Трещина в свае. Причина и пути устранения
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Трещина в свае. Причина и пути устранения

Трещина в свае. Причина и пути устранения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.09.2023, 16:18 #1
Трещина в свае. Причина и пути устранения
Winner
 
Регистрация: 13.09.2023
Сообщений: 4

Всем добра!

Помогите определить причину возникновения трещины в угловой свае и как её отремонтировать?

При копке траншеи под ввод электрического кабеля обнаружил трещину в угловой свае.

Трещина на глубине примерно 0,3м от поверхности. Трещина, визуально, не во всём поперечном сечении, будто свяю недоломали, а тольно надломили - трещина видна на трёх сторонах. Большее раскрытие под домом, к наружней поверхности пропадает.



Забивка свай проводилась в январе этого года, во время крепких морозов.
По указанию строителей была расчищена площадка от снега (для разметки) и так простояла неделю в самые лютые холода. Грунт за это время промёрз примерно на 0,6 м. При забивке первых свай сваебоец сказал, что не может корректировать сваи - надо копать...
Приехал трактор и гидромолотом долбил траншеи, потом выбирали грунт. На всё свайное поле ушло три дня копки, потом ещё три дня били сваи. Т.е. последние сваи, в том числе кажется и эта, бились в подмороженный грунт.

Позже траншеи были засыпаны песком и протрамбованы "шлёпногой"

На схеме ниже обозначены СИНИМ - траншея, выкопанная зимой. КРАСНЫМ - траншея под электрокабель (глубина 0,7м), СЕРЫМ - обвязочный брус.


Сваебойцы говорят - это не мы сломали. И пытаются свалить на минитрактор, который летом копал траншею под электрокабель, мол, он ковшом задел сваю или надавил на грунт.
Но, во первых, я лично наблюдал за копкой около дома, понимая всю важность процесса - сваю ковшом не тыкали (ковшик чуть больше лопаты /200 мм/). Во вторых, копка под домом не проводилась - экскаваторщик сказал, что не подлезет. Я там копал сам лопатой. На схеме расположение траншей и сваи видно. Грунт вокруг сваи, на уровне трещины - песок, засыпаный и утрамбованный зимой. Напртив сваи, где трещина НЕ вышла, там где якобы надавить на грунт могли, ковш не подлезет. Свая в стороне от "оси" летней траншеи.
На фото правый край доски идёт по границе траншеи, копаной миниэкскаватором летом. Там видно, что до сваи ещё 100 мм. Сторона, на которой трещина не просматривается, обращена к фотокамере.


Моё мнение - сваю надломили при забивке, точнее при финишной корректировке, когда видя, что свая отклонилась от проектного положения, наклоняли сваебойную машину и подстукивали. Трещина чуть выше мерзлого грунта.

Как же могла сломаться свая?
А главное - как это исправить?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: тращина.jpeg
Просмотров: 917
Размер:	276.1 Кб
ID:	258689  Нажмите на изображение для увеличения
Название: тращина2.jpeg
Просмотров: 915
Размер:	249.8 Кб
ID:	258690  Нажмите на изображение для увеличения
Название: машина.jpg
Просмотров: 921
Размер:	147.6 Кб
ID:	258691  Нажмите на изображение для увеличения
Название: траншеи.jpg
Просмотров: 913
Размер:	9.0 Кб
ID:	258692  Нажмите на изображение для увеличения
Название: доска.jpg
Просмотров: 900
Размер:	371.2 Кб
ID:	258694  


Просмотров: 2547
 
Непрочитано 13.09.2023, 18:26
#2
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,307


Бетон вообще хрупкий. Трещину можно залить эпоксидкой (иньектировать составом на основе эпоксидной смолы), можно обьемлющую рубашку-обойму сделать, можно срубить отломанное и добетонировать как было... Желательно с автором проекта выяснять, ему виднее, чего от сей палочки требуется. Что внутри этой свайки (хлипкая она какая-то), в смысле армирования, интересно?
Бим вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2023, 21:43
#3
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Да тут судя по всему каркасный домишко. Чего тут за сваи переживать.

может после забивки этой установкой на сваю и наехали
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2023, 22:37
#4
Winner


 
Регистрация: 13.09.2023
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Что внутри этой свайки (хлипкая она какая-то), в смысле армирования, интересно?
Сваи 150х150х3000. Не разбивал, поэтому что внутри не скажу. На сваях была маркировка пчёлка и "bau-beton" - может знаете, кто такие делает и что внутри...

