Как выполнить узел крепления пояса фермы эстакады и надколонника?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выполнить узел крепления пояса фермы эстакады и надколонника?

Как выполнить узел крепления пояса фермы эстакады и надколонника?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.05.2017, 00:18 #1
Как выполнить узел крепления пояса фермы эстакады и надколонника?
виктор1986
 
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 59

Необходимо выполнить кмд эстакады по км, который выполнен по серии 3.015-3/92. В КМ есть ссылка на узел 1, узел опирания фермы на надколонник (см. приложение) . На листе с узлом указано, что болты подбирать только для связей ферм, а про необходимость расчета и подбора болтов крепления нижнего пояса не сказано нигде. Данные болты конструктивные или необходимо подбирать их кол-во по усилиям? Знающие люди подскажите, если не затруднит

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 185
Размер:	119.2 Кб
ID:	188898  

Просмотров: 2239
 
Непрочитано 31.05.2017, 10:38
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Если в КМ есть усилия, то по ним. Схема то геометрическая должна быть. А вообще нижний пояс в последней панели не рабочий вроде

----- добавлено через 36 сек. -----
Или речь не о ферме, а о вставке в анкерной опоре?
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2017, 20:42
#3
виктор1986


 
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 59


да речь о нижнем поясе ферм, обычно нижний пояс в последней панели нулевой и болты ставил просто конструктивно, а по серии там имеется сжатие, при чем достаточно существенное до 35 т. доходит, а никаких указаний по поводу расчета нет, стоит два болта М20, вот и призадумался может они тоже просто конструктивные, может кто делал, подскажет как поступали? ставили по 6-7 болтов?
виктор1986 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 20:53
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от виктор1986 Посмотреть сообщение
а по серии там имеется сжатие, при чем достаточно существенное до 35 т. доходит,
Тогда соврал, извиняюсь. Выходит надколонник шарнирный там. По расчету конечно брать, вон в примечании так и написано
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2017, 21:09
#5
виктор1986


 
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 59


в примечаниях написано что подбирать болты конкретно для связей ферм и вставок, а для самой фермы нет, вот и возник вопрос, просто странно зачем указывать что там конкретно М20 болты, если можно было бы написать, что диаметр и кол-во подбирать по усилиям
виктор1986 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 22:19
#6
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


Судя по узлу пояс не может быть нулевым. В нулевом поясе должна быть предусмотрена подвижность, как и в раскосе, подходящем к нему (например, крепление через овальные отверстия, а разности диаметров болта и отверстия едва ли хватит для свободного перемещения этих элементов при прогибе фермы). В противном случае при ограничении перемещения возникают и ответные реакции.
Думаю, нужно искать усилия в элементах фермы и крепить на них.

Последний раз редактировалось Левша, 31.05.2017 в 22:25.
Левша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2017, 22:30
#7
виктор1986


 
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Судя по узлу пояс не может быть нулевым. В нулевом поясе должна быть предусмотрена подвижность, как и в раскосе, подходящем к нему (например, крепление через овальные отверстия. В противном случае при ограничении перемещения возникают и ответные реакции.
Нужно искать усилия в элементах фермы и крепить на них.
усилия есть и не проблема на эти усилия закрепить, вопрос по самой серии, если данные болты расчетные, и в серии несколько ферм с разными от 12 до 35 тонн усилиями в данном месте крепления, то почему нет указаний, что надо подбирать, а указания для крепления связей есть, хотя в них усилия как раз не очень большие. поэтому и возник вопрос может они конструктивно принимаются, а на 35 тонн я мог бы поставить и не 20 а 24 болты, почему конкретно 20 указаны
виктор1986 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выполнить узел крепления пояса фермы эстакады и надколонника?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как будет работать шарнирный узел крепления фермы к колонне при расчете собственной частоты свободных колебаний vlasctelin Металлические конструкции 1 30.11.2016 23:42
Как выполнить узел крепления балкона к существующей конструкции (сборно-монолитный каркас)? Katrinaaa Конструкции зданий и сооружений 5 27.03.2013 07:09
Узел опирания нижнего пояса мет. фермы какой вариант лучше? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 8 23.07.2011 09:00
шарнирный узел для крепления фермы и колонны x0tab Конструкции зданий и сооружений 3 06.03.2011 00:08
Ищу узел (можно типовой) крепления прогона фермы в кирпичной стене. Одна часть прогона на ферме другая в кладке. MegaIZIK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.08.2010 12:32