Учет физической нелинейности железобетона в группах армирования элементов
Регистрация: 06.09.2023
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 1195
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Только понижаете Е в жесткостях.
Можно вручную пересчитывать I по усилиям в каждом кэ итерациями. Или задаёте нелинейные кэ, нагрузки, жёсткости, и четвёртое что-то нелинейное и скад должен считать нелинейный расчёт. Но там правильно хрен задашь, у меня так и не получилось. Получается только по роликам из ютуба что-то считательное, но там не тот график для бетона.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2023
Сообщений: 6
|
Спасибо, в целом я так и думала, что только в жесткостях. Просто результат по армированию не меняется, когда ввожу эти коэф. к жесткости, и когда нет. Поэтому была мысль, что он подбирает по жесткости из групп армирования без учета этих коэф.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Так схемы бывают разные. Армирование меняется там, где колонны берут на себя часть момента балок или плит. Момент перераспределяется, перетекает в соседние конструкции. Но ведь так не всегда.
Да и просто вероятна опечатка где-то. Или внимательней смотрите.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учет минимального процента армирования при расчете плитных элементов | vlasctelin | Robot | 0 | 11.02.2019 12:58 |
Кто обладает алгоритмом расчета физической и геометрической нелинейности балки? | jula89 | Программирование | 4 | 21.03.2013 07:35 |
Учет профнастила в ведомости элементов КМ | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 02.08.2010 21:00 |
SCAD. Ошибка задания коэф. постели и в модуле армирования | Tony_Chu | SCAD | 6 | 05.12.2008 17:08 |