Как организовать аварийное освещение для потребителя с одним вводом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.11.2022, 19:54 #1
Как организовать аварийное освещение для потребителя с одним вводом
hasia239
 
Регистрация: 28.11.2022
Сообщений: 1

Подскажите, пожалуйста, как организовать аварийное освещение для потребителя с одним вводом. Достаточно ли подключить аварийные светильники к сети рабочего освещения и установить на них блоки аварийного питания, или их нужно подключать дополнительно в сеть аварийного освещения и выводить на отдельный щит, а этот щит подключать к ВРУ на один ввод. Заранее спасибо за ответ.
Просмотров: 6738
 
Непрочитано 29.11.2022, 11:55
#2
Turkovskiy.K


 
Регистрация: 29.11.2022
Сообщений: 2


Добрый день,
Аварийное освещение подключить к отдельном щиту(щитам) ЩАО.
Щит(щиты) ЩАО в свою очередь подключить к панели ПЭСПЗ.
Turkovskiy.K вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2022, 09:01
#3
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630


Цитата:
Сообщение от Turkovskiy.K Посмотреть сообщение
Добрый день,
Аварийное освещение подключить к отдельном щиту(щитам) ЩАО.
Щит(щиты) ЩАО в свою очередь подключить к панели ПЭСПЗ.
Ответ в стиле "деньги в тумбочке, еда в холодильнике" )))

ТС пишет про один ввод, откуда брать второй ввод для ПЭСПЗ? Конечно, может быть предусмотрено в горячем резерве ДГУ, но это единичные случаи, слишком накладно.
По опыту - можно включить светильники с БАП в группу основного освещения, можно выделить в отдельный ЩАО. Зависит от количества групп освещения. Если достаточно одной аварийной группы, то ЩАО ставить смысла нет.
__________________
Тут не может быть ваша реклама
mavik вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2022, 09:36
#4
Turkovskiy.K


 
Регистрация: 29.11.2022
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
Ответ в стиле "деньги в тумбочке, еда в холодильнике" )))

ТС пишет про один ввод, откуда брать второй ввод для ПЭСПЗ? Конечно, может быть предусмотрено в горячем резерве ДГУ, но это единичные случаи, слишком накладно.
По опыту - можно включить светильники с БАП в группу основного освещения, можно выделить в отдельный ЩАО. Зависит от количества групп освещения. Если достаточно одной аварийной группы, то ЩАО ставить смысла нет.
Так мало данных для развернутого ответа) Какое аварийное освещение(резервное или эвакуационное), какой объект, стадия, объем проектирования итд.

Откуда необходимо брать второй ввод для питания ПЭСПЗ объектам с по 3 категорией написано в пункте 5.4 СП6.13130.201. Про дгу в горячем резерве там не слова)
По поводу включения группы в сеть рабочего, это прямое нарушение 6.1.22 и 6.1.27 ПУЭ т.е. как повезет с экспертом и инспектором.
Turkovskiy.K вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2022, 09:41
#5
belikov


 
Регистрация: 22.05.2004
Смоленск
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от hasia239 Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, как организовать аварийное освещение для потребителя с одним вводом. Достаточно ли подключить аварийные светильники к сети рабочего освещения и установить на них блоки аварийного питания, или их нужно подключать дополнительно в сеть аварийного освещения и выводить на отдельный щит, а этот щит подключать к ВРУ на один ввод. Заранее спасибо за ответ.
Полагаю, что подобное регулирование было бы свойственно в советскую эпоху. Сейчас же всё базируется на заимствовании иного культурного кода, поэтому человек, который должен обо всём подумать — это вы. Соответственно и свободы вам даётся больше, поэтому лично я ставлю на то, что никаких действующих норм о том как именно организовать аварийное освещение нет и не должно быть, т.к. требуется обеспечить результат, а не форму. Аварийное освещение предназначено для эвакуации, значит должно быть обеспечено в течение необходимого времени (расчёт), либо установленного нормативно (1 час согласно п. 7.6.10 СП 52.13330.2016).
belikov вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2022, 15:11
#6
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630


