Помогите/оцените общее решение фермы и решение по узлам опирания фермы на жб. колонну, а тажке узлу опирания балки покрытия на ферму.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите/оцените общее решение фермы и решение по узлам опирания фермы на жб. колонну, а тажке узлу опирания балки покрытия на ферму.

Помогите/оцените общее решение фермы и решение по узлам опирания фермы на жб. колонну, а тажке узлу опирания балки покрытия на ферму.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.07.2023, 18:56 #1
Помогите/оцените общее решение фермы и решение по узлам опирания фермы на жб. колонну, а тажке узлу опирания балки покрытия на ферму.
_kat
 
Регистрация: 01.07.2023
Сообщений: 21

Добрый день народ, проектирую стальную подстропильную ферму в железобетонном здании.
Ферма опирается на жб. колонны, на ферму с шагом 3.5 метра опираются балки покрытия из двутавра.
Помогите/оцените общее решение фермы и решение по узлам опирания фермы на жб. колонну, а тажке узлу опирания балки покрытия на ферму. Эскиз прилагаю.

п.с. металлоконструкций подобраны на глаз, расчетом займусь после того, как определюсь с конструкцией.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2018
эскиз.dwg (67.3 Кб, 42 просмотров)

Просмотров: 1609
 
Непрочитано 06.07.2023, 21:06
#2
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-07-06_22-05-13.png
Просмотров: 127
Размер:	11.9 Кб
ID:	257144
  1. Почему верхний пояс из двутавра?
  2. Фермы разрезные или неразрезные?
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2023, 22:23
#3
_kat


 
Регистрация: 01.07.2023
Сообщений: 21


1. Верхний пояс из двутавра потому, как на него опираются двутавровые балки.
Конструкция узла опирания балок на пояс фермы из ГСП или из уголков я не нашла...
2. Хотелось бы сделать разрезные, но не знаю как в этом случае решить узел опирания ферм на колонну
_kat вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2023, 23:30
#4
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от _kat Посмотреть сообщение
из двутавра потому, как на него опираются двутавровые балки.
Трубы для пояса не пройдут по прочности?
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2023, 23:32
#5
_kat


 
Регистрация: 01.07.2023
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Трубы для пояса не пройдут по прочности?
Может и подойдут, у Вас есть пример узла опирания двутавровой балки ориентировочно 35Ш, на верхний пояс фермы из ГСП ?
_kat вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2023, 23:39
1 | #6
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-07-07_0-38-38.png
Просмотров: 208
Размер:	28.9 Кб
ID:	257145
Аналогично можно сделать.
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2023, 11:04
#7
_kat


 
Регистрация: 01.07.2023
Сообщений: 21


Нард, подскажите, а как можно опереть 2 разрезные фермы на одну жБ колонну (монолитную) ?
_kat вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2023, 11:25
1 | #8
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от _kat Посмотреть сообщение
Добрый день народ, проектирую стальную подстропильную ферму в железобетонном здании.
Ферма опирается на жб. колонны, на ферму с шагом 3.5 метра опираются балки покрытия из двутавра.
Помогите/оцените общее решение фермы и решение по узлам опирания фермы на жб. колонну, а тажке узлу опирания балки покрытия на ферму. Эскиз прилагаю.

п.с. металлоконструкций подобраны на глаз, расчетом займусь после того, как определюсь с конструкцией.
Здравствуйте.
1. У Вас у колонны есть выпуски болтов? Будете вклеивать? Рассмотрите вариант с оголением арматуры колонны и устройством плиты сваренной с арматурой. Особенно если сейсмика есть.
2. У Вас узел соединения с колонной шарнирный, за счет чего думаете раскреплять его из плоскости? За счет наклонных стропил? Если да, то необходимо соответствующие узлы предусмотреть.
3. Вдоль ферм вы делаете неразрезную систему. С данными пролетами это возможно, но узлы надо тогда правильно замоделировать и посчитать.
4. Работа труб с двутавром, по мне, не самое лучшее решение - труба работает по контуру, место соединения с двутавром - только в районе стенки двутавра. Тут или ребра надо ставить над каждой трубой, чтобы удвоить зону работы, либо сильно с запасом делать. Парные уголки с двутавром будут работать более "классически", либо трубы соединяйте через фасонки. Хотя ваши габариты и пролеты небольшие, все сечения, скорее всего, с большим запасом.
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2023, 12:37
#9
_kat


