Возможно ли восстановление ригеля в МКД
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли восстановление ригеля в МКД

Возможно ли восстановление ригеля в МКД

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.09.2023, 17:07 #1
Возможно ли восстановление ригеля в МКД
Eveenah2
 
Регистрация: 18.09.2023
Сообщений: 2

Добрый день. Рассматриваем к покупке квартиру, у которой есть "нюанс".

Монолитный дом 2009 года, 22 этажа, 4й этаж. Много лет назад(более 5 лет) на всех ригелях стесали нижний защитный слой(не спрашивайте кто и зачем, я сам в шоке), но конструктив в основном не оголили(но все же оголено 3 см в одном месте). А вот на одном ригеле обнаружены 8 трещин.

Ригель длиной в 6 метров, 30х28см, внутри 16см конструктив. 3 метра в квартире, 3 метра у соседа, разделяет кирпичная стена. Сосед сказал что у него нет никаких трещин, ремонт у него 10+ лет.

Вызвал специалиста, он сделал заключение - 7 трещин с расхождением до 0.3мм и глубиной до 7см(сбоку), и одна трещина 0.5 см c глубиной до 7-11 см(сбоку и снизу). В трещине 0.5см нагрузку на себя взял конструктив. Плита перекрытия сверху без трещин.

А далее идут расхождения:
Специалист 1 сказал надо идти в проектную организацию и там рассчитывать восстановление, городить стальной портал и только так. Причина произошедшего - отсутсвие провязки конструктива с арматурой.
Специалист 2 сказал сделать мониторинг на полгода-год и далее принимать решение.
Специалист 3 сказал замазать цементной смесью и не парится - прошло много лет, ничего не развалилось и дальше скорее всего не развалится.

А у меня несколько вопросов -
1) А восстановление вообще возможно? Ведь нижний защитный слой снят, на что теперь опираться укреплению?
2) Если восстановление возможно - оно как то изменит существующую геометрию балки? Балка одна на соседа, если изменится геометрия, ремонт соседа пойдет трещинами.
3) Могло ли снятие нижнего защитного слоя привести к образованию трещин?

Более детализированные фото окна тут https://disk.yandex.ru/i/p5U271XGKxoG-w
Общие фото и другие окна тут: https://disk.yandex.ru/d/aX_Q3fHvKLdlrg

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: окно2 (1).jpg
Просмотров: 117
Размер:	803.2 Кб
ID:	258780  


Последний раз редактировалось Eveenah2, 18.09.2023 в 19:31. Причина: Фото
Просмотров: 727
 
Непрочитано 19.09.2023, 13:48
1 | #2
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,868


Цитата:
Сообщение от Eveenah2 Посмотреть сообщение
Вызвал специалиста, он сделал заключение - 7 трещин с расхождением до 0.3мм и глубиной до 7см(сбоку), и одна трещина 0.5 см c глубиной до 7-11 см(сбоку и снизу). В трещине 0.5см нагрузку на себя взял конструктив. Плита перекрытия сверху без трещин.
Наверное опечатка? Правильно было бы 0,5 мм?
Если бы раскрытие трещины было 0,5 см - это карандаш туда всунуть можно было бы. На фотографии она явно не такая широкая, по виду - сопоставима с соседними по 0,3 мм.

Если так, то ничего страшного. Оштукатурить, поклеить обои и жить. Но с нынешних хозяев выбить скидку за "аварийное состояние, экспертов-инженеров, дорогостоящий проект восстановления..." и всякое такое

Цитата:
Сообщение от Eveenah2 Посмотреть сообщение
Специалист 1 сказал надо идти в проектную организацию и там рассчитывать восстановление, городить стальной портал и только так. Причина произошедшего - отсутсвие провязки конструктива с арматурой.
Этого "специалиста" слать лесом с то вязальное ПТУ, в котором он учился. Инженер такой ахинеи не смог бы произнести.
Цитата:
Сообщение от Eveenah2 Посмотреть сообщение
Специалист 2 сказал сделать мониторинг на полгода-год и далее принимать решение.
Сказал бы "установить гипсовые маяки и полгода-год наблюдать" - было бы понятнее. Но вы же решаете покупать/не покупать квартиру сейчас? Т.е. ждать полгода-год это не вариант, правда же?
Цитата:
Сообщение от Eveenah2 Посмотреть сообщение
Специалист 3 сказал замазать цементной смесью и не парится - прошло много лет, ничего не развалилось и дальше скорее всего не развалится.
С этим согласен. И даже не "скорее всего", а 99% вероятности что не развалится. Единственное, что рекомендовал бы: будете делать ремонт в квартире - эту балку снаружи обшейте чем-нибудь таким, что не даст трещины на поверхности, если она всё-таки будет "дышать". Например обои. Либо, если обои неприемлемы с точки зрения дизайна, то гипсокартоном или ещё какими панелями обшить снаружи.

