Непрочитано 03.07.2020, 09:26 #1
Где прописаны ограничения на взаимное смещение подкрановых путей?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеется рама здания с краном. При действии ветровых и снеговых нагрузок подкрановые пути (места их опирания) взаимно смещаются (расходятся).
Вопрос: где прописаны ограничения на величину взаимного смещения подкрановых путей опорных мостовых кранов в зданиях краном от действия ветровых и снеговых нагрузок?
В п. Д.2.3.2 СП 20 имеется некоторые данные, но:
  1. Они относятся к смещениям от действия крановых нагрузок.
  2. Они относятся к открытым крановым эстакадам.
  3. Почему-то там речь идёт только о «сближении», а интересует расхождение.

Последний раз редактировалось eilukha, 03.07.2020 в 17:20.
Просмотров: 1320
 
Непрочитано 03.07.2020, 09:49
1 | #2
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


РД 50:48:0075.03.05 Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей
Таблица П.3.1 не поможет?
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2020, 10:11
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Непосредственно взаимного смещения там нет, если только принять удвоенное значение Р4 из п. 4. Для вопроса темы правильно рассматривать столбец таблицы «Эксплуатация», верно?
Вложения
Тип файла: pdf Табл. 3.1.pdf (116.3 Кб, 24 просмотров)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2020, 10:36
1 | #4
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Непосредственно взаимного смещения там нет, если только принять удвоенное значение Р4 из п. 4. Для вопроса темы правильно рассматривать столбец таблицы «Эксплуатация», верно?
Таблица П 3.1 РД 50:48:0075.03.05 устанавливает предельные отклонения от проектного положения крановых путей. Эти отклонения остаточные (не упругие). Грубо говоря, таблица говорит насколько криво можно уложить крановый путь. Стадия "устройство" относится к отклонениям при первоначальной укладке путей, стадия "эксплуатация" к допустимым отклонениям после некоторого времени эксплуатации. В общем, это не ваш случай.
Вам нужно проверить прогибы от крановых нагрузок по Е 2.3.1 и ,вроде бы, всё. От ветра и снега прогибы не ограничиваются.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2020, 16:09
#5
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Имеется рама здания с краном. При действии ветровых и снеговых нагрузок подкрановые пути взаимно смещаются (расходятся).
Вопрос: где прописаны ограничения на величину взаимного смещения подкрановых путей опорных мостовых кранов в зданиях краном от действия ветровых и снеговых нагрузок?
В п. Д.2.3.2 СП 20 имеется некоторые данные, но:
  1. Они относятся к смещениям от действия крановых нагрузок.
  2. Они относятся к открытым крановым эстакадам.
  3. Почему-то там речь идёт только о «сближении», а интересует расхождение.
Имхо. Не совсем так, крановые пути под действием ветра, тем паче опорных кранов ну никак не гнется... , крановый путь это всего лишь рельс или квадрат уложенный на подкрановую балку, а вот подкрановые от действия крановых нагрузок существуют и отклонения колонн... но это уже строительная часть ищите как тут уже посоветовали в СП нагрузки и воздействия.
Serge Krasnikov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Где прописаны ограничения на взаимное смещение подкрановых путей?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как рассчитать колонны под подкрановый путь? Монтаж опорных подкрановых путей: L=97м, пролет - 18м, высота-8м, кран-16,5т. Eve90 Прочее. Архитектура и строительство 22 24.12.2013 17:05
Стык балок подкрановых путей Shampun Конструкции зданий и сооружений 20 19.08.2013 11:34
Каким способом можно проверить параллельность подкрановых путей в промздании? Duck12 Прочее. Архитектура и строительство 1 09.11.2011 10:54
Лестница для осмотра подкрановых путей ascota Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 28.01.2011 15:45
исполнительная схема (чертеж) для смонтированных подкрановых путей teoretik24 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.05.2010 17:22