 
Регистрация: 01.07.2023
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
1. У Вас у колонны есть выпуски болтов? Будете вклеивать? Рассмотрите вариант с оголением арматуры колонны и устройством плиты сваренной с арматурой. Особенно если сейсмика есть.
2. У Вас узел соединения с колонной шарнирный, за счет чего думаете раскреплять его из плоскости? За счет наклонных стропил? Если да, то необходимо соответствующие узлы предусмотреть.
3. Вдоль ферм вы делаете неразрезную систему. С данными пролетами это возможно, но узлы надо тогда правильно замоделировать и посчитать.
4. Работа труб с двутавром, по мне, не самое лучшее решение - труба работает по контуру, место соединения с двутавром - только в районе стенки двутавра. Тут или ребра надо ставить над каждой трубой, чтобы удвоить зону работы, либо сильно с запасом делать. Парные уголки с двутавром будут работать более "классически", либо трубы соединяйте через фасонки. Хотя ваши габариты и пролеты небольшие, все сечения, скорее всего, с большим запасом.
Добрый день, спасибо за отклик, вот что я думаю:

1. Хороший вариант, но как тогда организовать шарнир в плоскости фермы ?
2. Да, сжатый пояс фермы должен быть раскреплен из плоскости наклонными стропилами.
3. Вопрос в расчете узла не стоит, но из за неразрезной схемы, панели нижнего пояса фермы примыкающие к опорам сжаты, а этого хотелось бы избежать, возможно ли организовать шарнирное(в плоскости ферм) опирание 2 ферм на колонну .
4. Согласна, необходимо будет проверить узел, на данный момент думала о верхнем поясе из двутавра, с ребрами жесткости в местах опирания балок.
_kat вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2023, 05:52
#10
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


1. А что вы поменяете в работе узла? Шарнир возможен,смотрите узел "Молодечно".
2. У вас двутавры сверху стоят, трудно обеспечить закрепление. Может стоит посмотреть на боковое крепление, а кроме того с обратной стороны стропила надо куда-то закрепить, чтобы они распорками могли служить.
3. Ну то что пояс сжатый тоже не страшно, пролет небольшой. Надо будет только обеспечить раскрепощение. Его все равно придется делать, посмотрите СП 16, у вас ферма с восходящим ресурсом.
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2023, 18:57
#11
_kat


 
Регистрация: 01.07.2023
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
1. А что вы поменяете в работе узла? Шарнир возможен,смотрите узел "Молодечно".
2. У вас двутавры сверху стоят, трудно обеспечить закрепление. Может стоит посмотреть на боковое крепление, а кроме того с обратной стороны стропила надо куда-то закрепить, чтобы они распорками могли служить.
3. Ну то что пояс сжатый тоже не страшно, пролет небольшой. Надо будет только обеспечить раскрепощение. Его все равно придется делать, посмотрите СП 16, у вас ферма с восходящим ресурсом.
1. Фермы молодечно видела, они опираются верхним поясом на колонны, решение хорошее, но дело в том, что эта ферма подстропильная, и связи по нижнему поясу поставить некуда ,а потому не понятно, как этот пояс там будет работать.
2. Двутавры-стойки поставила, т.к. другого решения не придумала, но, хотелось бы уйти от сжатого нижнего пояса, больно большие сечения появляются, без раскрепления из плоскости (сейчас по расчету труба 200x200x6).
3. В СП 16, обязательного требования по закреплению нижнего пояса подстропильной фермы не нашла. Стропила идут под углом в 20 градусов и опираются на ЖБ балки, т.о я посчитала верхний пояс фермы раскрепленный с шагом 3,5 м . Кроме того по стропилам идут балки покрытия с шагом в 1.5 метра и жесткий настил по ним.

