Рамные узлы стального каркаса
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамные узлы стального каркаса

Рамные узлы стального каркаса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.11.2007, 12:21 #1
Рамные узлы стального каркаса
Engineer SV
 
инженер-конструктор
 
С-Пб
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 673

Уважаемые коллеги! Приходилось ли кому-нибудь рассчитывать рамный"жесткий" узел крепления ригеля из двутавра стального к стальной круглой трубе? Интересует устойчивость стенки трубы при растягивающих и сжимающих усилиях в "рыбках" поясных.Буду благодарен за любую информацию.
Просмотров: 21577
 
Непрочитано 02.11.2007, 12:25
#2
DK


 
Сообщений: n/a


А где конструкция узла?
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2007, 12:38
#3
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Прикладываю узел.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узлы каркаса.dwg (74.7 Кб, 7159 просмотров)
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2007, 12:40
#4
Ashfall

КМ
 
Регистрация: 17.10.2006
Минск
Сообщений: 77


Пособие по проектированию стальных конструкций к СНиП II-23-81*. По анологии с п 18.9.
Ashfall вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2007, 12:49
#5
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Благодарю! Вчера сам просматривал "Пособие" и надеялся все-таки на наличие какой-либо другой информации по расчету данного типа узлов. Ну что-то вроде рекомендаций ЦНИИСКпроектстальконструкции по расчету рамных узлов с ригелями и колоннами из двутавров. Но все равно спасибо!
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2007, 12:58
#6
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Прикладываю узел.
Можно еще вид сверху или снизу?
 
 
Непрочитано 02.11.2007, 13:20
#7
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Когда стойка из трубы, соединительную вертикальную пластину лучше провести насквозь, прорезав соосные вертикальные отверстия. Чесно скажу, не помню где, но видел такую рекомендацию. И сварные швы по горизонтальной (короткой) грани вертикальной пластины не делайте.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
узел.dwg (208.6 Кб, 6144 просмотров)
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2007, 14:31
#8
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Выкладываю виды сверху, снизу.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узлы каркаса.dwg (114.3 Кб, 6094 просмотров)
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2007, 14:48
#9
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Верхние "рыбки" хорошо конструировать уже полки ригеля, чтобы избежать устройства потолочного сварного шва.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2007, 14:59
#10
DK


 
Сообщений: n/a


По моему мнению стойку нужно прорезать пластиной, а накладки выполнять с отверстием под трубу, при этом в зоне отверстия дать уширение для того, чтобы не включать трубу в работу поясов. Пример с колонной из квадратной трубы прилагаю.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Узел.dwg (215.9 Кб, 6085 просмотров)
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2007, 15:02
#11
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Полностью согласен. Узел пока находится на стадии эскизной проработки. В окончательном виде верхние "рыбки"будут сужаться для избежания устройства потолочных швов и снижения концентрации напряжений в верхних сварных швах.
Верхняя рыбка растянута. Прошу помочь с выбором решения по вертикальной пластине. Прорезка трубы вертикальной пластиной (вариант предложенный sudakov) не слишком сложное мероприятие в данной ситуации? Хотя если есть какие-то официальные рекомендации на этот счет,то обязательно учту это.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2007, 15:16
#12
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Прошу помочь с выбором решения по вертикальной пластине. Прорезка трубы вертикальной пластиной (вариант предложенный sudakov) не слишком сложное мероприятие в данной ситуации? Хотя если есть какие-то официальные рекомендации на этот счет,то обязательно учту это.
Прорезать трубу вертикальной пластиной не представляет никакой сложности. Обычно вначале сверлят два отверстия, между ними выполняют прорезь. После установки пластины отверстия закрывают накладками t=4мм и заваривают.
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2007, 15:31
#13
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Спасибо участникам обсуждения данного вопроса. Вырисовывается уже какая-то ясность и определенность. Мне тоже ближе вариант с вырезом отверстия в рыбках под трубу с целью снятия проблемы с проверкой местной устойчивости стенок трубы.Нет необходимости подбирать сечение стойки с большой толщиной стенки , обусловленной проверкой стенки.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2007, 16:29
#14
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Интересует устойчивость стенки трубы при растягивающих и сжимающих усилиях в "рыбках" поясных.Буду благодарен за любую информацию.
Если интересует ещё данный вопрос, то я бы рекомендовал в рамном узле сечение стойки-трубы проверить на местное промятие на усилие, которые действуют в рыбках. А именно как это сделать: в рекомендациях по проектированию стальных конструкций с применением круглых труб ЦНИИСК им. Кучеренко есть вариант конструирования бесфасоночных соединений. Ваши пластины, по-моему, имитируют ситацию, когда стойка со сплющенным концом подходит к поясу фермы.
SHURF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2007, 16:54
#15
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Если интересует ещё данный вопрос, то я бы рекомендовал в рамном узле сечение стойки-трубы проверить на местное промятие на усилие, которые действуют в рыбках
Возникает вопрос, а в случае "рыбок" с вырезами под трубу, какая часть усилия будет воспринята стенкой трубы , а какая непосредственно "рыбкой", опоясывающей эту самую трубу.
Какой характер распределения напряжений в рыбках в данном случае?

