Почему не требуется закреплять дополнительно гайки в соединениях на болтах с контролируемым натяжением?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему не требуется закреплять дополнительно гайки в соединениях на болтах с контролируемым натяжением?

Почему не требуется закреплять дополнительно гайки в соединениях на болтах с контролируемым натяжением?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.08.2022, 12:32 #1
Почему не требуется закреплять дополнительно гайки в соединениях на болтах с контролируемым натяжением?
Ктара
 
Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414

Здравствуйте. Уточнить хочу. За счет чего не требуется закреплять дополнительно гайки в соединениях на болтах с контролируемым натяжением? За счет того ,что натяжение больше и его достаточно. Или за счет работы контактных поверхностей соединений?
Спасибо.



Цитата:
4.6.12 Гайки, затянутые до расчетного крутящего момента в соответствии с 4.6.9 или поворотом на определенный угол, дополнительно ничем закреплять не следует.
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 30.08.2022 в 14:15.
Просмотров: 4945
 
Непрочитано 30.08.2022, 16:30
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,384


Offtop: Если не путаю, фрикционные и фланцевые соединения запрещены при вибрациях, динамике и т.п. (кроме ветра, сейсмики о природе которых всё идут споры)...

Кроме того, вроде бы регламентируется периодичность осмотра с контрольным подтягиванием гаек. То есть каждый 2-3 года их всё равно будут переподтягивать. Если не ошибаюсь - в паспорте объекта или в эксплуатационной документации на него. А там из руководства по эксплуатации промышленных зданий.

Кроме того, для 2 гаек не хватит глубины в динамометрическом ключе.

А правду не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2022, 17:02
2 | #3
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 383


Гайка может отвинчиваться только когда болт/гайка движется относительно соединения. А когда болт преднапряжен, то движение гайки/болта относительно соединения отсутствует.
Видео с 30с
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2022, 17:20
| 1 #4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Потомучто собъётся контроль.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2022, 18:04
#5
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Вопрос собственно к этому и идёт, можно ли использовать натяжение, при динамике, как меру по самоотвинчиванию. Без подготовленных поверхностей.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Потомучто собъётся контроль.
Вопрос не совсем про это. Если без контролируемого натяжения на усилия, у нас требуется меры по самоотвинчиванию, то с контролируемым натяжением , не следует закреплять. Почему?
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2022, 20:26
#6
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Почему?
Болтовое соединение обычное и фрикционное похожи лишь по внешнему виду, а работают и рассчитываются по-разному. Держит гайку в последних трение, если не держит - оно переходит в обычные и работает совсем не так, как предполагалось, т.е. уже не как фрикционное. Ну и смысл тогда его применять? )))
Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
как меру по самоотвинчиванию. Без подготовленных поверхностей.
Не проще известные способы применить? На железных дорогах уж куда динамика, а как-то пружинными шайбами обходились в миллионах креплений рельса.
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2022, 20:48
#7
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Болтовое соединение обычное и фрикционное похожи лишь по внешнему виду, а работают и рассчитываются по-разному. Держит гайку в последних трение, если не держит - оно переходит в обычные и работает совсем не так, как предполагалось, т.е. уже не как фрикционное. Ну и смысл тогда его применять? )))

Не проще известные способы применить? На железных дорогах уж куда динамика, а как-то пружинными шайбами обходились в миллионах креплений рельса.
Проще. Но рассмотреть надо ту в которой есть короткий болт и гайка, логистика стремится к нулю. А нм объекте есть только динамометрический ключ.
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2022, 21:47
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,384


Не только ключ.
Ещё бригада, которая умеет и начальство которое может.
Ещё причина, чтобы они все захотели. Финансовая.
Ещё лаборатория для поверки ключа.
Дробеструйный аппарат, потому что щетками руки сотрёшь.
Болты надо где-то чистить, мыть от смазки.
Процент брака на болты и гайки.
А ещё нельзя колонны бульдозером сдвигать под балку. А то доп. усилия.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2022, 22:12
#9
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Не только ключ.
Ещё бригада, которая умеет и начальство которое может.
Ещё причина, чтобы они все захотели. Финансовая.
Ещё лаборатория для поверки ключа.
Дробеструйный аппарат, потому что щетками руки сотрёшь.
Болты надо где-то чистить, мыть от смазки.
Процент брака на болты и гайки.
А ещё нельзя колонны бульдозером сдвигать под балку. А то доп. усилия.
Ваши высказывания не соответствуют вашей подписи. Сразу безвыходная ситуация получилась ))Это всё есть. Так как контролируемое натяжение есть в других узлах.
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 31.08.2022 в 08:15.
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2022, 09:27
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,384


Ктара, а я противник современных компактных узлов, фрикционных и фланцевых. Считаю, что наука и культура отрасли не доросли до них. Может быть через 20 лет при должном внимании сверху.
Эти узлы требуют тщательной организации процесса, того самого с чем в России проблемы с момента её зарождения.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2022, 09:51
1 | #11
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
можно ли использовать натяжение, при динамике
- фрикционное соединение - самое надёжное для динамики (и вообще самое надёжное), все мосты на нём.
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2022, 09:58
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,384