Цитата:
Сообщение от Turkovskiy.K Посмотреть сообщение
Откуда необходимо брать второй ввод для питания ПЭСПЗ объектам с по 3 категорией написано в пункте 5.4 СП6.13130.201. Про дгу в горячем резерве там не слова)
Там сказано "резервное питание следует осуществлять от АИП", ДГУ как раз является автономным истчником питания. Далее там же указано "могут применяться АКБ", а могут и не применяться. ))))

Цитата:
Сообщение от Turkovskiy.K Посмотреть сообщение
это прямое нарушение 6.1.22 и 6.1.27 ПУЭ
тут согласен, но есть еще пункт 6.1.25, он разрешает питать светильники с АИП от сетей любого вида освещения не отключаемых во время функционирования зданий.
__________________
Тут не может быть ваша реклама
mavik вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2022, 03:17
#7
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


Цитата:
Сообщение от hasia239 Посмотреть сообщение
Достаточно ли подключить аварийные светильники к сети рабочего освещения и установить на них блоки аварийного питания, или их нужно подключать дополнительно в сеть аварийного освещения и выводить на отдельный щит
в п.10.1.7 СП439.1325800.2018 сказано следующее "Применение для рабочего освещения, резервного и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, резервным и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например, сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается".
А в п.10.2.1 "Все электрооборудование сетей аварийного освещения должно быть присоединено к сети, не связанной с сетью рабочего освещения. Использование питающих линий для электроснабжения иных приемников не допускается".
В советских и ранне Российских справочниках при третьей категории приводился вариант схемы с питанием ЩАО сразу от ввода, до аппарата защиты и управления. С учётом современных требований, справедливо предусмотреть светильники с БАП или отдельный ИБП с Аккум (или и то, и другое для некоторых светильников).
banzai1983 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2022, 11:22
#8
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


А у Вас и без требований НТД не получится подключить подключить к рабочему освещению светильники со встроенными АКБ, потому, что светильникам со встроенными АКБ необходимо постоянное присутствие питания на модуле АКБ, а это нельзя сделать при стандартной схеме рабочего освещения, т.е. двухпроводной сети (тут речь не про PE, а про питание) с выключателями.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2023, 11:49
#9
babay

инженер-электрик
 
Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
А у Вас и без требований НТД не получится подключить подключить к рабочему освещению светильники со встроенными АКБ, потому, что светильникам со встроенными АКБ необходимо постоянное присутствие питания на модуле АКБ, а это нельзя сделать при стандартной схеме рабочего освещения, т.е. двухпроводной сети (тут речь не про PE, а про питание) с выключателями.
Мои "наработки" по этому вопросу. Иногда аварийное используется в составе рабочего. В этом случае (ответ Ардатовского завода):
Цитата:
Для нормальной работы светильника с БАП надо подвести 4 провода: земля, ноль, и раздвоенная фаза (одна коммутированная для управления рабочим освещением и некоммутируемая для зарядки АКБ). Зарядка АКБ происходит постоянно. Для DT дистанционного тестирования требуется еще два проводника "+" и "-" от устройства дистанционного тестирования УДТУ (у АСТЗ Telecheck)
Получается, на светильник как-бы 2 входа: прямой и инверсный. На прямой подаётся обычная фаза с выключателя, (соответственно в помещении д.б 2 выключателя- для рабочего и аварийного), а на инверсный- постоянная фаза для зарядки АКБ, и она же при отключении служит сигналом на включение от АКБ, например, от РКН, при отсутствии всех 3 фаз на шинах ЩО
Для проектировщика надо лишь указать принципы управления св-ками в режиме совместно с рабочим и при отказе основного питания, да учесть в спецификации 4- (или 5-) жильный кабель.
babay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как организовать аварийное освещение для потребителя с одним вводом

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где сказано, что необходимо аварийное освещение Валериан Инженерные сети 14 22.08.2018 20:06
Естественное освещение через помещение является естественным по СП 52.13330? Daiwa Архитектура 8 17.02.2016 13:10
Как выполнить аварийное свещение буровой вышки? diod Электроснабжение 13 04.07.2013 09:02
Ищу СНиП II-В.5 Естественное освещение finder Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 11.03.2012 17:50
Как пристроить вплотную новую несущую стену к старой и при этом организовать фундамент Lexa Основания и фундаменты 4 05.10.2009 11:03