Почему при расчете фермы по серии ПК-01-129/68 в ЛИРА-САПР не получается армирование как в серии?
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 76
|
||
Просмотров: 1320
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
Изменились формулы расчёта поперечного армирования. Может быть по сечениям Лира перешла на НДМ, надо читать её справку...
Вручную, вероятно, считались элементы между гранями узлов. А в Лире длина элемента - между осями. Применялись ли коэффициенты 0,9 к бетону ? Offtop: Ещё был какой-то лишний коэф. для плит, уже забыл... Был, а теперь нет. Ильюша его открыл в какой-то теме для плиты.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Связано это с тем, что:
1. Подбор предварительно напряженного армирования в Лира Сапр невозможен. 2. Изменились нормы, в особенности подход к расчету по 2 группе предельных состояний. Выход такой. Получили усилия в элементах фермы, а дальше - считайте руками.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0
|
vladiyar, просьба изменить название темы "Почему при расчете фермы по серии ПК-01-129/68 в ЛИРА-САПР не получается армирование как в серии?" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
Бот, вообще хорошее название. Соответствует теме.
Вообще преднапряжение, наверное, можно задавать или температурой или нагрузками на торцы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Хоть чем угодно задай. Лира Сапр не подбирает предварительно напряженную арматуру.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная схема зависает при расчете стальных элементов ЛИРА САПР 2021 | it30 | Лира / Лира-САПР | 2 | 07.02.2023 16:11 |
ПК ЛИРА САПР 2017 выдала результат расчета усилий в 10 раз больше | vladimir1963 | Лира / Лира-САПР | 4 | 19.05.2020 20:35 |
Непонятно почему результаты расчета по СП и СНиП на пульсацию в ПК Лира САПР 2013(некоммерческая) так сильно отличаются | Igor1985 | Лира / Лира-САПР | 3 | 30.03.2016 18:39 |
Как смоделировать опирания неразрезного прогона к узлам фермы или балки в ПК ЛИРА ? | Добрый ! | Лира / Лира-САПР | 1 | 12.02.2016 21:01 |
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? | ander | Лира / Лира-САПР | 11 | 12.11.2015 04:47 |