| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Помогите/оцените общее решение фермы и решение по узлам опирания фермы на жб. колонну, а тажке узлу опирания балки покрытия на ферму.
Регистрация: 01.07.2023
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 1609
|
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2023
Сообщений: 21
|
1. Верхний пояс из двутавра потому, как на него опираются двутавровые балки.
Конструкция узла опирания балок на пояс фермы из ГСП или из уголков я не нашла... 2. Хотелось бы сделать разрезные, но не знаю как в этом случае решить узел опирания ферм на колонну |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
1. У Вас у колонны есть выпуски болтов? Будете вклеивать? Рассмотрите вариант с оголением арматуры колонны и устройством плиты сваренной с арматурой. Особенно если сейсмика есть. 2. У Вас узел соединения с колонной шарнирный, за счет чего думаете раскреплять его из плоскости? За счет наклонных стропил? Если да, то необходимо соответствующие узлы предусмотреть. 3. Вдоль ферм вы делаете неразрезную систему. С данными пролетами это возможно, но узлы надо тогда правильно замоделировать и посчитать. 4. Работа труб с двутавром, по мне, не самое лучшее решение - труба работает по контуру, место соединения с двутавром - только в районе стенки двутавра. Тут или ребра надо ставить над каждой трубой, чтобы удвоить зону работы, либо сильно с запасом делать. Парные уголки с двутавром будут работать более "классически", либо трубы соединяйте через фасонки. Хотя ваши габариты и пролеты небольшие, все сечения, скорее всего, с большим запасом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2023
Сообщений: 21
|
Цитата:
1. Хороший вариант, но как тогда организовать шарнир в плоскости фермы ? 2. Да, сжатый пояс фермы должен быть раскреплен из плоскости наклонными стропилами. 3. Вопрос в расчете узла не стоит, но из за неразрезной схемы, панели нижнего пояса фермы примыкающие к опорам сжаты, а этого хотелось бы избежать, возможно ли организовать шарнирное(в плоскости ферм) опирание 2 ферм на колонну . 4. Согласна, необходимо будет проверить узел, на данный момент думала о верхнем поясе из двутавра, с ребрами жесткости в местах опирания балок. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
1. А что вы поменяете в работе узла? Шарнир возможен,смотрите узел "Молодечно".
2. У вас двутавры сверху стоят, трудно обеспечить закрепление. Может стоит посмотреть на боковое крепление, а кроме того с обратной стороны стропила надо куда-то закрепить, чтобы они распорками могли служить. 3. Ну то что пояс сжатый тоже не страшно, пролет небольшой. Надо будет только обеспечить раскрепощение. Его все равно придется делать, посмотрите СП 16, у вас ферма с восходящим ресурсом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2023
Сообщений: 21
|
Цитата:
2. Двутавры-стойки поставила, т.к. другого решения не придумала, но, хотелось бы уйти от сжатого нижнего пояса, больно большие сечения появляются, без раскрепления из плоскости (сейчас по расчету труба 200x200x6). 3. В СП 16, обязательного требования по закреплению нижнего пояса подстропильной фермы не нашла. Стропила идут под углом в 20 градусов и опираются на ЖБ балки, т.о я посчитала верхний пояс фермы раскрепленный с шагом 3,5 м . Кроме того по стропилам идут балки покрытия с шагом в 1.5 метра и жесткий настил по ним. п.с. в порядке бреда, возможно ли раскрепить нижний пояс к балкам стропильным (см. вложение) ? |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
3. Ну а как же п. 15.4.5 "В зданиях с прогонами, в уровне нижних поясов стропильных ферм с восходящими раскосами, опирающимися на колонны нижними поясами, следует предусматривать поперечные и продольные горизонтальные связи". У Вас эта ферма самая настоящая стропильная, по крайней мере пока "в порядке бреда" не закрепите ее на стропила - с этого момента ее можно считать подстропильной и.. выполните пункт 15.4.5 ![]() 4. Как Вы уже поняли, раскрепить нижний пояс на стропила - это не бред, так и надо, только делайте его горизонтально (как начертили), не как промежуточную подпорку - вверх под углом. 5. То что вы уводите стропила на ж.б. балки - нормально, но если эти ж.б. балки сами развязаны куда то, например на них лежат ж.б. плиты, приваренные к балкам - то есть "жесткий диск покрытия". У вас при прогибе фермы создастся распор в каждом прогоне, ведь прогон с ж.б. балкой должен быть закреплен неподвижно (если используете как распорку). Соответственно, желательно посчитать этот распор, законструировать узел, способный его выдержать, проверить, выдерживают ли ж.б. балки (или диск покрытия этот распор. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2023
Сообщений: 21
|
Цитата:
5. Есть расчетная схема в лире, где все ж.б. элементы просчитаны, про распор знаю. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
Забыл сказать, что если выберите вариант с пластиной, приваренной к арматуре колонны, по середине ее надо будет сделать отверстие 30-50 мм для выхода воздуха и контроля заполнения раствором (бетоном). ----- добавлено через ~1 мин. ----- Вообще, я думал, что у вас не хватает высоты колонн и вы наращиваете их за счет ферм. Если это не так, нужна ли вам ферма вообще? Балки не хватает? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2023
Сообщений: 21
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253
|
|
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Это не требование, Это рекомендация. Когда-то было заложено в серии по опыту, встречается еще в технической документации. Не важно как раствор заполняет, чем ровнее и плотнее, может даже хуже - у вас образуется воздушный пузырь, который и не даст заполнить все это пространство. Надо опять же понимать, когда это необходимо: - для закладных при габарите от 300х300, особенно если закладная полностью перекрывает поверхность; - для опорных плит баз колонн примерно от 600х600, потому что там есть возможность провибрировать.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Правильно ли сделан узел опирания фермы и балки на колонну? | vladiyar | Металлические конструкции | 1 | 05.04.2022 21:07 |
Конструирование узла опирания второстепенной балки по узлу 1 серии 2.440-2 с учетом примечания 1 | Antonio_v | Металлические конструкции | 15 | 17.03.2015 09:51 |
Опирание стальной фермы на жб колонну | Adun | Железобетонные конструкции | 11 | 26.02.2014 10:25 |
Шарнирный узел опирания фермы на колонну в СКАДе | Timest | SCAD | 16 | 20.01.2014 18:34 |
нужен совет по узлу опирания фермы | richardo | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 11.12.2009 16:21 |