п.с. в порядке бреда, возможно ли раскрепить нижний пояс к балкам стропильным (см. вложение) ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема раскрепления.JPG
Просмотров: 75
Размер:	34.4 Кб
ID:	257205  
_kat вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2023, 04:34
1 | #12
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от _kat Посмотреть сообщение
1. Фермы молодечно видела, они опираются верхним поясом на колонны, решение хорошее, но дело в том, что эта ферма подстропильная, и связи по нижнему поясу поставить некуда ,а потому не понятно, как этот пояс там будет работать.
2. Двутавры-стойки поставила, т.к. другого решения не придумала, но, хотелось бы уйти от сжатого нижнего пояса, больно большие сечения появляются, без раскрепления из плоскости (сейчас по расчету труба 200x200x6).
3. В СП 16, обязательного требования по закреплению нижнего пояса подстропильной фермы не нашла. Стропила идут под углом в 20 градусов и опираются на ЖБ балки, т.о я посчитала верхний пояс фермы раскрепленный с шагом 3,5 м . Кроме того по стропилам идут балки покрытия с шагом в 1.5 метра и жесткий настил по ним.

п.с. в порядке бреда, возможно ли раскрепить нижний пояс к балкам стропильным (см. вложение) ?
1, 2. Надо было мне объяснить сразу - ставим на колонну стойку (я бы сделал выравнивающую пластину соединенную с арматурой колонны, как выше писал, к ней приварил двутавр ,конечно все надо подобрать - и пластину и двутавр), к ней делаем узлы по типу молодечно. Хотите продлить нижний пояс до стойки - тоже можно, но крепите его через овальные отверстия, хотя лучше без него.
3. Ну а как же п. 15.4.5 "В зданиях с прогонами, в уровне нижних поясов стропильных ферм с восходящими раскосами, опирающимися на колонны нижними поясами, следует предусматривать поперечные и продольные горизонтальные связи". У Вас эта ферма самая настоящая стропильная, по крайней мере пока "в порядке бреда" не закрепите ее на стропила - с этого момента ее можно считать подстропильной и.. выполните пункт 15.4.5
4. Как Вы уже поняли, раскрепить нижний пояс на стропила - это не бред, так и надо, только делайте его горизонтально (как начертили), не как промежуточную подпорку - вверх под углом.
5. То что вы уводите стропила на ж.б. балки - нормально, но если эти ж.б. балки сами развязаны куда то, например на них лежат ж.б. плиты, приваренные к балкам - то есть "жесткий диск покрытия". У вас при прогибе фермы создастся распор в каждом прогоне, ведь прогон с ж.б. балкой должен быть закреплен неподвижно (если используете как распорку). Соответственно, желательно посчитать этот распор, законструировать узел, способный его выдержать, проверить, выдерживают ли ж.б. балки (или диск покрытия этот распор.
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2023, 13:45
#13
_kat


