Учёт лидерных скважин при расчёте несущей способности сваи по статическому зондированию
tema.colchin
 
Конструктор
 
Кострома
Регистрация: 11.11.2015
Сообщений: 18

Здравствуйте коллеги.
Проектируем жилой дом со свайным фундаментом. Т.к. в близи проектируемого ж.д. есть сущ. застройка, в проекте применяем лидерные скважины, для уменьшения динамического воздействия на них при строительстве. Расчёт несущей способности сваи выполнили по характеристикам грунта, с коэффициентом гамма rf=0,6 по боковой поверхности сваи (учитывающий наличие лидерных скважин). В экспертизе запросили расчёт несущей способности сваи по статическому зондированию.
В формулах СП при расчётах по зондированию похожих коэффициентов нет.

Нужно ли учитывать наличие лидерных скважин в расчёте несущей способности сваи по статическому зондированию?
Просмотров: 1279
 
Непрочитано 08.05.2023, 08:46
1 | #2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от tema.colchin Посмотреть сообщение
Нужно ли
для экспертизы нет. В СП не предусмотрен учет понижающих коэф. для стат. зондирования
В соответствии с п.7.1.6 учтете несущую способность расчетным методом и стат. зондированием. Выберете минимальную.

Для себя можно взять коэффициент gr,f из (7.9) и учесть в (7.27)

Иногда сами эксперты предлагают фокусы - обнулить Rs, обнулить f..
Т.е. допускается (эксперт пропустит) на глубину лидера принять f=0

Последний раз редактировалось olf_, 08.05.2023 в 09:24.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2023, 04:28
1 | #3
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


здравствуйте. Попросите геологов пересчитать рекомендуемую несущую способность свай по результатам стат. зондирования с учетом лидерных скважин (они сами обнулят часть удерживающей силы по боковой поверхности). Если согласятся, то для экспертизы этого достаточно. Ну и стат. испытания, конечно также в проект включите. По результатам расчетов, если геологи сильно страхуются и занижают характеристики грунтов, у вас может совсем все плохо быть.
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2023, 15:11
#4
tema.colchin

Конструктор
 
Регистрация: 11.11.2015
Кострома
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Попросите геологов пересчитать рекомендуемую несущую способность свай по результатам стат. зондирования с учетом лидерных скважин
Спрашивали у них: "учитываются как-то лид.скважины при зондировании?" ответили что нет. Думаю не согласятся наши геологи.
Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
может совсем все плохо быть
Наоборот, все получилось. По зондированию несущая способность сваи ниже чем по характеристикам грунта (и это при том, что по характеристикам грунта есть учёт лидерных скважин с коэффициентом gr,f =0.6, а по зондировке не учитывается ни как).
Эксперты уже написали нам как что сделать (только про учёт лид. скважин к расчёту по зондированию промолчали)
tema.colchin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учёт лидерных скважин при расчёте несущей способности сваи по статическому зондированию



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Несущая способность сваи в просадочных грунтах с применением лидерных скважин Nik1992 Основания и фундаменты 0 31.10.2021 20:21
Расчет несущей способности сваи в щебенистом грунте rodent Конструкции зданий и сооружений 15 13.11.2019 04:30
Определение несущей способности буроопускной сваи fyzest Основания и фундаменты 1 03.05.2018 16:02
Вопрос расчету несущей способности свай по статическому зондированию, выход за границу данных. Mocart Основания и фундаменты 15 31.05.2016 17:21