Местоположение деформационного шва в монолитном здании
gagara
 
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 39

Добрый вечер.
Коллеги подскажите где найти в нормативной литературе критерии где должен быть деформационный шов. Эксперт уперся рогом, обоснования не дают, доводы не слушает, нужно ткнуть в СП

Синий - наш, красным - предлагает эксперт. Котедж с подземным гаражом. Гараж одноэтажный, Дом - двухэтажный)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 270
Размер:	169.0 Кб
ID:	257536  


Последний раз редактировалось gagara, 21.07.2023 в 11:09.
Просмотров: 2538
 
Непрочитано 21.07.2023, 00:19
#2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


А Вы ему статью из Яндекс Дзен покажите, там и ссылки есть на СП.
https://dzen.ru/a/XRCXfKAD2wCv_jjr
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2023, 07:49
| 2 #3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


А что значит "где"?
В каких случаях, в каком конструктивном элементе, или в каком месте?
Пока по формулировке вопроса я на стороне эксперта.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2023, 10:46
#4
gagara


 
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А что значит "где"?
В каких случаях, в каком конструктивном элементе, или в каком месте?
Пока по формулировке вопроса я на стороне эксперта.
В здании, разделяющее его на 2 блока. В проекте у нас на стыке разновысотных блоков здания (1 этажный и 2 этажный). Эксперт говорит нужну 2 этажную часть рубить попалам

Последний раз редактировалось gagara, 21.07.2023 в 11:12.
gagara вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2023, 10:49
#5
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от gagara Посмотреть сообщение
Эксперт говорит нужну 2 этажную часть рубить попалам
Так вместо тысячи слов выложили бы схему
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2023, 10:50
#6
gagara


 
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
А Вы ему статью из Яндекс Дзен покажите, там и ссылки есть на СП.
https://dzen.ru/a/XRCXfKAD2wCv_jjr
Ага, именно на это и ссылались. Не катит не принимает она.
Помню у нас есть критерии, что дефшвы устанавливаются 1. в месте разновысотных блоков, 2. когда очень длинное здание разделяем швами и 3. При пристройке старого к новому... Где это найти в СП? Есть в старых пособиях к СНИПам, но они не действующие
gagara вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2023, 10:56
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от gagara Посмотреть сообщение
В здании, разделяющее его на 2 блока. В проекте у нас на стыке разновысотных блоков здания (1 этажный и 3 этажный). Эксперт говорит нужну 2 этажную часть рубить попалам
Я один ничего не понял?
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2023, 10:59
#8
gagara


 
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Так вместо тысячи слов выложили бы схему
загрузила в тему

Последний раз редактировалось gagara, 21.07.2023 в 11:11.
gagara вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2023, 11:04
#9
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328


СП 430.1325800.2018
5.1.5 Для протяженных (длиной более 50 м) в плане зданий и сооружений, а также для зданий (сооружений), состоящих из разновысоких объемов (при перепаде высоты более 25%), рекомендуется предусматривать вертикальные постоянные деформационные швы:
SashaS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2023, 11:09
#10
gagara


 
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
СП 430.1325800.2018
5.1.5 Для протяженных (длиной более 50 м) в плане зданий и сооружений, а также для зданий (сооружений), состоящих из разновысоких объемов (при перепаде высоты более 25%), рекомендуется предусматривать вертикальные постоянные деформационные швы:
БлИстяшек вам. Спасибо
gagara вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2023, 11:16
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


60 метров.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Интересно для кого сия халабуда, раз на экспертизу попала?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2023, 11:21
#12
gagara


 
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
60 метров.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Интересно для кого сия халабуда, раз на экспертизу попала?
Ничего не говорите. Большая шишка изъявил желание передать проект в экспертизу. Откапал какую то контору не внятную, теперь разгребаем... и ржем, только не смешно
gagara вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2023, 11:22
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Ну разрежь стены в местах примыкания и запень шов. Раньше всегда так делали.
Вот как раз по красной линии все и разрежь.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2023, 11:27
#14
gagara


