| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.03.2023, 00:27 | #1 | |
Конструктив бутового фундамента для частного дома на склоне.
Регистрация: 25.03.2023
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 1241
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Цитата:
подвал будет? без подвала - пп. 1,2 ленту с армированием (по сути армопояс по низу бутового фундамента) бут (лучше постелистый, с заполнением полости бетоном) армопояс по верху бутового фундамента отдельно вопрос пучения... ну для каркасного дома это не такая уж и проблема. Придавать обратный уклон буту - сложная задача, можно конструктивно у стенок котлована уложить какой-нибудь рубероид... Винтовые сваи - нормальный вариант если нет подвала, быстро и дешево. Думаю что советуют правильно. Проблема бута - еще и в уплотнении.. то есть упростить задачу, чтобы вырыть траншею, туда вывалить бут, а по верху выполнить какую-нибудь ленту - можно, но результат может быть разным. Поэтому и предлагают решения проще. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
6х10 м это говнодомик. Зачем вам такой ? Да ещё и на 2 этажа ? Какой смысл делать плохой 6х10 м вместо 10х10 м и вливать деньги во второй этаж ? Зажимают соседние небоскрёбы ?
Если дом и делать, то уж 10х10 м, если жить и для себя... Если это летний барак, то сделайте простой сарай, прямо по сплошной плите толщиной 200 мм размерами 5х5 м и в 1 этаж ? Или контейнер за 400 тыс. руб. Зачем туда дворец... Или если и планируете именно дешёвый говнодомик, то зачем ему солидные фундаменты ? Ставьте на валуны. И все дела. Валуны в котлованы с заменой грунта на непучинистый ниже глубины промерзания. Или на винтовые сваи. Так то, конечно, можно что угодно из чего угодно спроектировать. Вопрос смысла. Я не понял. Склон неплохой, до 20 градусов крутизны. Одобряю. Вряд ли обрушится. Это надо невиданное доселе везение на геологию, чтобы его подмыло как-то. Но тогда это никак не угадать, даже с геологией. Вы же будете делать 1-3 скважины под домом, а не по склону и не под ним. Глазами, конечно, надо смотреть, чтобы ручьёв и ключей снизу не было. Но даже и с ними, можно рискнуть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Почти земляк. Если конечно это район Ярославки. Хорошие места, правда задница Московской области - замучаешься ехать. Сотовая связь фиговая местами. Места известные: там в Александрове Иван Грозный куролесил))).
У моих тестя и тещи дача на холмике. Камня, отвечаю, на крепость хватит. Карьер там действующий, ,да и так валяется. На склонах, грунтовую воду замучаешься добывать. Отвечаю - скважина в помощь. Делаете траншею и кидаете туда камни по слойно, заливаете раствором послойно. Все готов фундамент. У тестя так и сделано. Подвала нет. Баловство это было для домика в садовом товариществе. Да там сидят эти шарашки от поворота с Ярославки от Двориков на Александров. Им надо денег заработать пока сезон. Зимой там вообще работы нет. Могут говорить что хочешь. Но Вы не отказывайтесь. Сравните по стоимости и срокам исполнения, может, скорей всего, сваи будут и выгоднее. Таджики сейчас очень дорого берут, наглые, поменьше с ними общайтесь - бойкот - чемодан, вокзал....
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 26.03.2023 в 14:51. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2023
Сообщений: 5
|
Огромное спасибо Всем за ответы!