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
фрикционное соединение - самое надёжное для динамики (и вообще самое надёжное), все мосты на нём.
Тут ещё вопрос в сути динамики. Что это такое.
И значительность этой динамики в мостах.
То, что все мосты такие - это не есть хорошо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2022, 10:13
#13
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Тут ещё вопрос в сути динамики. Что это такое.
И значительность этой динамики в мостах.
То, что все мосты такие - это не есть хорошо.
Это площадка с концентраторами, со слов заказчика она не сильно вибрирует.Сейчас узел поищу оттуда вроде он остался у меня в телефоне. Вот как раз из той серии, которую указал Владимир. Я думаю он и был взят. Но кмщик переделал узел. И не указал мер в км по самоотвинчиванию, искрене пологая, что кмдист поставит контргайки, кмдист увидел болт кл. прочности 10.9 и решил, что там контролируемый натяг, при этом усилия на которое делать натяг не указал и подготовку соединений тоже. В итоге конструкции собраны с зазорами с коротким болтом и гайкой. А заказчик уверен, что всё и так стоять будет. Вот собственно и что делать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20220610_152613.jpg
Просмотров: 101
Размер:	191.4 Кб
ID:	249569  
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 31.08.2022 в 10:32.
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2022, 10:17
| 1 #14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Если не путаю, фрикционные и фланцевые соединения запрещены при вибрациях, динамике и т.п.
Серия 2.440-2. в.1 п.3.1.5.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2022, 10:30
2 | 1 #15
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


СП 16:
Цитата:
14.3.1 Фрикционные соединения, в которых усилия передаются через трение, возникающее по соприкасающимся поверхностям соединяемых элементов вследствие натяжения болтов с контролируемым натяжением, следует применять:
в конструкциях из стали с пределом текучести свыше 375 КН/мм2 и непосредственно воспринимающих подвижные, вибрационные и другие динамические нагрузки;
в многоболтовых соединениях, к которым предъявляются повышенные требования в отношении ограничения деформативности.
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2022, 10:37
| 1 #16
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,324


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Вот собственно и что делать?
ну узел мы обсуждали... он какой-то избыточный...
для спокойствия можно подварить пластинки от откручивания, можно и нет... болты кстати не монтажные?
Думаю если их убрать сильно ничего не изменится....
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 31.08.2022, 10:38
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,384


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
со слов заказчика она не сильно вибрирует
Это вечно так будет. Сделай нам балку. А давай без нагрузки вообще. У Васи с соседнего завода такая уже 10 лет стоит и ничего. Если что, Петрович подержит.

На разрезе 1-1 балка с податливым скорее шарнирным опиранием. Без болтов.

На узле 2 по верху 2 пары болтов в пластине в верхнюю полку. Но пластина приварена к верхней полке двутавра. То есть болты монтажные временные. Не нужные.
Если бы не сварка, то только фрикционное соединение, иначе тоже податливость и шарнир с перераспределением моментов в пролёт.
Снизу в "фланцеподобной пластине опирания" болты не важно какие, любые. Признаю, что они влияют на НДС в листе, но никто не будет это оценивать.

Нигде не вижу фрикционных или фланцевых соединений. Где они ?

Насчёт запрета, извините. Приврал.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Серия 2.440-2. в.1 п.3.1.5.
Ну ты по людски можешь словами сказать ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2022, 10:41
#18
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
ну узел мы обсуждали... он какой-то избыточный...
для спокойствия можно подварить пластинки от откручивания, можно и нет... болты кстати не монтажные?
Думаю если их убрать сильно ничего не изменится....
Да. Обсуждали. Болты не монтажные, высокопрочные. Т. Е. Если они выполнили уже натяжение, то можно вопрос это закрыть, правильно я понимаю?
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2022, 10:45
#19
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,324


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Если они выполнили уже натяжение, то можно вопрос это закрыть, правильно я понимаю?
если они не нужны, то вопрос можно закрывать...
если нужны - то надо соблюсти формальные вещи...
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2022, 10:46
#20
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
если они не нужны, то вопрос можно закрывать...
если нужны - то надо соблюсти формальные вещи...
Я думаю, что второе, формальность в любом случае надо соблюсти))
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему не требуется закреплять дополнительно гайки в соединениях на болтах с контролируемым натяжением?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему СТО 0051-2006 запрещает установку пружинных шайб при расстянутых болтах ? Алекс80 Конструкции зданий и сооружений 42 06.12.2024 13:53
Фланцевые соединения на высокопрочных болтах Победа Конструкции зданий и сооружений 141 24.01.2018 15:14
Почему при учёте физической нелинейности (уменьшение Eb с помощью спец. коэффициентов) арматуры требуется меньше? Бетономен SCAD 7 22.05.2017 04:54
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? rzinnurov Конструкции зданий и сооружений 2 05.10.2011 11:35
почему не применяют трубы kiraa Конструкции зданий и сооружений 17 10.09.2008 19:24