Какие нагрузки выдержит сплошная (безпустотная)плита перекрытия 140 мм 3x6 м ?
Регистрация: 06.11.2022
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 7721
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
Здравствуйте. Величина нагрузки зависит от количества арматуры в плите.
Стандартные плиты (пустотные) чаще всего предполагают нагрузку 800 кг/м2, бывает 600 кг/м2. Плиты в панельном доме 74 года вполне могут быть под нагрузку 450 кг/м2, тогда 450*3*6=8,1 тонны. В эту нагрузку включена конструкция пола (стяжка, плитка), вес перегородок, нагрузка от мебели и людей. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.11.2022
Сообщений: 4
|
Насколько я понял , бывают и 300 кг.м2. Думал, может кто знаком с данной серией и точно знает. Была сантехкабина с бетонным поддоном и стенами-потолком с шифером и деревом. Снес ее и сделал перегородки из пеноблоков 7.5 см . еще штукатурка и керемогранит планирую Чугунную ванну заменю на акриловую .. Если делать стяжку 6 см получается около 2000 т на 5 кв м. Сомневаюсь , не много ли ?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.11.2022
Сообщений: 4
|
Наверное , так и сделаю. Нашел облегченные составы . В два раза вес стяжки уменьшится . Учитывая , что был бетонный поддон сантиметров 8 , стены из шифера и потолок тоже что-то весили . То с учетом облегченной стяжки и ванны , вес должен быть на уровне старой кабины , а может и меньше.
Последний раз редактировалось viktor19781978, 06.11.2022 в 15:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349
|
не сосредоточенную, а суммарный вес.
еще перегородки+отделка |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Вы понимаете, что в случае веса плиты 3 тонны идут обратно к 450кг/м^2?
Если указана НАГРУЗКА на плиту на квадрат - значит именно с этой нагрузкой идёт сравнение. И ни как иначе. Характер нагрузки, в данном случае, является определяющим. В колонне сосредоточенная однозначно определяется. Для балки тоже два характера нагружения, но распределённая линейная. И там ни как нельзя сказать, что вес балка несёт q•L. q и q•L - разные вещи. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.11.2022
Сообщений: 4
|
около 2 т на 5 кв получается с отделкой , стяжкой , ванной с водой и перегородками . одна перегородка процентов на 10 на другой плите . Старая сантехкабина с бетонным поддоном и стенами из шифера, чугунной ванной , но без штукатурки и плитки примерно столько же весила . Еще кухня на этой плите, но там намного меньше нагрузка. только стяжка, холодильник и мебель, ну и мелкая бытовая
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349
|
Цитата:
если речь про нагрузку на 1м2 то речь может идти только про эквивалентную, к которой приведены все действующие усилия, включая и сосредоточенные нагрузки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
Вот у меня сейчас не просто распределённая, а ещё и подвижная сосредоточенная. Вот где гемор. Там линиии влияния. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Насчет сосредоточеных/распределенных - не все сосредоточенные подразумеваются приложенными в точку с площадью 0. Например вес челика во 100 кг прилагается к полу в виде "следа" 100х100 мм. И т.д. 8,1 тонна с поста 2 - какраз сосредоточенная на "следе" с площадью всей ванной. Интуитивно понятно же, что эти 8,1 не для введения в "силовые" расчетные формулы, а ответ на вопрос "какие нагрузки выдержит ..плита .. 3x6 м". Как бы ответ "выдержит 8,1 т". То, что она распределена на 3х6м, козе понятно. Так ведь? Последний раз редактировалось Ильнур, 13.11.2022 в 07:19. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Для обычной ванной с 4 ножками стяжка из бетона В10 армирование сетками 4 мм Вр500 или ВрI(по старому, в общем обычная кладочная сетка) ячейка 100 мм сверху и снизу с большим запасом. Защитный слой бетона 25 мм сверху и снизу.
Класс бетона В10 это примерно марка М150. Можете сделать М100 из ц.п.р., будет то же. Под стяжкой сейчас принято делать в квартирах плавающий пол.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Offtop: .. а так же в МАГАТЭ, в ООН, в ОБСЕ, в ЕАЭС и на всякий случай папе римскому.
![]() Плиты сплошные плоские, бетон В22,5. Арматуру не знаю, но в домах серий П44 и т.д. применяется плита перекрытия полнотелая 140мм. Из письма по запросу к проектному институту МНИИТЭП вес на плиту перекрытия не должен превышать 170кг/м2 (20кг покрытие пола, 150кг люди, мебель и т.д.). ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 30.11.2022 в 11:00. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная нагрузка на ребристую плиту перекрытия. Выдержит ли перекрытие от перегородки из газобетон? | AX91 | Обследование зданий и сооружений | 2 | 17.02.2019 23:30 |
Заделали проем в монолитном перекрытии.. какие нагрузки выдержит? | domikk | Железобетонные конструкции | 39 | 20.01.2019 22:54 |
Выдержит ли металлопрофиль такие нагрузки? | remenikomer | Машиностроение | 26 | 16.07.2018 20:54 |
Помогите с расчетом нагрузки на плиту перекрытия от оборудования | Барбара | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 29.01.2010 10:14 |