Цитата:
Сообщение от Eveenah2 Посмотреть сообщение
А у меня несколько вопросов -
1) А восстановление вообще возможно? Ведь нижний защитный слой снят, на что теперь опираться укреплению?
2) Если восстановление возможно - оно как то изменит существующую геометрию балки? Балка одна на соседа, если изменится геометрия, ремонт соседа пойдет трещинами.
3) Могло ли снятие нижнего защитного слоя привести к образованию трещин?
1) Возможно, только нафиг не нужно. Защитный слой бетона нужен только для защиты арматуры от негативного внешнего воздействия на неё (коррозионное воздействие внешней среды, которого внутри помещения нет. И огнестойкость конструкции - при пожаре). Трещины в нём (и в самой балке) допускаются (0,5 мм - это вообще допустимое раскрытие для конструкций внутри помещений).
2) Имеете ввиду "выгнуть вверх" прогнувшуюся балку, чтобы трещины закрылись обратно? Ну да, сосед не будет рад, если от своих трещин вы избавитесь, а ему трещин в его ремонте наделаете.
3)Нет конечно.

Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 19.09.2023 в 14:05.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2023, 13:55
1 | #3
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Специалист 1 сказал надо идти в проектную организацию и там рассчитывать восстановление, городить стальной портал и только так. Причина произошедшего - отсутсвие провязки конструктива с арматурой.
Специалиста 1 выпороть на конюшне и разжаловать в ефрейторы
Цитата:
1) А восстановление вообще возможно? Ведь нижний защитный слой снят, на что теперь опираться укреплению?
Без проблем
Бам вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2023, 14:40
1 | #4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295


----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Eveenah2 Посмотреть сообщение
А далее идут расхождения
они объяснили откуда появились трещины? то что они силовые, это пожалуй очевидно...
какой там кстати шаг хомутов?... и по всей видимости недоложили пролетной арматуры?
я бы кстати говоря не советовал закрывать балку, лучше иметь возможность наблюдать.
1-да
2- никак (если речь про восстановление защитного слоя бетона).
если подразумевается измерение конструктивной схемы - то безусловно затронет соседа
3-нет

Последний раз редактировалось v.psk, 19.09.2023 в 14:47.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2023, 15:19
1 | #5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286


Тут все забыли, ширина трещин в СП 63 измеряется по стёсанной грани бетона. Там было бы не 0,5 мм, а 0,6 мм.
А это уже означает, что балка приблизилась к коэффициенту использования по нормальной прочности в середине пролёта.
Сосед 90%, что замазал трещины или ему их замазал застройщик перед продажей.
Но непонятно расположение трещин. Те трещины, которые я имел в виду должны быть по нижней грани. Что они делают по боку. И какая ширина трещин на нижней грани, где растянутая грань ? Может быть я зря написал, и там трещин нет вообще ? И те трещины на боку - это от кручения и тогда беспокоиться не нужно ?

Если это трещины с 0,5 мм по нижней грани. То необходимо поставить маяки и наблюдать за трещинами. При увеличении ширины трещин на 0,1 мм (слом гипсовых маяков) надо тикать и обследовать. Тогда балка зайдет в ненормативный запас 20% по материалу и нагрузкам. Но этого запаса может и не быть.
Маяки ставить 2 видов. Гипсовые - факт роста трещин. С линейкой - покажут темпы расширения.
Необходимо выяснить историю возникновения трещин. Может быть были аварии рядом, соседние дома строили и всё уже закончилось. Или, наоборот, только начали строить рядом новый котлован.

Ж.б. балку в ходе обследования надо пересчитать на отсутствие поперечной арматуры. Но вероятно, что она здесь и не нужна. Существующая поперечная арматура хомутами незамкнутая, подозрителен шаг арматуры, лапки отогнутся при малейшем увеличении нагрузок. Если поперечную силу не несёт только бетон, то балке жопа.
Но для этого надо пересчитать весь дом целиком в современных программах. Трудоёмкость только расчёта всего здания от 2 месяцев + дорогое обследование и поиски документации. Думаю, обследование с поверочным расчётом будет стоить не меньше 1 млн. руб. или больше.
То есть тут тоже смертельный риск, если речь о трещинах от растяжения нижней грани. Если трещины от кручения, то ситуация нормальная.


