Учитывает ли ФОК Комплекс изгибающие моменты при назначении сеток косвенного армирования подколонника?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Учитывает ли ФОК Комплекс изгибающие моменты при назначении сеток косвенного армирования подколонника?

Учитывает ли ФОК Комплекс изгибающие моменты при назначении сеток косвенного армирования подколонника?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.06.2023, 21:57 #1
Учитывает ли ФОК Комплекс изгибающие моменты при назначении сеток косвенного армирования подколонника?
ingt
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856

Учитывает ли ФОК Комплекс изгибающие моменты при назначении сеток косвенного армирования подколонника?
Просмотров: 2339
 
Непрочитано 26.06.2023, 22:50
#2
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


А почему возник этот вопрос?
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2023, 23:06
#3
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Потому что поигрался усилиями и как-будто моменты не учитываются.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Сетки появляются только при силе 200 тонн и базе размером 100х100 мм при бетоне В10. При 150х150 мм сетки уже не ставятся. Моменты вроде бы вообще не влияют на эти сетки.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2023, 23:23
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


так, может, и не надо им влиять? там еще боковой отпор грунта есть..
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2023, 23:45
#5
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
там еще боковой отпор грунта есть
Как он на смятие бетона под базой влияет?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2023, 07:46
#6
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 807


Поиграйтесь с СП 63.13330.2018 пункты 8.1.43 - 8.1.45.
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2023, 08:24
#7
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-06-27_9-21-40.png
Просмотров: 95
Размер:	125.1 Кб
ID:	256937 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-06-27_9-50-10.png
Просмотров: 89
Размер:	112.6 Кб
ID:	256938
Подобное есть и в других книгах.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
8.1.43 - 8.1.45.
Смысли повышение прочности бетона ФОК учитывает и без косвенного армирования?

Последний раз редактировалось ingt, 27.06.2023 в 08:53.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2023, 09:16
#8
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 807


Обратите внимание на коэффициент пси.
1,0 при M=0;
0,75 при M больше 0.
ФОК считает так же.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2023, 12:39
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Как он на смятие бетона под базой влияет?
а как в принципе изгибающие моменты могут влиять на смятие бетона? и при чем тут ФОК? Вы бы привели формулу из СП, которую ФОК не учитывает, и потом бы задавались вопросом, почему алгоритм расчета СП не соблюдается..
получается наоборот - придумали свою теорию и спрашиваете, почему программа не считает по ней.... интересно однако.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2023, 15:27
#10
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Момент не добавляет напряжение на бетон под плитой базы? Как я понял косвенное арм. ставят когда на напряжения на бетон от плиты превышают Rb. Или нет?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-06-27_16-28-26.png
Просмотров: 44
Размер:	59.6 Кб
ID:	256949

Последний раз редактировалось ingt, 27.06.2023 в 15:32.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2023, 15:43
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,472


А эта фраза из пособия к анкерам. Это какая-то глупость. 2=3 (сигма близки к Rb, первым сломается бетон), поэтому делать этак. Ну большая эпюра сжатия под базой и что. Ну с точки зрения КЖ. Так можно вставить что угодно. Можно и подколонник цельностальным сделать. Смысл только.


ingt, простота хуже воровства.
Просто ж.б. настолько сложен, что инженеры его не считают фактически очень часто.
Да есть теории прочности материала бетон и там в них, есть зависимость прочности от напряжений в 3 осях.
В сложных МКЭ авторы программ на эти теории накручивают ещё и какие-то законы деформирования, диаграммы материалов и т.п. Получается ансис, абакус и т.п.
И вот сложные МКЭ в 3Д могут учесть влияние "момента от изгиба" на подоколонник и на сетки армирования.
Чуешь разницу между собой и Гениевым ?
Если не чуешь, то давай курить абакус вместе. У меня всё руки не доходят. Вдвоём сподручней будет.
Если чуешь, то считай как все и не бунтуй.


Самая главная твоя вероятная ошибка - сделать подколонник слишком коротким, невысоким и широким.
Высокий - "исключит" (уменьшит) изгиб в самом подколоннике и убережёт тебя от множества проблем с анкеровкой фундаментных болтов о вертикальную продольную арматуру.
Низкий (<hподошвы) - это на грани фола. Может быть СергейКонстр может. Я не могу. Вот там и правда надо учитывать изгиб и все дела. Только там сверху будет не сжатие, как ты думаешь. А растяжение от обратного момента. Может быть. А значит сверху подколонник придётся армированить на изгиб. А как. Так никто не делает и не видел. Просто уволят, если заметят. В общем будут административные сложности.


Косвенное армирование увеличивает прочность бетона в локальном ядре смятия. Ядро пытается растянуться, а сетки не дают. Поэтому в них варят между собой стержни равнопрочным швом К1-Кт (это как поперечная анкеровка в подошвах ранее). А теперь скажи, ты такой шов где-нибудь видел ? Если видел - делай. Я вот не видел и был неоднократно бит на него.
А значит и сетки косвенного армирования - фальсификация и профанация мероприятий против смятия. Потому что там будет К3-Рп, в лучшем случае с испытаниями (которые ещё придётся воевать).
Их надо делать в отчаянных случаях, которые очень легко избежать при новом проектировании. А делают косвенное армирование только при новом проектировании.

Да и вообще. Надо умудриться в подколоннике сделать базу, которая не проходит по смятию. У меня только один раз от N=700 тс смятие было на пределе. И то прошло. Вот расскажи как оно у тебя не проходит ?
Ты фактическую эпюру сжатия получил под базой с учётом затягивания фундаментных болтов ?
При помощи НДМ или базу в мкэ моделировал ?

Короче говоря. Смятие подколонника базой пересчитать. И косвенное армирование исключить.
Если это не подколонник, то тоже исключить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 28.06.2023 в 14:28.
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Учитывает ли ФОК Комплекс изгибающие моменты при назначении сеток косвенного армирования подколонника?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальный шаг арматурных стержней сеток дополнительного армирования ж.б плит толщиной 1000мм и более. dallaev Железобетонные конструкции 11 30.12.2022 14:00
Учитывает ли скад минимальный процент армирования для стержней? ingt SCAD 3 05.12.2022 15:10
Нужно ли при армировании плиты по полям армирования заводить арматуру за границу поля армирования на длину анкеровки Igor1985 Железобетонные конструкции 10 07.10.2021 14:44
Коэффициент армирования или процент армирования? msv_mnv Железобетонные конструкции 2 06.10.2021 23:27
Как можно расчитать прогиб и изгибающие моменты короба произвольного сечения ? Sergiv Конструкции зданий и сооружений 16 03.04.2008 12:34