Расчетная длина МК надколонника Ж.Б. колонны
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина МК надколонника Ж.Б. колонны

Расчетная длина МК надколонника Ж.Б. колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.12.2016, 09:36 #1
Расчетная длина МК надколонника Ж.Б. колонны
Flick
 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155

Добрый день, господа!

В процессе проектирования возник следующие вопросы (вообще, они возникают каждый раз при проектировании каркасов из ж.б. колонн + м.к. покрытия, но каждый раз я сомневаюсь в принятом решении):

1. Какова будет расчетная длина металлического надколонника (надколонник из двутавра 30К1) железобетонной колонны (и, соответственно, самой ж.б. колонны)?

2. Можно ли расчет мю надколонника делать согласно приложению И СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции"? Или в силу большой жесткости ж.б. колонны это будет некорректно?

Приложил свой расчет, фрагмент из разреза и само приложение И СП 16.13330.2011.

Спасибо большое за ответы.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет мю мой.jpg
Просмотров: 658
Размер:	163.1 Кб
ID:	180517  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Длины элементов.JPG
Просмотров: 694
Размер:	29.2 Кб
ID:	180518  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет мю.JPG
Просмотров: 616
Размер:	93.6 Кб
ID:	180519  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Таблица мю.JPG
Просмотров: 471
Размер:	93.4 Кб
ID:	180520  

__________________
Да Вы, сударь, гурман

Последний раз редактировалось Flick, 09.12.2016 в 09:43.
Просмотров: 5286
 
Непрочитано 09.12.2016, 09:41
#2
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


если у вас "стандартные" решени по надколоннику, можете для него принять мю=1.
gnomm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2016, 09:44
#3
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
если у вас "стандартные" решени по надколоннику
Это как? Надколонник из двутавра 30К1, приваренного к сплошной закладной детали колонны. Вот примерно как во вложенной картинке.

----- добавлено через 45 сек. -----
Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
можете для него принять мю=1.
А почему именно 1?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.JPG
Просмотров: 388
Размер:	46.2 Кб
ID:	180521  
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 09:58
#4
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


я не совсем верно сформулировал свою мысль, не мю, а фи можете принять равным 1.
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 09:59
#5
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Ваш случай будет по таблице Таблица И.5 - для одноступенчатых колонн с неподвижным шарнирно-опертым верхним концом
zebs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2016, 10:01
#6
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Ваш случай будет по таблице Таблица И.5 - для одноступенчатых колонн с неподвижным шарнирно-опертым верхним концом
Но ведь в каркасе нет связей, жесткого диска покрытия. Можно ли считать, что ригель в этом случае (ферма) раскрепляет колонну, если данная рама является свободной?

Но вопрос вот еще какой - могу ли я применять данную таблицу для анализа подобной ситуации? Или она применима только к МК?
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 12:28
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
могу ли я применять данную таблицу для анализа подобной ситуации
Можешь. Только с приведёнными моментами инерции.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2016, 12:30
#8
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Можешь. Только с приведёнными моментами инерции.
То есть, с учетом армирования колонны?
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 12:38
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
То есть, с учетом армирования колонны?
Нет. Привести к бетону или стали. А проще умножить каждый момент инерции на соответствующий модуль.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2016, 12:41
#10
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет. Привести к бетону или стали. А проще умножить каждый момент инерции на соответствующий модуль.
Я не понимаю, простите(

Нужно взять и преобразовать стержень из элемента с 2мя материалами в стержень однородный? Т.е. посчитать распределение коэффициентов, скажем, для одноступенчатой колонны из двутавра 30К1?
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 13:06
1 | #11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Да.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2016, 13:07
#12
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да.
А в этом есть смысл? Ведь жесткости-то разные в любом случае
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2016, 23:47
1 | #13
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
2. Можно ли расчет мю надколонника делать согласно приложению И СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции"?
Можно. Но формулы приложения И составлены для колон из одного материала и, как отметил Бахил, для нижней железобетонной части нужно брать приведенный к модулю упругости стали момент инерции. Приведенный момент определяется из условия равенства изгибных жесткостей участков Е_жб*I_жб=E_ст*I_прив, откуда I_прив=(Е_жб/E_ст)*I_жб. Ручной расчет лучше перепроверить расчетом на устойчивость в СКАДе задав там фактические сечения с соответствующими материалами.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2016, 18:19
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Строго говоря, сначала нужно найти приведенные характеристики железобетонного сечения
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2016, 06:41
#15
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Можно. Но формулы приложения И составлены для колон из одного материала и, как отметил Бахил, для нижней железобетонной части нужно брать приведенный к модулю упругости стали момент инерции. Приведенный момент определяется из условия равенства изгибных жесткостей участков Е_жб*I_жб=E_ст*I_прив, откуда I_прив=(Е_жб/E_ст)*I_жб. Ручной расчет лучше перепроверить расчетом на устойчивость в СКАДе задав там фактические сечения с соответствующими материалами.
Вот теперь я понял. Спасибо большое.
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2016, 09:21
#16
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


чему в итоге у вас получилось равным фи? сильно отличается от 1?
gnomm вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина МК надколонника Ж.Б. колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой будет расчетная длина прогона rekrut222 Металлические конструкции 32 27.05.2016 14:07
Расчетная длина составной колонны по СП 16.13330.2001 Приложение И МРНН Металлические конструкции 33 12.03.2016 00:46
Расчетная длина сжатого пояса подстропильной фермы GybelindaV Металлические конструкции 10 26.06.2015 14:34
Расчетная длина колонны с крановой консолью одноэтажного промздания Bonch Конструкции зданий и сооружений 1 05.01.2011 10:19
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37