Насчет целесообразности строительства-остро стоит вопрос с жильем, бюджет крайне ограничен, поэтому все упирается в то,что могу сделать/построить и что имею из материалов и инструмента. С камнем работал, но преимущественно на реставрационных работах, ну и подпорки выкладывал, есть 230я болгарка, куча старых алмазных дисков и идея поколоть НРСом. И еще есть готовый каркас из бруса, лежащий второй год в штабеле (наподобие timber frame, который планировалось использовать в других краях). Участок- 17 на 100м..., склон занимает небольшую часть участка, далее бессточная ложбина на весь участок,с дренажом замучаюсь там, поэтому выбирал из того, что можно вписать на склон, учитывая отступы в 3 метра от границы. Подвал хотелось бы, ибо высота ленты позволяет, но не под всем домом, а под частью. На схеме где 3500-просто снять плодородку и отсыпать верх щебнем, оставив адекватный зазор для вентиляции, под остальной частью- да, подвал, если не слишком будет много геморроя. В моем понимании бутовая кладка из гранитоподобных валунов будет влагу пропускать только по швам.Поэтому низ и хотел валунами проложить чтоб подсоса в бетонную ленту не было. Позвольте тогда еще несколько глупых вопросов: 1. Я правильно понимаю, что в глинистый грунт не надо сыпать песок ни под подошву, ни в пазухи, чтоб не собрать туда всю верховодку? Тут просто мое мнение со строителями в корне разошлось... 2. Можно обойтись армопоясами, в случае устройства подвала? Бутовую кладку не вдавит внутрь при пролете в 6 м? Ж/Б лента на всю глубину была задумана именно для этого. 3. Послойно укладывать валуны в траншею и проливать очень заманчивая идея...При армопоясах особенно. Не лучше ли бутобетон с армопоясом?Тогда от подвала стоит отказаться,да? 4. Обратный угол видел во всех старых пособиях при кладке.Он реально помогает? Думал исполнить следуюшим образом:Опускаю в траншею камень, далее изымаю на 10 см грунт из стенки траншеи, далее гидравлическим домкратом, распертным о вторую стену(там естественно будет опалубка) задвигаю камень в нишу. Вроде затея законам физики не противоречит, проведу эксперимент в шурфе. Podpolie- да у меня прям 10 км до Александрова участок, поэтому ну...сваи когда столько бута...не очень как-то. Кстати шарашники из Двориков моему отцу под Сергиевом-Посадом залили под сруб 6х12 на метр глубиной без штыкования, с пеноблоковым цоколем....удивительно все стоит без трещин. Самое эпичное - это технология заливки: мешали втроем в чугунной ванне, которую таскали по периметру будущего здания, заливка длилась неделю. Предлагали им бетономешалку-прораб не разрешил. Огромное еще раз всем спасибо! |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
1) Вы понимаете не правильно. Строители знают. что говорят. Но в любом случае устройство подвала требует пассивной защиты в виде гидроизоляции стен из слоев гидростеклоизола на битумной мастике и активной защиты в виде дренажа. Бутовая кладка не поможет защитится от проникновения грунтовых вод в подвал. Вообще устройство подвала удорожают работы по фундаменту в 1.5 - 2 раза. И тут надо подойти очень профессионально. Если что то будет сделано плохо, Ваш подвал превратится в бассейн с набором проблем.
2) Бутовую кладку грунт выдавит. Пролет 6 метров экстремальный. Не сразу, но выдавит. Пойдут трещины и опять же пойдет паводковая грунтовая вода в подвал. Армопояса не спасут. И сколько штук их делать? нужен монолитный бетон с армированием. 3) В данном случае, который я описал, вариант без подвала. В случае устройства подвала нужны дополнительные работы. Они реальны, но дороги. 4) Что такое обратный угол? Уширение ленты? Ваш тогда вариант из области фантастики. Извините конечно. Труд упорный и бесполезный. Самое неприятное - работать не будет. Без арматуры этот вдавленный камень просто оторвет от ленты фундамента, если правда будут такие нагрузки. Под Сергиевым-Посадом грунты разные, от заболоченных участков по уши, до холмов с ледниковым каменистым грунтом. Рельеф гуляет вверх-вниз. Значит угадали))). Потом сруб, это жесткая коробка, что с ним будет? Ему просто отстоятся нужно.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Тогда надо купить 2 деревянных контейнера по 300 000х2=600 000 тыс. руб.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Цитата:
Я так думаю, что в этом году он не рискнет. Не продумал толком все риски и решения.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
бут и подвал не очень хорошая комбинация. Хотя если вода низко то почему бы и нет.
