полуферм. При этом по нижнему поясу- фланцевое соединение. Если нет, то большая просьба в вкратце описать почему. Нагрузка в поясе порядка 10 т. Опирание рам- шарнирное. Такое решение аргументировано условиями монтажа конструкции. не обращайте внимания на корявость рамы (рисовал на скорую руку).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 187
Размер:	16.3 Кб
ID:	177907  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.PNG
Просмотров: 137
Размер:	16.3 Кб
ID:	177908  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок3.PNG
Просмотров: 162
Размер:	18.8 Кб
ID:	177909  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок4.PNG
Просмотров: 159
Размер:	27.1 Кб
ID:	177910  

Просмотров: 3735
 
Непрочитано 20.10.2016, 08:35
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


возьмите простейшую стойку, закрепите её шарнирно. Сожмите. А теперь возьмите ту же стойку, только в середине воткните шарнир и опять сожмите. Просто мысленно. Вы считаете, что никакой разницы не будет?

Плюс, посмотрите на работу своей рамы на половину снега (левую или правую).

Катюшин - здания из рам переменного сечения - страница 389.

С другой стороны, при такой решетке Ваша рама и без того трехшарнирная.
 
 
Непрочитано 20.10.2016, 08:52
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


https://dwg.ru/dnl/12449

----- добавлено через 32 сек. -----
s7onoff, что конкретно тебя смущает в данной схеме?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2016, 09:11
| 1 #4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


wvovanw, ничего не смущает, но трехшарнирные рамы переменного сечения обычно выполняются вот такой формы - это, наверное, экономичней.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 440.png
Просмотров: 59
Размер:	4.9 Кб
ID:	177918  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 441.png
Просмотров: 105
Размер:	16.5 Кб
ID:	177922  

Последний раз редактировалось s7onoff, 20.10.2016 в 09:30.
 
 
Непрочитано 20.10.2016, 09:29
1 | #5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Если болтовое соединение проходит на срез, то всё нормально.
kolyokrus, не понял, что тебя смущает? Узел в коньке по любому шарнирный. Хоть на фланцах, хоть на одном болте.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2016, 09:32
| 1 #6
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119


Вам бы в середине стойку поставить иначе получается не треугольник а четырехугольник. Тогда вопрос отпадет.
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2016, 09:43
#7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


s7onoff, ты верно глаголишь, надобно стоечку по центру .
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2016, 09:44
#8
разлив


 
Регистрация: 12.10.2016
СПб
Сообщений: 15


Тоже не увидел ничего страшного в данном решении. Трудоемкость конечно повыше будет, но совсем чуть-чуть
разлив вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2016, 10:09
| 1 #9
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от разлив Посмотреть сообщение
Тоже не увидел ничего страшного в данном решении. Трудоемкость конечно повыше будет, но совсем чуть-чуть
Когда пояс фермы работает на момент без необходимости, это не страшно. Это просто глупо.
Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Вам бы в середине стойку поставить иначе получается не треугольник а четырехугольник. Тогда вопрос отпадет.
Проще перевернуть центральные раскосы, т.е. сделать их восходящими (от нижнего пояса к верхнему в центр). Это позволит:
1. Убрать ненужный момент в центральных панелях верхнего пояса от нагрузки на ферму, т.е. привести ее в узлы.
2. Убрать смертельно опасный момент в центральных панелях верхнего пояса от продольной силы в поясе и его несоосности.
3. Закрепить сжатую панель пояса от потери устойчивости в плоскости фермы. Не очень хорошо, что элемент в середине пролета работает на сжатие по консольной схеме с м=2.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2016, 10:25
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
перевернуть центральные раскосы,
и распрямить две панели НП до треугольника, да. ой, они уже итак прямые.
 
 
Непрочитано 20.10.2016, 10:42
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Да, стоечку желательно поставить. Даже 2 парные.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2016, 12:02
#12
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
wvovanw, ничего не смущает, но трехшарнирные рамы переменного сечения обычно выполняются вот такой формы - это, наверное, экономичней.
Получается, что две верхние связи-лишние.. Если поставить еще стойку посередине-тогда шарниры только на опорах останутся. В общем, как обычно, все упирается в расчетную схему. И в статическую определимость)))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2016, 12:45
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Baumann, не знаю, что упирается в расчетную схему и в определимость, но со стойкой и без стойки - это две принципиально разные рамы, работающие по принципиально разным схемам.
 
 
Непрочитано 20.10.2016, 13:43
#14
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Я и об этом. На миниатюрах четко показано. У автора путаница с этими схемами.. Любой учебник по строймеху в самом начале подробно описывает разные схемы, в т.ч. дает понятия "статической определимости". Вопрос "шарнир или нет" не имеет большего значения, чем схема, а с ней, похоже, проблемы...
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2016, 15:05
#15
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Можно такую херовину поставить. Быстроразборные здания такую вещь имеют.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2016, 17:36
#16
kolyokrus


 
Регистрация: 19.10.2016
Сообщений: 3


1.само собой есть стойки на обеих полуфермах
2. меня интересовал вопрос, можно ли делать чистый шарнир. Ни в учебниках, ни в пособиях я не встречал, чтобы так делали, хотя в расчете все узлы шарнирные.
kolyokrus вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2016, 17:47
#17
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Я понял что меня смущало в данной схеме.
Центральные раскосы. Они должны сходится в верхний узел, который сжатый и шарнирный. А тут раскосы сходятся в нижний узел, и нормальный фланцевый стык на в.п. болтах уже не сделать.

Остается или расцентровывать раскосы, с приличным плечом, или смещать нижний узел на полтора метра относительно верхнего и один раскос приваривать на монтаже.

По самому же верхнему узлу нужно уточнить:
Вы его делаете в реальном здании или это какой то курсовик?
Если данная работа реальная, под изготовление и монтаж, то данный узел излишне усложнен в изготовлении и массивен по отношению к самой ферме.
А если это курсовик, то ничего не мешает сделать такой верхний узел. Нужно только не забыть поставить стойку, проработать нижний узел, и помнить что беспрогонная ферма уже не выйдет.
__________________
куплю справку

Последний раз редактировалось str02, 20.10.2016 в 17:56.
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2016, 17:51
#18
kolyokrus


 
Регистрация: 19.10.2016
Сообщений: 3


И если не сложно, подскажите, как рассчитать стыковой сварной шов, соединяющий элементы под углом и работающий на растяжение (есть ли вообще методика?)
Условия на картинке.

Заранее спасибо!!!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок6.PNG
Просмотров: 69
Размер:	15.8 Кб
ID:	177941  
kolyokrus вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 00:03
#19
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от kolyokrus Посмотреть сообщение
И если не сложно, подскажите, как рассчитать стыковой сварной шов
А с чего Вы взяли, что шов стыковой?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 01:52
#20
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


к #18. Зрительно кажется, что нет равновесия узла.
sasha_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Имеет ли место быть шарнир в монтажном стыке полуферм



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? shiko Прочее. Архитектура и строительство 250 03.01.2018 14:05
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Когда в расчетной схеме указывать шарнир? Biovstu Металлические конструкции 58 02.12.2012 17:52
Шарнир или не шарнир, вот в чем вопрос Roman DT Конструкции зданий и сооружений 47 14.06.2010 19:23
Жесткая заделка, шарнир или что? GGCAT Конструкции зданий и сооружений 15 23.09.2008 08:11