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Да тут судя по всему каркасный домишко. Чего тут за сваи переживать.
Да, дом - каркасник. Но на него будет облицовка из фиброцементных плит, которая на весь дом весит 11 т.
А переживаю, т.к. трещина ниже уровня земли, а значит в неё может попадать влага, замерзать зимой, коррозия арматуры...
Ну и свая угловая... может, если была где-то в середине, то не особо переживал бы...
Winner вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2023, 03:54
| 1 #5
asid


 
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 143


После боя руками не машут. Смотреть нужно при приемке работ.
Может сам дефект на заводе появился, или при транспортировке повредили.
Запас по прочности на эту сваю 10-ти кратный, отремонтируйте дефект и все.
asid вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2023, 07:19
| 1 #6
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Winner Посмотреть сообщение
которая на весь дом весит 11 т.
мелочь

Цитата:
Сообщение от Winner Посмотреть сообщение
коррозия арматуры...
вот уж арматура такой свае как собаке пятая нога

замажье трещину что бы не думалось
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2023, 10:47
| 1 #7
Winner


 
Регистрация: 13.09.2023
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от asid Посмотреть сообщение
Может сам дефект на заводе появился, или при транспортировке повредили.
Сильно сомневаюсь...
Полагаю, что при забивке сваи с уже имеющейся трещиной она разлетится в хлам уже через несколько ударов
Winner вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2023, 11:06
1 | 1 #8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,015


Цитата:
Сообщение от Winner Посмотреть сообщение
На сваях была маркировка пчёлка и "bau-beton"
Это лучший бетон в Можайске)))). Так во всяком случае реклама говорит.
Сделайте бандаж из металла. Вам будет спокойно. Но только сделайте так, что бы он не мешал отделке цоколя.
На обычных стройках такое бывает. Если например нет возможности дублирующую сваю забить, то надевают небольшой кусок трубы ф426мм, она в аккурат на сваю 30х30см подходит и заливают раствором. Распилить пополам трубу (для монтажа) или нет, решается по месту от условий.
У Вас бандаж можно сделать из уголка, ну красиво заштукатурить крутозамешанным раствором. Трещину заполните герметиком или еще чем.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2023, 09:50
#9
Winner


 
Регистрация: 13.09.2023
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
вот уж арматура такой свае как собаке пятая нога
Возможно её там и нет. Есть срезы сваи после подрезки по уровню (2-3 см.) - арматуры в этих образках нет. Может конечно в верхушке сваи её и нет, а начинается она ниже... не знаю.
Winner вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2023, 10:09
#10
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,015


Должна быть - защитный слой с верху более 5см. Там еще должны быть 3-4 сетки вертикальные для предохранения головы сваи при забивке.
Но проверить легко, т.к. я имеют хобби пошастать по полям и весям, давно имею такую штучку точного поиска к основной клюшке. Очень помогает в быту если какая пружина или болт или гайка ценная улетели из кривых рук в неизвестном направлении. Пинпоинтер чует все))). Цены на простые очень адекватные, пользы много. 5 см в бетоне не проблема, больше сканирует.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.jpg
Просмотров: 101
Размер:	40.1 Кб
ID:	258795  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2023, 10:39
#11
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 733


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Сделайте бандаж из металла. Вам будет спокойно. Но только сделайте так, что бы он не мешал отделке цоколя.
Зачем?
Как выше сказали, запас прочности у этой сваи довольно большой. Свая длиной всего 3 м. На изгиб и растягивающих нагрузок не будет. Поэтому заделать эпоксидными растворами, что бы коррозия арматуру не подъела.
А бетон прижмется, и довольно прочно будет стоять себе долгие годы, как два камня друг на друге.
Кстати почему сваи не обработаны гидроизоляцией? Воды нету?
__________________
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением
iliorik вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2023, 10:47
#12
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,397


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
вот уж арматура такой свае как собаке пятая нога
Не сказал бы.
Цитата:
Сообщение от Winner Посмотреть сообщение
А главное - как это исправить?
Просверлить отверстие под углом к трещине, установить пакер и нагнетать туда эпоксидку или ещё что-то, пока не заполнит всю трещину. Принять меры, чтобы не вытекала только в одном месте, а распределялась по всей трещине (прижать резину какую-нибудь в самых широких местах, но оставить место для выхода воздуха).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ibetona-3.jpg
Просмотров: 116
Размер:	104.2 Кб
ID:	258798  
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2023, 12:48
#13
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,307


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
запас прочности у этой сваи довольно большой
Даже сломанная работает как надо?
Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
На изгиб и растягивающих нагрузок не будет
Вот подул ветер и куда это всё? Сдутых крыш и стен на дачном самострое можно видеть полно. Внецентренное сжатие там обычно. Арматура нужна уже хоть для транспортировки и забивки, ну если там не супер-пупер бетон на эпоксидке.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2023, 13:08
#14
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 733


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Даже сломанная работает как надо?
Там же трещина. Даже плиты перекрытия бывают с трещинами. Если прогиб нормативный, и отслоения бетона от арматуры нет, обычно трещины замазывают и дальше спокойно эксплуатируют плиту.

Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Вот подул ветер и куда это всё? Сдутых крыш и стен на дачном самострое можно видеть полно. Внецентренное сжатие там обычно. Арматура нужна уже хоть для транспортировки и забивки, ну если там не супер-пупер бетон на эпоксидке.
Там скорее стропила от мауэрлата оторвет, чем какие то растягивающие нагрузки на сваю будут. Я не представляю какая пара сил (момент) должны быть от ветра, что бы угол дачного дома поднять.
__________________
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением
iliorik вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2023, 13:32
#15
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,015


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Я не представляю какая пара сил (момент) должны быть от ветра,
Вы наверное не живете в своем доме? На форуме люди от трещин в квартирах в обморок падают, приступы, ночью не спят))). Почитайте.
Свой дом это приличные капвложения, причем постоянно))). Поэтому, тут уже вопрос о том будет ветер, не будет ветер, пьяный родственник на стену обопрется или прыгать по полу начнет))). Доступно, почему для нервов и не зафиксировать. Для спокойствия. Тем более там работы ничего. Уголок 50 и полоса 40 + ведро раствора, только анкеров не надо. Ну пару струбцин дешевых купить если нет.
А если на нормальной стройке. Технадзор послушает одну сторону - проектировщиков, вторую сторону - строителей. А никто же подписывать не хочет, только одна говорильня. Ну и пошлет всех в пешее эротическое путешествие....и заставит сделать намертво. Это мой опыт))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 20.09.2023 в 13:48.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2023, 17:47
1 | #16
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,307


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Там же трещина.
А когда сломана то выглядит как-то иначе? По мне там наезд был.
Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Я не представляю
Я про это - "На изгиб и растягивающих нагрузок не будет". Кроме веса домика и поперечные силы будут. Да и сжатие всегда с эксцентриситетом...
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Доступно, почему для нервов и не зафиксировать.
Совершенно верно. Не обращать внимания странно, как и в панику впадать.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 11:40
#17
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 733


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
А когда сломана то выглядит как-то иначе? По мне там наезд был.
Обычно когда что то сломано, там сетка трещин, отслоение бетона от арматуры, сколы, и прочие более серьезные деффекты
Тут же поверхности бетона целые, видно что их никто не замазывал, соответственно и арматурный каркас целый и без смещения, отслоение бетона от арматуры не наблюдается.
Поэтому моё предположение, что это просто раскрылась трещина. При этом по внешним признакам пластических изменений в арматуре не произошло. Потому и думаю что ничего страшного. Защитить от коррозии, и всё.

Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Я про это - "На изгиб и растягивающих нагрузок не будет". Кроме веса домика и поперечные силы будут. Да и сжатие всегда с эксцентриситетом...
Поперечные то силы будут, но при этом они так же и на другие сваи передаваться будут, всё таки перераспределение усилий сыграет свою роль.
И сжатие с эксцентриситетом, но какой он там? Это же не колонна с выступом для подкрановой балки в цехе.
Моё мнение, что ничего особенно страшного нет.
__________________
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением
iliorik вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 12:45
1 | 1 #18
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,015


Хорошо пойдем по плохому))), по букве норм и законов. У стройнадзора не попляшешь сказками про всякие силы, там и деформации. В сказки мы, люди государевы, не верим, россказням британских ученых тоже)))).
СП 45.13330.2017 п.12.7.2. И без разговоров - срок 1 сутки иначе КС-2 и 3 тоже пойдет в корзину.
А вообще самая хорошая книжка - букварь это: "Пособие по производству работ при устр-ве оснований и фундаментов". НИИОСП. Чего зря ее мои учителя писали от Фундаментпроекта? Там про трещины много чего понаписано.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 21.09.2023 в 12:54.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Трещина в свае. Причина и пути устранения



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Трещина в устое- причина? Ahimsa Обследование зданий и сооружений 5 21.07.2022 12:18
Трещина в стене квартиры в новостройке. В чем причина? gooliver Каменные и армокаменные конструкции 6 30.06.2020 12:19
По каким нормам проектировать подъездные ж.-д. пути к пром. предприятиям? ГиТ14 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 17.01.2020 08:45
В чем причина трещины в кирпичной стене лоджии? alfred1 Конструкции зданий и сооружений 20 28.11.2019 14:07
Трещина на стене лоджии Saratovss Обследование зданий и сооружений 9 01.07.2013 21:24