Последний раз редактировалось Engineer SV, 02.11.2007 в 17:41.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2007, 20:28
#16
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


Рыбки с уширением, опоясывающие трубу, возьмут почти все на себя - сравните деформативность стержня на растяжение и на изгиб. Вообще-то при значительных усилиях возможен расслой стенки трубы и без врезного листа нечем воспринимать поперечную силу при несимметричной нагрузке (у вас указаны почти равные моменты - а как там от ветра и полезной только в одном пролете - все четко?)
alexfr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2007, 17:36
#17
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


РСУ конечно могут быть различными и врезная вертикальная пластина может решить проблему с расслоением металла стенки трубы при определенных усилиях.По поводу напряжений в рыбках я просмотрел программу-утилиту Кокон в SCAD11.Наглядная информация по напряжениям в пластинах с различными вырезами(за исключением соотношений деформативности рыбки и стенки трубы , но это уже что-то)
Engineer SV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 12:16
#18
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Прошу форумчан помочь теперь с выбором типа шва, прикрепляющего расширенные опоясывающие рыбки к трубе.Учитывая исключение трубы из совместной работы с поясными рыбками(по причине возможного смятия стенки трубы)
нужны ли теперь швы с разделкой кромки и полным проваром(равнопрочные) или можно ограничиться простыми угловыми швами по периметру трубы. Интересуют швы и для растянутых и сжатых рыбок.

И большая просьба уточнить разъяснение фразы

Цитата:
Рыбки с уширением, опоясывающие трубу, возьмут почти все на себя - сравните деформативность стержня на растяжение и на изгиб

Последний раз редактировалось Engineer SV, 07.11.2007 в 12:32.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2007, 12:47
#19
DK


 
Сообщений: n/a


Швы, соединяющие поясные рыбки и трубу нужно делать без разделок кромок т.к. передающиеся через них усилия незначительные. То, что усилие (момент), передающееся через рыбки, существенно больше усилия, передающегося на трубу, можно увидеть, произведя расчет Вашей рамы в СКАДе. В балках над опорами момент будет во много раз больше, чем в колоннах (в силу их разной деформативности).
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 13:06
#20
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Да,конечно дляс лучая с опоясывающими рыбками это так. Для двутавровых стоек и балок усилие N в шве , прикрепляющем рыбку(простую, неопоясывающую) к полке колонны, равно опорному моменту ригеля, разделенному на высоту сечения этого ригеля(это я к тому , чтобы не ввести в заблуждение заглянувших случайно на обсуждение данной темы). Вообще по поводу расчета шва крепления рыбки к полке двутавровой стойки есть попод для разговора. В рекомендациях ЦНИИСКа и типовой серии он рассматривается как стыковой и равнопрочный. Но некоторые товарищи пытаются рассматривать его как тавровый угловой с разделкой кромки(пусть даже с полным проваром). В любом случае тавровый угловой шов по расчетам слабее стыкового равнопрочного. Где истина?
Engineer SV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамные узлы стального каркаса



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия 2.440-2 и рамные узлы. Veliking Конструкции зданий и сооружений 12 09.04.2016 00:16
рамные узлы на сварке alle Металлические конструкции 48 29.08.2013 10:28
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Рамный узел стального каркаса... ? art Металлические конструкции 6 23.09.2005 11:31
Конструирование стального каркаса 10-ти этажного общ.здания. Haos Металлические конструкции 11 08.07.2005 11:09