#1 | |
консольная лестница
Регистрация: 01.12.2007
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 9695
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2007
Кишинёв
Сообщений: 61
|
Рабочая арматура почти в центре сечения. Я бы привязал её на 20мм от верхней грани, тогда арматура будет нормально работать в консоли.
И кстати на зыбкость пройдёт. Вот два расчётика на зыбкость при а=40мм и при а=20мм при классе бетона B15. Результат очевиден: при а=20мм прогиб 0,6мм, а при а=40мм 1,1мм |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2007
Кишинёв
Сообщений: 61
|
По СНиПу запрещено устройство консольных ступеней, заделанных в кладку (СНиП II-7-81 стр.14). А судя по чертежу ступень бетонируется совместно с монолитной жб стеной, так что всё путём.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 40
|
По прикидочному расчету при сниженых нагрузках (Я думаю тут не будет скоплений людей и складирывания груза) (несущ способн) - выдерживает.
Однако не понятно зачем так занижена (защитн слой) абочая арматура консоли. И по логике такое долго стоять не будет. Я думаю что можно найти другое элементарное решение (хотя бы банально из металла) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитная лестница "монтаж" и вопросы расчета. | p_sh | Архитектура | 38 | 14.01.2013 11:35 |
Эвакуационная лестница. Направление - по часовой или против? | casemsot | Архитектура | 22 | 06.11.2007 15:32 |
П-образная 3-х маршевая металлическая лестница | pericl17 | Архитектура | 6 | 17.05.2007 11:47 |
Лестница из перлитобетона | MadMax | Архитектура | 9 | 12.12.2006 16:54 |
Шахтная лестница | Огурец | Архитектура | 1 | 17.05.2006 20:29 |