Как правильно принимать марки и классы болтов по СП16 (изм.3)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.05.2023, 08:31 #1
Как правильно принимать марки и классы болтов по СП16 (изм.3)?
maks-ufa
 
Россия
Регистрация: 13.02.2011
Сообщений: 2,226

В СП16 (изм. 3) по таблицам Г.4 и Г.7 сейчас нужно указывать классы стали фундаментных болтов.
Т.е. если раньше я указывал болт с маркой стали 09Г2С, с расчетным сопротивлением от 265 МПа и ниже, в зависимости от диаметра, то сейчас чтобы уложиться в эти 265 МПа (по таблице Г.7 290 ≤ Rγn < 390) мне нужно взять класс стали С355?
Итого: Вместо 09Г2С я беру С355?
По ГОСТ 24379.0-2012 табл. 1 указывается марка болта.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Г.4 до изм.png
Просмотров: 233
Размер:	25.8 Кб
ID:	255993  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Г.7 до изм..png
Просмотров: 232
Размер:	31.0 Кб
ID:	255994  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Г.4 после изм.3.png
Просмотров: 198
Размер:	36.0 Кб
ID:	255995  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Г.7 после изм.3.png
Просмотров: 198
Размер:	45.7 Кб
ID:	255996  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГОСТ 24379.0-2012.png
Просмотров: 182
Размер:	38.9 Кб
ID:	255997  



Последний раз редактировалось maks-ufa, 20.05.2023 в 08:40.
Просмотров: 1920
 
Непрочитано 20.05.2023, 08:51
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,298


п. 5.1.2.1 ГОСТ 24379.0-2012 Шпильки болтов допускается изготовлять из сталей других марок, механические свойства которых не ниже свойств сталей марок, указанных в таблице 1.
Да, указывается класс. Правда мы указывали и так и так, замечаний не было.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2023, 08:58
#3
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
п. 5.1.2.1 ГОСТ 24379.0-2012 Шпильки болтов допускается изготовлять из сталей других марок, механические свойства которых не ниже свойств сталей марок, указанных в таблице 1.
Это понятно, что можно другую марку, но тут речь про указание класса вместо марки, а не другой марки.
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Да, указывается класс. Правда мы указывали и так и так, замечаний не было.
Но по поводу болтов посчитанных как для марки 09Г2С указывать класс стали С355 верно?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2023, 08:08
1 | #4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
В СП16 (изм. 3) по таблицам Г.4 и Г.7 сейчас нужно указывать классы стали фундаментных болтов.
Неправильный посыл, я считаю...СП16 - это МК, а фундаментный болт - это элемент ЖБ. Разве что в момент расчета верхней части болта в КМ нужно формально оперировать классом, брать R из СП16, но таки не терять ориентацию, и в скобках давать марку стали для болта по ГОСТ на фундаментные болты.
Ибо болты будут изготавливать и маркировать по ГОСТ:
Цитата:
По ГОСТ 24379.0-2012 табл. 1 указывается марка болта.
Цитата:
Итого: Вместо 09Г2С я беру С355?
Разумеется, и вариантов-то нет. Только наоборот - вместо С355 (с уточнением категории) писать 09Г2С (с уточнением категории).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эволюция.png
Просмотров: 225
Размер:	159.5 Кб
ID:	256009  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2023, 10:11
#5
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Неправильный посыл, я считаю...СП16 - это МК, а фундаментный болт - это элемент ЖБ.
Болты рассчитываем по СП43, который ссылается на СП16 по части расчетного сопротивления болта, и на ГОСТ 24379.0 по выбору марки (см. скриншот)
Раньше мы брали из СП16 расчетное сопротивление, например, для марки 09Г2С - 265 МПа и эту же марку прописывали в спецификации.
Сейчас мы берем также марку из ГОСТ 24379.0, а расчетное сопротивление в СП16 для этой марки принимаем как для класса С355.
09Г2С по ГОСТ 19281-2014 может быть от 265 до 375 МПа.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Только наоборот - вместо С355 (с уточнением категории) писать 09Г2С (с уточнением категории).
Тогда получается абсолютно как раньше
И табличка 60* из старого СНиП II-23-81* неактуальна, сейчас минимум 265 для 09Г2С
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: С43 изм.3.png
Просмотров: 109
Размер:	15.6 Кб
ID:	256011  Нажмите на изображение для увеличения
Название: гост 19281-2014.png
Просмотров: 109
Размер:	23.4 Кб
ID:	256012  

Последний раз редактировалось maks-ufa, 21.05.2023 в 14:19.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2023, 12:56
#6
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Для фундаментных болтов в СП 16 не хватает очень важного - требований к мех свойствам и хим составу наподобие таблиц В1 в П2.
С расчетным сопротивлением все проще - П.6.6 ...Rbа = 0,8Ryn.
Кстати понятия класс стали нормах (В СП16 и ГОСТ 27772) нет.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2023, 14:24
#7
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
С расчетным сопротивлением все проще - П.6.6 ...Rbа = 0,8Ryn.
Да, спасибо, верно, но почти 355*0,8=284, но все равно не 265.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Кстати понятия класс стали нормах (В СП16 и ГОСТ 27772) нет.
Ну как же нет, я имел ввиду класс прочности
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: гост 27772-2021.png
Просмотров: 109
Размер:	75.2 Кб
ID:	256016  
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2023, 16:33
#8
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Никогда не сталкивались вот с таким обозначением стали, например: 345-8-09Г2С ГОСТ 19281-2014?
And_T вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2023, 17:22
#9
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Никогда не сталкивались вот с таким обозначением стали, например: 345-8-09Г2С ГОСТ 19281-2014?
Я про марки и классы в ГОСТ 19281-2014 в курсе, но речь про СП16, там в таблице Г.4 нет стали С345
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2023, 17:49
#10
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Ну это я как пример 355 то есть.
Весь вопрос в том, что нужно 265 МПа, а приходится брать 355?

Некорректное высказывание:
Цитата:
Итого: Вместо 09Г2С я беру С355?
Сами же пишите:
Цитата:
09Г2С по ГОСТ 19281-2014 может быть от 265 до 375 МПа
And_T вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2023, 18:47
#11
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


В общем понял, тему можно закрыть
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2023, 19:32
#12
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
я имел ввиду класс прочности Миниатюры
Отстал от жизни. В предыдущей редакции это называлось "наименование стали"
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2023, 21:04
| 1 #13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
... почти ...284, но все равно не 265...
Для правильных инженеров это одна и та же ягода. Уж фундаментные болты не надо с точностью 7% под потолок закладывать...35% или лучше 70%. В диаметрах это 16% и 30%. Наример вместо М30 по "точнейшим" расчетам М36. Фундаменты здесь не тут , экономить надо в большом...
В принципе когда что-то гложет и современная нормативка не позволяет снять стресс, нужно обращаться к старым СНиП, для справки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно принимать марки и классы болтов по СП16 (изм.3)?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно выполнить теплотехнический расчет окна Astap113 Архитектура 6 10.06.2024 16:02
Как правильно выбрать усилие затяжки срезных болтов, вп болтов фланцев, вп болтов фрикционных соединений, фундаментных болтов ? Tyhig Металлические конструкции 5 18.04.2023 08:00
Предварительная затяжка анкерных болтов eilukha Конструкции зданий и сооружений 233 09.01.2023 12:51
Как правильно рассчитать раскос фермы из ГСП (Молодечно)? Ansair Металлические конструкции 2 17.11.2021 13:49
Величина момента закручивания при натяжении невысокопрочных болтов Red Nova Конструкции зданий и сооружений 14 16.02.2010 15:07