Offtop: В общем, если трещины по нижней грани балки, то жильё необходимо продавать в суде иском против продавца. Тот ввёл в заблуждение при покупке.
Иначе квартира обернётся риском. При реализации риска смерть или большие деньги на капремонт и обследования.
Если квартира не куплена, то покупать нельзя.
Ну или за полцены и рисковать.
А ведь общее собрание жильцов в любой момент может принять решение о необходимости капитального ремонта ж.б. каркаса. За сто питсот тыщь миллионов. Которое даже несогласные собственники будут обязаны исполнить. С банкротством и т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 19.09.2023 в 15:34.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2023, 15:28
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ж.б. балку в ходе обследования надо пересчитать на отсутствие поперечной арматуры.
это как?

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Если поперечную силу не несёт только бетон, то балке жопа.
а, понятно теперь....
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2023, 15:34
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286


Да вообще нахрена тратить кучу денег на поломанное жильё ? Я их не понимаю. Хоть окно треснуло, зачем миллионы вкладывать ? Неужели жилья нет на рынке ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2023, 02:16
#8
Eveenah2


 
Регистрация: 18.09.2023
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Но непонятно расположение трещин. Те трещины, которые я имел в виду должны быть по нижней грани. Что они делают по боку. И какая ширина трещин на нижней грани, где растянутая грань ? Может быть я зря написал, и там трещин нет вообще ? И те трещины на боку - это от кручения и тогда беспокоиться не нужно ?
Ультразвук показал снизу трещина есть, глубиной около 11см, но расхождение там не понять. Из-за рыхлой поверхности разрушенного слоя не видно трещины, хотя ультразвук "видит". Я поговорю завтра с обследовавшим специалистом.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
они объяснили откуда появились трещины? то что они силовые, это пожалуй очевидно...
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Необходимо выяснить историю возникновения трещин.
Историю или не знают или не говорят. Трещины первый раз видят. Аварий не было. Строительство было, большой дом в 40 метрах, 10 лет назад. Есть фотографии 5летней давности, на которых смутно видны те-же повреждения, но трещины там разобрать нереально.

Цитата:
Если трещины от кручения, то ситуация нормальная.
А они от кручения если не расширяются к низу, а сначала расширяются до центра, а потом сужаются?

Цитата:
Если поперечную силу не несёт только бетон, то балке жопа.
А можете пояснить для не специалиста? Вы про то что из за снятия нижнего слоя поперечная арматура уже не работает? И что тогда?

Цитата:
А ведь общее собрание жильцов в любой момент может принять решение о необходимости капитального ремонта ж.б. каркаса.
Честно говоря напугали вы меня. Выше говорят что снятие защитного слоя не могло привести к трещинам, почему тогда должен отвечать собственник? Конструкции то в управлении УК, а собственность общая. Или в суде уже будет все равно, нарушил защитный слой - отвечай?

P.S. Не поверите. с жильем все плохо, это единственный подходящий вариант в районе, но вот с таким "нюансом".

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Наверное опечатка? Правильно было бы 0,5 мм?
Да, вы правы, 0.5мм

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Сказал бы "установить гипсовые маяки и полгода-год наблюдать" - было бы понятнее. Но вы же решаете покупать/не покупать квартиру сейчас? Т.е. ждать полгода-год это не вариант, правда же?
Все так, решение нужно на неделе.

Похоже нужно новое исследование, может там действительно снизу уже 0.6. Да еще и величину прогиба балки узнать. Не подскажете где лучше искать специалиста? Думал заказать у ремонтной организации, но мне кажется они будут заинтересованы "не увидеть" проблемы. Прошлого нашел на Profi.ru, но как-то не очень у него получилось. Сейчас понимаю что он не осмотрел заднюю поверхность, хотя возможность была. Да и снизу не замерял расхождение, а только ультразвуком мерял глубину.
Eveenah2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли восстановление ригеля в МКД



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли сделать полы склада(зернохранилища) из плит перекрытия. Дмитрий-1982 Железобетонные конструкции 15 01.02.2021 12:19
Возможно ли по нашим нормам сделать внешнюю лестницу на 2й этаж многоквартирного дома (то есть обойтись без подъезда) Tolmachev.I.R Архитектура 5 16.11.2020 09:50
Возможно ли создать линию с блоками в узлах и автоматической нумерацией? Молокан Программирование 13 20.12.2018 10:13
Узел опирания поперечногожб ригеля на продольный. Павел123 Конструкции зданий и сооружений 3 24.12.2007 15:19
Прошу помощи, сопряжение ригеля с колонной, диафрагмой! Michail Конструкции зданий и сооружений 11 27.07.2007 19:54