| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как проверить устойчивость колонны, если распорка расположена не по центру?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 2595
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Добавил.
Название темы поправил: «Как проверить устойчивость колонны, если распорка расположена не по центру?» |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
По простому - никак.
Чтобы считать по формулам из СП нужно распорки крепить к колонне жестко в горизонтальной плоскости, а раскосы можно и шарнирно. Или наоборот, раскосы жестко, а распорки шарнирно. В идеале и то и другое нужно крепить к колонне жестко. |
|||
![]() |
|
||||
Никакой информации в нормативной литературе по этому поводу не приведено. Единственное известное мне место, где можно хоть что-то найти - 2-й том Справочника проектировщика под редакцией В.В. Кузнецова. На странице 193 при расчёте фахверка предлагается, что при его габарите до 350 мм распорками, уменьшающими расчётную длину, могут служить ригели фахверка или даже стеновые панели.
|
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
ну так там кручение просто в колонне появится от нормальных усилий в распорках, не пойму, а причем тут устойчивость ? в принципе колонна раскреплена из плоскости этой распоркой, конечно при наличии связей естественно. Впринципе желание использовать распорку как стеновой прогон понятно, но думаю в данном случае все-таки отделить мух от котлет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Эта книжка? Там не нашёл.
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
А шаг раскреплений по высоте какой?
Раскрепленная полка в гибкость "до сорока" попадает? Если да, то я бы по совету из соседней темы проверил: Расчетная длина внецентренно сжатого стержня с непрерывно подкрепленной одной полкой, пост #31 и пост #33. Если не попадает - то проверил бы обе полки отдельно, каждую на свое усилие и свою расчетную длину, плюс контроль оболочками. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 ? | ФАХВЕРК | Металлические конструкции | 49 | 30.12.2015 10:28 |
Устойчивость жб колонны опертой на кирпичную стену | AIPlayer | Железобетонные конструкции | 1 | 25.02.2015 19:46 |
Как проверить общую устойчивость консольно-шарнирной балки? | eilukha | Металлические конструкции | 6 | 02.07.2013 23:11 |
Как дальше вести расчет, если площадь всей продольной арматуры в сечении колонны получилась по расчету отрицательная? | Олюшка | Железобетонные конструкции | 15 | 30.01.2013 10:22 |
Как проверить понесет ли стена если на нее через уголок опереть перекрытие? | Юлия Серенко | Железобетонные конструкции | 10 | 23.01.2013 18:52 |