 
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну разрежь стены в местах примыкания и запень шов. Раньше всегда так делали.
Вот как раз по красной линии все и разрежь.
Стены тут уже газоблочные. Одними стенами не обойдешься. Деф шов на то и шов, что он режет все конструкции - стены, плиты, балки, в проекте крыша стропильная - значит там и конфигурация ее изменится....Если резать только стены - это уже не деформационный шов, это дырка в стене и все
Если резать все конструкции то и рабоать они будут по другому, значит все расчеты летят по монолитным плитам и прочее. и как вообще жить в доме с деф швом посредине комнаты... бред
gagara вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2023, 11:29
| 2 #15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Скорее всего "большая шишка" за проект платить не хочет.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от gagara Посмотреть сообщение
и как вообще жить в доме с деф швом посредине комнаты... бред
Ясен пень. Я думаю надо плюнуть. Ни фига он тебе не заплатит, даже за полностью переделанный проект.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2023, 11:32
#16
gagara


 
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Скорее всего "большая шишка" за проект платить не хочет.

----- добавлено через ~2 мин. -----

Ясен пень. Я думаю надо плюнуть. Ни фига он тебе не заплатит, даже за полностью переделанный проект.
Так он уже все заплатил))))
Я делала для строительной фирмы, по строительству домов. Я не могу их кинуть. Мало того. Про экспертизу мы узнали, что она будет, уже после принятого заказчиком проекта (у него сначала его еще какой то строитель принимал) они приняли, остались довольны. Потом говорит - я в экспертизу пойду. А теперь эта экспертиза требует оформление проектной документации в обьеме и форме по 87 постановлению. ну не смех??

Последний раз редактировалось gagara, 21.07.2023 в 11:39.
gagara вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2023, 11:59
| 2 #17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Ну жаба его душит. Просто напиши, что замечание не принимается, ввиду отсутствия данного требования в нормах.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2023, 13:20
#18
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от gagara Посмотреть сообщение
Потом говорит - я в экспертизу пойду. А теперь эта экспертиза требует оформление проектной документации в обьеме и форме по 87 постановлению. ну не смех??
Бред какой-то. Для экспертизы требуются совершенно не нужные доп.разделы и изыскания (экология-гидрометеорология), текстовые части оформлять надо. И стоит это побольше, чем просто рабочку сделать. Платил-то он, наверное, только за неё.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2023, 13:33
#19
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Бред какой-то. Для экспертизы требуются совершенно не нужные доп.разделы и изыскания (экология-гидрометеорология), текстовые части оформлять надо. И стоит это побольше, чем просто рабочку сделать. Платил-то он, наверное, только за неё.
Экспертизу отдельных разделов заказчик не может заказать?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2023, 13:48
#20
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от gagara Посмотреть сообщение
Большая шишка изъявил желание передать проект в экспертизу. Откапал какую то контору не внятную, теперь разгребаем... и ржем, только не смешно
Пусть строительная фирма намекнет заказчику, что найденная им "экспертная" контора - мягко говоря утырки бездарные (по крайней мере в этом вопросе), но если он хочет деформационный шов в комнате, то пожалуйста, ему там жить.
Надо было дом из контейнеров ему запроектировать.

Последний раз редактировалось Alkor527, 21.07.2023 в 13:54.
Alkor527 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Местоположение деформационного шва в монолитном здании



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вентканалы в монолитном здании. Кирпич или сталь? MankAV Каменные и армокаменные конструкции 12 03.07.2021 15:07
Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании pusikul Обследование зданий и сооружений 21 23.12.2014 18:17
Температурный шов с плавающей плитой в монолитном здании Valerius_78 Железобетонные конструкции 3 26.03.2014 02:50
Связи в монолитном ж/б здании? РастОК Железобетонные конструкции 10 30.05.2012 15:47
Правильно ли сделан конструктив в монолитном здании? Anton063 Железобетонные конструкции 26 14.04.2011 06:48