Как посчитать условную толщину стен с пилястрами при определении допустимого отношения высоты к толщине
Регистрация: 08.10.2023
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 973
|
|
||||
Регистрация: 08.10.2023
Сообщений: 6
|
Я правильно понимаю, выделенный участок стены с пилястрой корректно обведён? И тем самым площадь A,а также момент инерции I - берётся для данного участка?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.10.2023
Сообщений: 6
|
Не до конца понял про приведенную толщину в 500мм. Площадь выделенного участка в моем случае A= 24282 мм2, ну и момент инерции I = 4994067.444 мм4. А вот сообщение о приведенной толщины меня смутило.