Правильно ли выполнен узел соединения балки с подкосом?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли выполнен узел соединения балки с подкосом?

Правильно ли выполнен узел соединения балки с подкосом?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.03.2020, 21:38 #1
Правильно ли выполнен узел соединения балки с подкосом?
КАМАЗ
 
Инженер
 
Москва
Регистрация: 07.01.2013
Сообщений: 11

Всем добрый вечер! Хочу попросить совета. Есть узел на конце балки с подкосом. По всем прикидкам от усилий он должен быть таким (усилия написаны). Но все равно не могу перестать думать, правильно ли все сделано. Надеюсь на конструктивную критику, если есть за что. Заранее спасибо!

Вложения
Тип файла: pdf узел.pdf (13.3 Кб, 394 просмотров)

Просмотров: 2856
 
Непрочитано 07.03.2020, 21:50
#2
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


Вполне нормальный узел.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2020, 12:26
1 | #3
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249


условие межосевых мин.расстояний отверстий для болтов 2.5х22=55мм.
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2020, 14:19
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Offtop: Может не хватить толщины ребра на фасонке нижнего раскоса. Я думаю может идти речь о 12-14 мм. Да и толщину фасонки надо считать по СП 294.
Не хватает ребра на ответной фасонке сверху у узла. Вопрос спорный, конечно.
Усилия для данного узла достаточно большие, но их можно воспринять с такой компоновкой узла...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2020, 14:30
#5
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249


Имхо, если в прямую посмотреть фасонку без ребра и расцентровки, то фасонка подкоса несёт 24х1х2400=57600кг=57.6т(усилие в раскосе 17т), а если учесть ребро, то в лоб выглядит здесь все нормально. Полным расчетом конечно автор занималя наверное...

Последний раз редактировалось Мертвая наука, 08.03.2020 в 14:36.
Мертвая наука вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2020, 14:54
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
Имхо, если в прямую посмотреть фасонку без ребра и расцентровки, то фасонка подкоса несёт 24х1х2400=57600кг=57.6т(усилие в раскосе 17т)
Без ребра и расцентровки N максимум порядка 2-4 тс. Не знаю, примерно говорю. А где вы эти узлы без расцентровки видели ?
А если учесть ребро, то узел имеет право на существование по результатам расчёта.

Цитата:
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
Полным расчетом конечно автор занимался наверное...
Наверное...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2020, 15:29
#7
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Без ребра и расцентровки N максимум порядка 2-4 тс. Не знаю, примерно говорю. А где вы эти узлы без расцентровки видели ?
А если учесть ребро, то узел имеет право на существование по результатам расчёта.


Наверное...
Пожалуйста из горева расчет. Полученные 57.6т для учёта расцентровки ещё домножить на 0.6 и получим 34т. Просто на пальцах расчет об адекватности. А откуда порядок цифр 2-4т?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2020-03-08-19-14-11-392_org.ebookdroid.jpg
Просмотров: 246
Размер:	199.0 Кб
ID:	223837  
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.

Последний раз редактировалось Мертвая наука, 08.03.2020 в 15:34.
Мертвая наука вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2020, 16:48
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Если по СП 294 посчитать как тип Вр. Это на сжатие. На растяжение можно танки вешать.

В принципе, на рисунке в Гореве, что-то похожее.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 09.03.2020 в 11:50.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2020, 20:45
#9
КАМАЗ

Инженер
 
Регистрация: 07.01.2013
Москва
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Offtop:
Не хватает ребра на ответной фасонке сверху у узла. Вопрос спорный, конечно.
Не совсем понятно, что имеется в виду. Может нарисуете, если не затруднит?
КАМАЗ вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2020, 14:09
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


КАМАЗ, рисовать извините, лень.
У вас лист ответной фасонки из плоскости ничто не держит. Там часто ставят ребро с 2 сторон у болтов. В данном узле не знаю насколько это критично.
А что у вас по сжатию по СП 294 тип Вр получилось ? Народ в ожидании, а я мог и набрехать. Самому интересно.
Offtop: Сейчас припоминаю, что там вроде бы даже сжатие от растяжения не отличается...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2020, 21:20
#11
КАМАЗ

Инженер
 
Регистрация: 07.01.2013
Москва
Сообщений: 11


Усилия уменьшились, узел упростился.
Вложения
Тип файла: pdf узел.pdf (12.4 Кб, 110 просмотров)
КАМАЗ вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2020, 10:35
#12
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Всё равно сложно
Почему болты так развёрнуты?
Где ребро фасонки подкоса?
Почему такие странные расстояния от болта до края элемента? Достаточно (1,5-2)d.
Лишний свес фасонки балки в нижней части.
Зачем рёбра укрепляющие эту фасонку? Фасонка из углеродистой стали длиной 14,5t устойчива.
Почему рёбра такие толстые? Рёбра из t6 за глаза.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2020, 12:21
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от КАМАЗ Посмотреть сообщение
Усилия уменьшились, узел упростился.
Имхо, по конструкции стало хуже, так как болты друг за другом, а не перпендикулярно.
Далее Тамерлан, видимо, расскажет.

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Фасонка из углеродистой стали длиной 14,5t устойчива.
Tamerlan_MZO, в каких случаях надо использовать СП 294 тип Вр ? Я из любопытства, а не поспорить. У меня по типу Вр получаются низкие допускаемые продольные усилия, вплоть до отказа от подобных узлов... Прям N=20 тс это космос, и уже надо стальной слиток вешать вместо ребер.
Как считать обычные фасонки не типа Вр ? Ведь они практически все ничего не держат по СП 294 с учётом эксцентриситета от смещения листов от осей элементов...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2020, 13:39
#14
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
длиной 14,5t устойчива
Подскажите, откуда данное значение?
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2020, 14:38
1 | #15
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
откуда данное значение?
Таблица 30 СНиП II-23-81.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
У меня по типу Вр получаются низкие допускаемые продольные усилия, вплоть до отказа от подобных узлов... Прям N=20 тс это космос, и уже надо стальной слиток вешать вместо ребер.
Как считать обычные фасонки не типа Вр ? Ведь они практически все ничего не держат по СП 294 с учётом эксцентриситета от смещения листов от осей элементов...
Эта тема несколько раз поднималась на форуме и обсуждались формулы расчёта. К сожалению, сейчас не смогу привести прямые ссылки на темы.
Tamerlan_MZO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли выполнен узел соединения балки с подкосом?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел соединения колонны, балки и плиты в SCAD lerec SCAD 1 06.05.2019 09:36
Узел сопряжения главной балки и второстепенной борзоййй Железобетонные конструкции 18 16.05.2016 15:32
Узел опирания балки на колонну Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 111 23.06.2008 14:25
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08