Толщина противопожарной стены
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Толщина противопожарной стены

Толщина противопожарной стены

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.12.2007, 16:03 #1
Толщина противопожарной стены
searcher
 
I`m from Russia
Регистрация: 05.02.2007
Сообщений: 34

По техническому заданию помещения необходимо разделить противопожарной стеной ли перегородкой. Какой должна быть их толщина если выполнять их из кирпича?
Просмотров: 5943
 
Непрочитано 28.12.2007, 16:50
#2
Black_Raven

Служба заказчика
 
Регистрация: 27.07.2007
Питер
Сообщений: 141


[FONT=System]
ПОСОБИЕ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДЕЛОВ ОГНЕСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИЙ,
ПРЕДЕЛОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ ПО КОНСТРУКЦИЯМ
И ГРУПП ВОЗГОРАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
(К СНиП II-2-80)

[/FONT]
раздел "каменные конструкции"
__________________
кто тут?
Black_Raven вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2007, 18:21
#3
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Есть тут в даунлоаде (кажется я от осюда скачивал) "Инженерные решения по оценки огнестойкости проектируемых и реконструируемых зданий. Ройтман В. М.". Там есть нужная Вам информация. ТАм написано, что толщины 6,5см из сплошных и пустотелых керамических камней "хваатет" на 145 мин, 12 см на 1150 мин !!!
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2007, 20:13
#4
Black_Raven

Служба заказчика
 
Регистрация: 27.07.2007
Питер
Сообщений: 141


почти так)) только у вас впереди еденичка лишняя.
пособие гласит о 0,75часа(45 минут) при 6,5см.
пусть человек сначала скажет какой предел огнестойкости ему нужно
__________________
кто тут?
Black_Raven вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2007, 08:32
#5
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Black_Raven Посмотреть сообщение
почти так)) только у вас впереди еденичка лишняя.
Да, есть косячек, это не еденичка а "I", просто книжка отсканенная, не разглядел.
Artiznov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Толщина противопожарной стены



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
минимальная толщина монолитной стены лин Железобетонные конструкции 25 16.11.2022 17:11
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Материал и метод теплоизоляции стены снаружи ! NoBig_NoSmall Конструкции зданий и сооружений 79 24.03.2009 19:39
Толщина ненесущей стены в монолитно-кирпичном доме Ilias Железобетонные конструкции 5 10.09.2006 11:07
Армирование стены ЛИС Железобетонные конструкции 18 28.03.2006 12:44