Усиление опорной части тавровой ж/б балки покрытия.
Регистрация: 26.01.2022
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 2549
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
А прогиб балки какой ? Визуально он превышен.
Предполагаю историю трещины такую. Узел в расчёте предполагался шарнирным. Однако не учли большую нагрузку от плиты "за опорой". Но откуда она там оказалась ? Странно... Или превышена длина опирания или была какая-то старая доп нагрузка сверху... Таким образом узел получил податливость и обратный момент на опоре. В расчётах момент в шарнире был 0, по факту сколько-то. Арматуру не положили. То есть это разрушение слабоармированного бетона по нормальному сечению от превышения момента. Слабая арматура сверху получила деформации сверх норм. Некое влияние мог оказать увеличенный прогиб, который мог увеличить угол прогиба на опоре и как-то там сместить эпюру опирания на колонну (то есть сместить равнодействующую реакцию). Правда как это учесть уже не знаю. Если только в МКЭ для себя экспериментировать, но такие расчёты к делу не пришьёшь. Можно определить этот момент в "шарнире/заделке". Он равен плечо*нагрузка от плиты. На него пересчитать сечение в НДМ или просто. Надо пересчитать прогиб и раскрытие трещин, а также огнестойкость (на всякий случай). Исходя из предположения, предлагаю выполнить железобетонную рубашку для опирания плит на рубаку и далее колонну. Надо что-то придумать со сколом на колонне в месте опирания балки. Возможно всё - это результат этого скола. Или мне показалось насчёт скола ? Возможно стоит подумать об увеличении площадки опирания в виде новой стоки или консоли... Но тут надо много думать, чтобы не сделать хуже... Надо ли... Возможно проще просто сделать снизу вверх новую колонну стальную под балку... А концы балки от плиты разгрузить... Offtop: Было бы идеально как-то контролировать площадку опирания. Может быть ввести какой-то шарнир в виде листа ? Приподнять на 10 мм и вставить 2 клина и сварить их ? Но тут надо тонко понимать что и зачем, я уже к ночи слабо понимаю зачем. Но как мысль. ![]() Но этих мероприятий мало. Надо думать и считать. Мне уже дальше лень. ![]() Я бы что-нибудь ещё придумал. Мало ли что ещё плохо и надо усилить где... Но со стороны хорошо советовать... Самому всегда сложнее. Вы там держитесь. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.11.2022 в 22:25. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,383
|
Посмею пофантазировать, что виновата по сути точечная нагрузка. Балка была рассчитана на равномерное распределение нагрузки, а по факту всё перекрытие опирается в 4 точках, в том числе на угол, который скололся.
Я бы не был так уверен. Вернее, был бы уверен в обратном. У вас там, возможно, половину опорной части оторвало. Кусок бетона висит на арматуре неизвестно сохранности. Как такое ремонтировать тяжело сказать. 1. Надо считать. Может быть, там армирование недостаточно для такой схемы перекрытия. 2. Может, там арматура вся сгнила, раз трещина давно незамеченной существует. Напрашивается замена балки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,697
|
Хм, после ссылки на серию, и присмотревшись к фоткам - похоже, что балку, которая запроектирована на работу в наклонном положении (образовывая скат) и при строго определённом опирании на пятку-закладную - тут же положили балку прямо, в результате идёт опирание балки не на пятку, а на свес балки перед ним. Что усугубляется опиранием крайней плиты аккурат на то место, где у балки идёт крайний хомут, в результате по линии двух слабых мест идёт трещина.
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,653
|
Цитата:
Можно по плиты подвести стойки. Последний раз редактировалось tankist, 12.11.2022 в 06:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.01.2022
Сообщений: 17
|
Всем спасибо за ответы.
Да, действительно балка похожа на балку устанавливаемую с уклоном по ПК-01-115. Замену балки, естественно никто не согласует, надо усиливать. Заказчику информация доведена, он согласился что надо брать опорную часть балки в обойму из стальных профилей. Вот у меня и есть сомнения, есть ли необходимость при взятии опорной части в обойму в заполнении трещины ремонтными составами типо КТтрон или аналог и каким способой эту смесь туда заводить?! |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
А что даст стальная обойма ?
Судя по тому, что вы сразу, быстро и чётко доводите до заказчика такие решения, то вы далеко пойдёте. Я бы неделю бы очковал... Всё таки, наверное, надо поделить вас всех тут на всяких и яких. С годами всё меньше желания писать одним.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304
|
Бесполезное занятие. Тем более учитывая качество подобных работ даже "опытными" сварщиками.
Цитата:
Не вдаваясь в возможные подробности возникновения этих трещин, я бы усилил приопорную часть балки устройством консоли на колонне - так проще и понятней. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу серию на балки покрытия ТК 18-54 | Iv_ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.04.2018 13:16 |
Возможно ли возникновение в горизонтальных связях покрытия больших усилий за счет эксцентриситета осей связей относительно оси балки и относительно оси прогонов | Игорь_ | Металлические конструкции | 9 | 13.04.2018 14:14 |
Нужно ли защищать от кручения двутавровые балки покрытия в данном случае? | Сет | Металлические конструкции | 38 | 05.02.2018 13:23 |
Стык колонны и балки покрытия в ж/б конструкции | MAZA | Железобетонные конструкции | 7 | 31.05.2015 12:54 |
Усиление стропильной балки покрытия | _4uX_ | Железобетонные конструкции | 3 | 05.08.2014 11:18 |