 
Регистрация: 01.07.2023
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
1, 2. Надо было мне объяснить сразу - ставим на колонну стойку (я бы сделал выравнивающую пластину соединенную с арматурой колонны, как выше писал, к ней приварил двутавр ,конечно все надо подобрать - и пластину и двутавр), к ней делаем узлы по типу молодечно. Хотите продлить нижний пояс до стойки - тоже можно, но крепите его через овальные отверстия, хотя лучше без него.
3. Ну а как же п. 15.4.5 "В зданиях с прогонами, в уровне нижних поясов стропильных ферм с восходящими раскосами, опирающимися на колонны нижними поясами, следует предусматривать поперечные и продольные горизонтальные связи". У Вас эта ферма самая настоящая стропильная, по крайней мере пока "в порядке бреда" не закрепите ее на стропила - с этого момента ее можно считать подстропильной и.. выполните пункт 15.4.5
4. Как Вы уже поняли, раскрепить нижний пояс на стропила - это не бред, так и надо, только делайте его горизонтально (как начертили), не как промежуточную подпорку - вверх под углом.
5. То что вы уводите стропила на ж.б. балки - нормально, но если эти ж.б. балки сами развязаны куда то, например на них лежат ж.б. плиты, приваренные к балкам - то есть "жесткий диск покрытия". У вас при прогибе фермы создастся распор в каждом прогоне, ведь прогон с ж.б. балкой должен быть закреплен неподвижно (если используете как распорку). Соответственно, желательно посчитать этот распор, законструировать узел, способный его выдержать, проверить, выдерживают ли ж.б. балки (или диск покрытия этот распор.
1,2,3,4 Спасибо большое, развеяли мои сомнения, накидала новое решение (см. вложение).
5. Есть расчетная схема в лире, где все ж.б. элементы просчитаны, про распор знаю.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
эскиз.dwg (136.0 Кб, 19 просмотров)
_kat вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2023, 05:17
1 | 1 #14
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от _kat Посмотреть сообщение
1,2,3,4 Спасибо большое, развеяли мои сомнения, накидала новое решение (см. вложение).
5. Есть расчетная схема в лире, где все ж.б. элементы просчитаны, про распор знаю.
Опустите фермы еще чуть ниже, если не мешает нижний пояс, а у стропил сделайте нормальный горизонтальный столик, который Вы поставите на верхний пояс.
Забыл сказать, что если выберите вариант с пластиной, приваренной к арматуре колонны, по середине ее надо будет сделать отверстие 30-50 мм для выхода воздуха и контроля заполнения раствором (бетоном).

----- добавлено через ~1 мин. -----
Вообще, я думал, что у вас не хватает высоты колонн и вы наращиваете их за счет ферм. Если это не так, нужна ли вам ферма вообще? Балки не хватает?
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2023, 21:23
#15
_kat


 
Регистрация: 01.07.2023
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Опустите фермы еще чуть ниже, если не мешает нижний пояс, а у стропил сделайте нормальный горизонтальный столик, который Вы поставите на верхний пояс.
Забыл сказать, что если выберите вариант с пластиной, приваренной к арматуре колонны, по середине ее надо будет сделать отверстие 30-50 мм для выхода воздуха и контроля заполнения раствором (бетоном).

----- добавлено через ~1 мин. -----
Вообще, я думал, что у вас не хватает высоты колонн и вы наращиваете их за счет ферм. Если это не так, нужна ли вам ферма вообще? Балки не хватает?
Слона то я и не заметила... Да согласна...
_kat вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2023, 21:36
#16
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
по середине ее надо будет сделать отверстие 30-50 мм для выхода воздуха и контроля заполнения раствором (бетоном).
Это на самом деле очень интересно, сейчас просто есть такие растворы, которые могут заполнить щель и в 1 мм , для них данное требование нужно?
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2023, 07:52
#17
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Это на самом деле очень интересно, сейчас просто есть такие растворы, которые могут заполнить щель и в 1 мм , для них данное требование нужно?
Это не требование, Это рекомендация. Когда-то было заложено в серии по опыту, встречается еще в технической документации. Не важно как раствор заполняет, чем ровнее и плотнее, может даже хуже - у вас образуется воздушный пузырь, который и не даст заполнить все это пространство. Надо опять же понимать, когда это необходимо: - для закладных при габарите от 300х300, особенно если закладная полностью перекрывает поверхность; - для опорных плит баз колонн примерно от 600х600, потому что там есть возможность провибрировать.
Svarog вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите/оцените общее решение фермы и решение по узлам опирания фермы на жб. колонну, а тажке узлу опирания балки покрытия на ферму.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильно ли сделан узел опирания фермы и балки на колонну? vladiyar Металлические конструкции 1 05.04.2022 21:07
Конструирование узла опирания второстепенной балки по узлу 1 серии 2.440-2 с учетом примечания 1 Antonio_v Металлические конструкции 15 17.03.2015 09:51