| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Устройство прямоугольного пилона над квадратной колонной нижележащих этажей
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 73
|
||
Просмотров: 1178
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448
|
По жб балкам потолще.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448
|
Капители не усилят нижнюю раму. Здание будет болтаться в точке перемены. Плюс неравномерные аварийные осадки.
Стрёмно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Какой смысл стыковать элементы с жесткостями отличающиеся в 4 раза? Да еще с невозможностью нормального стыка из невозможности анкеровки в стыке?
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
----- добавлено через 33 сек. ----- Смысл - в том, что надо. Обычно архитекторам. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
Сделать так можно. Как Вам уже выше подсказали - колонны анкеруем в перекрытие (анкеровка в капители не совсем верна, или придется еще решать анкеровку капители в плиту). А уже из капители/плиты проводим анкеровку в пилоны. Останется вопрос - как считать узлы соединения пилона и колонны - жесткими или податливыми. Если Вы считаете в физ. нелинейности (как нормами предполагается), то этот вопрос снимется сам собой. Если же только 0.3, 0.6 задаете для "предварительных" расчетов, то есть смысл назначить такие соединения шарнирными, а вопрос с устойчивостью решать за счет диафрагм. Это, конечно, при простых формах зданий с равномерным распределением жесткостей. По сути вы будете считать две платформы, установленные одна над другой. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Устройство балконной плиты на консольных балках. | Artem33 | Железобетонные конструкции | 22 | 09.04.2015 15:04 |
Проектирование многоэтажного каркасного дома 16 этажей. | Ильнур (Студент) | Железобетонные конструкции | 23 | 17.11.2013 23:03 |
Максимальное количество этажей в опалубке (монолитный каркас)? | Alekceich | Технология и организация строительства | 22 | 16.03.2013 22:07 |
Какое допустимое количество подземных этажей без СТУ | Brick | Архитектура | 12 | 21.03.2011 17:28 |