Верховодку отводить. Низ фундамента кстати должен быть конструктивно ниже пола подвала не менее чем на 500мм. Цитата:
Цитата:
вариант с армированной стенкой с внутренней стороны может сработать, совместно с жесткими поясами из плоскости. Цитата:
Цитата:
хотя почему бы и нет, но лучше какую-нибудь опалубку, съемную/несъемную, тем более с обратной стороны при подвале она нужна. можно обойтись и каким-нибудь рубероидом (писал выше) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
сваи то наверное копейки, уж по сравнению с бутобетоном думаю что однозначно. Но вопрос с подвалом ----- добавлено через ~6 мин. ----- .. сейчас задумался... хотя есть вариант с массивной стенкой (ну пускай навскидку 600-800мм), прямо в траншее, с двух сторон сетка с обетонированием, а потом, после устройства перекрытия - выборка грунта в подвале. |
|||||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Цитата:
Я правда сторонник забивных свай 150х150 или 200х200мм. Миникопры и сваи прямо под боком на ЖБИ. Дороже всего в 1.5 раза. За то капитальность какая никакая. Подвал это когда в деньгах свобода. Очень много сопутствующих работ вылезает. А если подвал нужен для закусок, да купил потом пластиковый погреб и закопал с омоноличиванием рядом. Я в натуре такие щупал - прикольные, крепкие. со всем оборудованием. В площадь 8х10м все вписывается включая котельную, водяной узел и т.п. Можно в полу отверстие пропилить и тоже погреб сделать. ТС поздно начал обсуждать. надо с осени было))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2023
Сообщений: 5
|
Большое спасибо! Забивные сваи обязательно рассмотрю, забыл совсем про них. Вернее, скорее всего на них и остановлю выбор.
Бутобетонный вариант оставлю как резервный, у нас бывают разбирают старые дома и валуны отдают за самовывоз, мало ли подвернется что. Если бутобетон, то я правильно сделал выводы?: 1. Без подвала. 2. Если грунт однородный,то в качестве основания - утрамбовать виброплитой щебень, залить невысокую (порядка 30 см) армированную ленту, для получения более-менее равномерной осадки. 3. Бутобетонная кладка допустима без обратного уклона, желательна несъемная опалубка из рубероида. 4. Сверху жесткую армированную ленту (типа 30х60 с тремя рядами арматуры по три штыря А-III 14мм - это так примерно). Допустимо ли обустроить подвал только под частью дома? К примеру, добавлю еще простенок, чтоб пролет был не более 2х-3х м, либо местно заузить бутовую ленту и добавить ж/б стенку (как в моем изначальном варианте)? Потом понаблюдать за уровнем воды в половодье и решать откапывать эту часть или нет. И адекватно ли часть дома опирать на бутобетон, а часть на сваи? Видел подобное решение в фотоотчете с севера Канады, там правда сваи были применены из-за местных строительных правил. |
|||
|
|||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
не очень адекватно (если речь про часть основных стен например, а не веранда, или что-то не связанное жестко). |
||||
|
||||
Регистрация: 25.03.2023
Сообщений: 5
|
С кольцами идея понравилась, довольно бюджетное решение. Но я не уверен что смогу найти подходящее место. Выше по склону и по бокам у меня остается по три метра до забора, я планировал там пустить дренажные канавы для отвода верховодки. Ниже по склону - септик. Не лучшее соседство для хранения припасов. Близко к фундаменту закапывать не рискну.
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2023
Сообщений: 5
|
Если остановлюсь на сваях, то проблем нет, так и сделаю. Это на случай если все-таки будет бутобетон, хотелось бы сразу заложить потенциальную подвальную часть. В моей задумке это выглядит как часть фундамента, гидроизолированная и работающая на боковое сжатие (не знаю как это выразить нормальным техническим языком....).
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какую толщину плиты фундамента выбрать для 2х этажного, частного дома? | mmalkk | Основания и фундаменты | 68 | 26.12.2018 09:25 |
Расчет фундамента одноэтажного дома из газобетона в единой модели "основание-сооружение" | Сет | Конструкции зданий и сооружений | 131 | 12.11.2018 20:38 |
Прошу помочь с выбором фундамента для частного дома при высоком УГВ. | Александр7667 | Основания и фундаменты | 33 | 05.11.2018 18:47 |
Водоснабжение частного дома. Горячее водоснабжение. | тринитрон | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 19.11.2015 14:20 |
укрепление фундамента дома | Bantsur | Основания и фундаменты | 28 | 22.04.2010 04:58 |