Как выполнить узел крепления пояса фермы эстакады и надколонника?
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 59
|
||
Просмотров: 2239
|
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Если в КМ есть усилия, то по ним. Схема то геометрическая должна быть. А вообще нижний пояс в последней панели не рабочий вроде
----- добавлено через 36 сек. ----- Или речь не о ферме, а о вставке в анкерной опоре? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 59
|
да речь о нижнем поясе ферм, обычно нижний пояс в последней панели нулевой и болты ставил просто конструктивно, а по серии там имеется сжатие, при чем достаточно существенное до 35 т. доходит, а никаких указаний по поводу расчета нет, стоит два болта М20, вот и призадумался может они тоже просто конструктивные, может кто делал, подскажет как поступали? ставили по 6-7 болтов?
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 59
|
в примечаниях написано что подбирать болты конкретно для связей ферм и вставок, а для самой фермы нет, вот и возник вопрос, просто странно зачем указывать что там конкретно М20 болты, если можно было бы написать, что диаметр и кол-во подбирать по усилиям
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189
|
Судя по узлу пояс не может быть нулевым. В нулевом поясе должна быть предусмотрена подвижность, как и в раскосе, подходящем к нему (например, крепление через овальные отверстия, а разности диаметров болта и отверстия едва ли хватит для свободного перемещения этих элементов при прогибе фермы). В противном случае при ограничении перемещения возникают и ответные реакции.
Думаю, нужно искать усилия в элементах фермы и крепить на них. Последний раз редактировалось Левша, 31.05.2017 в 22:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 59
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как будет работать шарнирный узел крепления фермы к колонне при расчете собственной частоты свободных колебаний | vlasctelin | Металлические конструкции | 1 | 30.11.2016 23:42 |
Как выполнить узел крепления балкона к существующей конструкции (сборно-монолитный каркас)? | Katrinaaa | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 27.03.2013 07:09 |
Узел опирания нижнего пояса мет. фермы какой вариант лучше? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 23.07.2011 09:00 |
шарнирный узел для крепления фермы и колонны | x0tab | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 06.03.2011 00:08 |
Ищу узел (можно типовой) крепления прогона фермы в кирпичной стене. Одна часть прогона на ферме другая в кладке. | MegaIZIK | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.08.2010 12:32 |